延时时间继电器模块在通电之后,延时时间到达之前突然断电,再次通电需要多久才可以吸合

闭到达设定时间动作,

常开當通电延时时间继电器线圈断电后,触点复位到初始状态你的控制要求是什么,如果是压力超过设定值时能延时动作,就用这个触点控制时间继电器线圈

你对这个回答的评价是?

时闭合时间,用秒表或其它计时器進行"读秒",同样,在时间继电器的常闭点接入该点路后就能读出通电延时断开的时间了.如果能将此信号接成自动检测的方式,那就更为准确和方便(完全可以做得到的)了.

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知噵的答案


· 超过13用户采纳过TA的回答

通电时間太短内部电容没有充足电,导致继电器工作不正常这个在电子式的

断电延时继电器样本中有说明。老式的气囊式时间继电器可能能夠解决你这个问题取决于你这个“瞬间”到底有多长

你对这个回答的评价是?


· 关注我不会让你失望

断电式延时继电器在通电瞬间其触點动作闭合断电后触点延时到预置时间才断开,这就是断电式延时继电器的工作过程并不是继电器的问题,若要解决可更换为通电式延时继电器。

我的断电延时继电器是瞬间通电后再断电到预置时间后出现不断开的情况,但是如果把通电时间稍微延长一点这种情况會少点我的疑问是断电延时继电器在通电的瞬间已经工作吸合了为什么时间到了断不了
肯定会断开的,因为通电瞬间的内部元件已充电断电后逐步放电到预置时间后释放完毕已无电能,继电器那有不复位断开呢出现不断开应是电路故障导致断电延时继电器还没有失电慥成的。