我的三相电表是3*3(6)A互感器是100比5的電费怎么算,有的说是乘20.有的说是15... 我的三相电表是3*3(6)A互感器是100比5的电费怎么算,有的说是乘20.有的说是15
带互感器100/5A三相四线3*1.5-6A预付费电能表按互感器变比应该是电表读数的20倍标准收取电费。
你对这个回答的评价是
互感器穿3匝变比缩小到1/3,电费计算方法:
实际电量数=100/5÷3×表计电量数=20/30×表计电量数。
你对这个回答的评价是
这样穿线不是整数给计算加大了难度,应穿2圈(50A/5A)或穿4圈(25A/5A’穿2圈電表读数乘10倍,穿4圈乘5倍
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案