32、工厂低压成套开关设备某型号產品试验报告规定:电气间隙≥8mm爬电距离≥10mm;工厂检验员对该型号一产品出厂检验报告填写的数据为:电气间隙为14mm,爬电距离为12mm()
33、相比漏电起痕指数(CTI)是指材料表面经受住50滴电解液而没有形成漏电痕迹的最高电压值,以(V)表示(对)
34、防触电保护类别I类的设備主要特征为有保护接地。(对)
35、配电板产品中有两2条馈电电路那么该产品可选用的额定分散系数为0.9。()
36、低压成套开关设备的一般工作环境为污染等级3即有导电性污染或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染变为导电性污染。(对)
37、配电板产品的适用标准为GB7()
38、无功功率补偿装置应有放电措施,使电容器在断电后从额定电压峰值放电至50V时间不大于1min。(对)
39、无功功率补偿装置应有工频过電压保护当装置的过电压大于1.1倍电容器额定电压时,在1min内将电容器切除(对)
40、无功功率补偿装置当采用熔断器做之路短路保护元件時,熔断器的额定电流应大于1.43倍电容器的额定电流(对)
41、介电试验电压和爬电距离都参照额定电压值确定。()
42、外壳防护等级IP33的含義:第一位特征数字为防Ф2.5mm异物第二位特征数字为防淋水。(对)
43、具有过流保护的元件有熔断器、交流接触器、断路器等()
44、选擇性保护是指在最短时间内只有与故障点最近的保护电器动作。(对)
45、决定短路电流大小的主要因数有短路的类型变压器的容量、变壓器的阻抗电压、短路点到变压器的阻抗。(对)
46、一成套开关设备相导体的截面积为60mm×10mm保护导体(PE,PEN)的截面积最小应为300mm2(相导体和保護导体均选用硬铜母排)。
47、成套开关设备中二次回路绝缘导线通常选用多股铜芯线通常电压回路导线截面积选用1.5mm2,电流回路导线截面積选用2.5mm2(对)
48、当成套开关设备外壳设计有通风孔时,应考虑当熔断器、断路器在正常工作或短路情况下不能有电弧或已熔金属喷出。当喷弧源距通风孔较近在两者之间加装隔弧板时,隔弧板的尺寸每边应不大于通风孔外型10mm隔弧板应为金属板。()
49、成套开关设备岼面元件的布置应便于观察易于操作,操作器件(如手柄、按钮等)的中心高度应在距离地面0.8-1.6m范围内(对)
50、成套开关设备柜内装有發热元件时,发热元件与相邻元器件之间应留出散热距离根据表3-5-1,安装在功率为7.5KW的发热元件侧方的相邻元器件与该发热元件之间的距离應保持在10mm以上(对)
51、电力系统中TN-C系统是指电力系统中有一点直接接地,中性线和保护线是合一的(对)
52、保护电路(即接地保护),主要是防止事故在装置内部及由装置供电的外部电路中扩展保护人身安全及避免火灾危险。(对)
53、低压抽出式开关设备中当抽屉处於试验位置时抽屉与保护电路的连接可以切断。()
54、低压成套开关设备中带电部件是指在正常使用中用来通电的导体或导电部件,包括中性导体也包括中性保护导体。()
55、GB8标准中规定的符合该标准要求的产品的防护等级至少应为IP34D(对)
對于电动机,漏电保护器应能躲过电动机的起动漏电电流(100kW的电动机可达15mA)而不动作漏电保护器应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定電流的堵转电流的冲击下误动作对于不允许停转的电动机应采用漏电报警方式,而不应采用漏电切断方式
用于防止漏电火灾的漏電报警装置宜采用中灵敏度漏电保护装置。其动作电流可在25~1000mA内选择