3相电用作单相断路器电,断路器应该怎么选择。十个15平方房间每个房间一个1.5匹空调和一台电脑

用那种开关好设备总功率300A电流,在彡相四线上用了电能表,三相电流互感器和空气断路器,现想在上线加一个刀开关还是用低压隔离开关(为维修方便).用多大电流的.此设备不能断楿.到底用那种好.
300A电流约150KW你用的断路器应当是400A,用大于断路器的低压隔离开关比较好.安全灭弧也较好.

32、工厂低压成套开关设备某型号產品试验报告规定:电气间隙≥8mm爬电距离≥10mm;工厂检验员对该型号一产品出厂检验报告填写的数据为:电气间隙为14mm,爬电距离为12mm()

33、相比漏电起痕指数(CTI)是指材料表面经受住50滴电解液而没有形成漏电痕迹的最高电压值,以(V)表示(对)

34、防触电保护类别I类的设備主要特征为有保护接地。(对)

35、配电板产品中有两2条馈电电路那么该产品可选用的额定分散系数为0.9。()

36、低压成套开关设备的一般工作环境为污染等级3即有导电性污染或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染变为导电性污染。(对)

37、配电板产品的适用标准为GB7()

38、无功功率补偿装置应有放电措施,使电容器在断电后从额定电压峰值放电至50V时间不大于1min。(对)

39、无功功率补偿装置应有工频过電压保护当装置的过电压大于1.1倍电容器额定电压时,在1min内将电容器切除(对)

40、无功功率补偿装置当采用熔断器做之路短路保护元件時,熔断器的额定电流应大于1.43倍电容器的额定电流(对)

41、介电试验电压和爬电距离都参照额定电压值确定。()

42、外壳防护等级IP33的含義:第一位特征数字为防Ф2.5mm异物第二位特征数字为防淋水。(对)

43、具有过流保护的元件有熔断器、交流接触器、断路器等()

44、选擇性保护是指在最短时间内只有与故障点最近的保护电器动作。(对)

45、决定短路电流大小的主要因数有短路的类型变压器的容量、变壓器的阻抗电压、短路点到变压器的阻抗。(对)

46、一成套开关设备相导体的截面积为60mm×10mm保护导体(PE,PEN)的截面积最小应为300mm2(相导体和保護导体均选用硬铜母排)。

47、成套开关设备中二次回路绝缘导线通常选用多股铜芯线通常电压回路导线截面积选用1.5mm2,电流回路导线截面積选用2.5mm2(对)

48、当成套开关设备外壳设计有通风孔时,应考虑当熔断器、断路器在正常工作或短路情况下不能有电弧或已熔金属喷出。当喷弧源距通风孔较近在两者之间加装隔弧板时,隔弧板的尺寸每边应不大于通风孔外型10mm隔弧板应为金属板。()

49、成套开关设备岼面元件的布置应便于观察易于操作,操作器件(如手柄、按钮等)的中心高度应在距离地面0.8-1.6m范围内(对)

50、成套开关设备柜内装有發热元件时,发热元件与相邻元器件之间应留出散热距离根据表3-5-1,安装在功率为7.5KW的发热元件侧方的相邻元器件与该发热元件之间的距离應保持在10mm以上(对)

51、电力系统中TN-C系统是指电力系统中有一点直接接地,中性线和保护线是合一的(对)

52、保护电路(即接地保护),主要是防止事故在装置内部及由装置供电的外部电路中扩展保护人身安全及避免火灾危险。(对)

53、低压抽出式开关设备中当抽屉处於试验位置时抽屉与保护电路的连接可以切断。()

54、低压成套开关设备中带电部件是指在正常使用中用来通电的导体或导电部件,包括中性导体也包括中性保护导体。()

55、GB8标准中规定的符合该标准要求的产品的防护等级至少应为IP34D(对)

三相漏电断路器分为三相四线漏電断路器和三相三线漏电断路器两种三相四线制是现今普遍采用的,三根火线颜色为:红、绿、黄三根火线之间电压为380伏。
在一个铁芯上有两个组一个为输入电流绕组另一个为输出电流绕组,当无漏电情况下时三相漏电开关的输入电流和输出电流相等,铁芯上的二磁通矢量和为零不会在第三个绕组上感应出电势,使开关跳闸当设备外壳漏电并有人接触时,会有一部分电流经过人体流入地下这樣会使三相漏电开关保护器右侧电流总和不为0,当三相漏电开关漏电电流达到漏电保护器动作电流时漏电保护器就会自动开始动作,从洏关闭电源有效的达到漏电保护作用。


回答数:5357 | 被采纳数:0

如何选择三相漏电保护器两台7.5KW的电机同时工作应该考虑为系统的最大工作状態,那么起额定工作电流应该为30A所以考虑选择的剩余电流断路器(漏电开关


  其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流

  對于电动机,漏电保护器应能躲过电动机的起动漏电电流(100kW的电动机可达15mA)而不动作漏电保护器应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定電流的堵转电流的冲击下误动作对于不允许停转的电动机应采用漏电报警方式,而不应采用漏电切断方式