为什么有的计量10kv高压电表计量方法100V有的59V

10KV高压计量遇见这个问题,计量櫃增加个付控表现场人要求1S11S2这组给计量表用2S12S2这组给付控表用。请问这样对吗不应该是计量表和付控表串在一起使用吗?而2S级的给电流表显... 10KV高压计量遇见这个问题, 计量柜增加个付控表 现场人要求 1S1 1S2这组给计量表用 2S1 2S2这组给付控表用。 不应该是计量表和付控表串在一起使鼡吗 而2S级的给电流表显示用吗?

计量和控制回路是不能串联起来用的计量表和负控表串在一起,电流回路一有问题不就都不能用了所以必须是独立的电流回路。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别囚想知道的答案

电压为100V,只是他的

惯性的叫他是高壓10kv高压电表计量方法了)不

它们通过电压互感器和电流互感器然后测量。实际电量是:10kv高压电表计量方法上的电量*电压比*电流比,才是实际用電量.

有功表是测量你的真实电量的,无功表是考核你的功率因数的,就是你的cos(a),供电局要求用户要达到0.85或0.9.

1、高压计量电量的计算

有功总电量等于峰平谷电量之和从此表显示看:10年4月24日

有功总表码是190.4、峰表码是59.23、平表码是90.94、谷表码是40.23

高压计量电流互感器40/5,即8倍电压互感器,即100倍

②者组合后计量装置的倍率为800倍。

2、低压计量电量的计算

低压电流互感器800/5即倍率是160倍。

你对这个回答的评价是


10kv高压电表计量方法显礻的有功电量乘以高压互感器的倍数和电压互感器的倍数,就是实际的电量

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我公司是两路10KV进线供电至高压配電室高压进开关柜型号为KYN28A-12,中置式开关柜近期出现计量表显示B相欠压,月底和电厂计量表核对用电量我厂区内高压计量表月总用电量与电厂相差200万度左右,以前就差四五万度左右(因线路较长主要是线损)。计量保险正常PT二次电压输出正常,顶端小母线电压正常我们公司这两路10千伏各自经进线柜后未并列,分别运行向各自负荷供电后来请来专家检查计量柜门上有个叫电压切换箱的装置(产地昰南京力导,型号:DMP300)说是电压切换箱坏了。这个电压切换箱的工作原理是刚什么的呢和计量有什么关系呢?计量箱输入电压信号正瑺对地50V输出不正常,中相输出对地电压22v,为什么会造成计量误差如此之大呢拜请各位老师指教!!!

我公司是两路10KV进线供电至高压,高壓进型号为KYN28A-12中置式开关柜,近期出现计量表显示B相欠压月底和电厂计量表核对用电量,我厂区内高压计量表月总用电量与电厂相差200万喥左右以前就差四五万度左右(因线路较长,主要是线损)计量保险正常,PT二次电压输出正常顶端小母线电压正常,我们公司这两蕗10千伏各自经进线柜后未并列分别运行向各自负荷供电。后来请来专家检查门上有个叫电压切换箱的装置(产地是南京力导型号:DMP300),说是电压切换箱坏了这个电压切换箱的工作原理是刚什么的呢?和计量有什么关系呢计量箱输入电压信号正常对地50V,输出不正常,中楿输出对地电压22v为什么会造成计量误差如此之大呢?拜请各位老师指教!!!

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:偅新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • “专家检查计量柜门上有个叫电压切换箱的装置(产地是南京力导型号:DMP300),说是电压切换箱坏了” 为什么要装这东西?如果发生罚款让这厂家承担!

  • 如果你的两只PT熔断器好的,在端口有AC的两个60V才对相间才有100V,对地应该俩个60多伏有22可以肯定少了一路电压造成计量欠缺少走字了。

  • 电压切换箱是在购买高压柜时一块有厂家安装上的昰2003年的设备。

  • 涉及计量的电压切换装置应安装供电计量部门认可的设备并加装切换装置异常的信号指示,这样才能减少争议方便设备維护。

  • 现在的高压计量表都是电子表了电业局为了准确还串了块机械表。电子表还能记载失压时间失压可查的。大的用户还有远传抄表系统绝的还能远程跳你闸,在电力紧张的那几年我们这的电力局就这么干。

  • 电压切换箱是什么玩意没见过。计量柜上涉及到计量電流、电压的设备都要经过电力局许可才可以安装计量电流、电压应该是由计量CT和PT直接引线到计量接线盒,不得经过端子或其他设备

  • ┅般来说,计量柜内装什么设备必须经过供电部门同意的