回水泵的压力压力太大怎么修

原标题:外置水泵的压力如何安裝这三大关键步骤你必须知道!

自来水压力不足时一般应采用增压泵增压,采暖系统一般应选用循环泵用以克服阻力提高系统的循环動力。在实际应用中经常需要将几台水泵的压力串联或并联使用水泵的压力串联使用的目的是为了提高扬程,而并联使用的目的是为了增加流量

(1)根据用途选择水泵的压力

如果是为了加大或稳定家庭用水水压,可以选择小型增压泵;如果是为了克服系统阻力增加系統循环动力,则应选择循环水泵的压力

(2)根据压力和流量选择水泵的压力

这里说的压力是指水泵的压力所提供的压力要大于系统的总壓力损失,如果施工图中有压头的要求选择水泵的压力一定要满足这项要求。除了考虑压力外还要顾及水流量的影响。水流量越大沝泵的压力所提供的有用压力越小,反之压力越大,当水流量为零时压力最大。

增压泵的选择除了考虑水泵的压力口径与管道口径一致外还要考虑选择的功率和扬程是否能真正地增压和稳压,还要考虑使用的方便性

A、首先确定工作电压,电流扬程及流量,口径大尛水泵的压力最大扬程的时候没有水流的静态扬程,如果用户要求把水抽到一定的高度并保持一定的水流量则选择水泵的压力的时候所需的扬程必须高于指定的抽水高度。可参照扬程流量曲线图选择确定

B、选择体积及外形要求(螺纹接口,进出水口方向口径大小等)

C、确定工作环境(温度,介质)

D、确定功能要求(时间控制动作控制,压力控制流量控制,调速等)

所谓使用方便即要求水泵的壓力具有控制功能;当打开热水阀门时,水泵的压力运转;而当关闭热水阀门时水泵的压力停止运行,这样就不会在关阀后水泵的压仂仍在运转,进而损坏水泵的压力选择什么样的增压泵能解决这一问题呢?那就是自动增压泵自动增压泵的工作原理是:内置的水流量传感器在有水流动时,通过对流量的检测让水泵的压力电源接通,当水流量变小或等于零时水轮转子减速或停转,水泵的压力电源被切断还有一种解决办法,就是增压泵外置水压开关当开阀时,压差增大水压开关动作,接通电源水泵的压力启动;当闭阀时,壓差减小水压开关回位,切断电源水泵的压力停止。这种将水压开关外置的办法安装起来较麻烦

2.开式或闭式膨胀水箱系统中循环水泵的压力安装位置的确定

在具有开式或闭式膨胀水箱的系统中安装循环水泵的压力,应使水泵的压力处于最佳位置使水泵的压力最大限喥地利用膨胀水箱。

(1)开式或闭式膨胀水箱系统的概念

采暖热水炉供暖循环通路中的膨胀水箱与大气相通称为“开放式膨胀水箱系统”;采暖热水炉供暖循环通路中的膨胀水箱与大气隔绝,称为“密闭式膨胀水箱系统”

(2)开式或闭式膨胀水箱在水系统中的作用

膨胀沝箱是机械环热水供暖系统的主要设备之一。它的作用主要是恒定系统的压力收容和补偿系统中水的涨缩量,另外还有排气的作用通瑺膨胀水箱都接在循环水泵的压力吸水口附近的回水干管上。

膨胀水箱用于闭式水循环系统中起到了平衡水容量及压力的作用,避免安铨阀频繁开启和自动补水阀频繁补水膨胀罐起到容纳膨胀水的作用外,还能起到补水箱的作用膨胀罐充入氮气,能够获得较大溶剂来嫆纳膨胀水量高、低压膨胀罐可利用本身压力并联向稳压系统补水。

膨胀水箱用于开式水循环系统中其安装位置对系统压力的影响很夶,膨胀水箱与供暖系统管路的连接点位置不同决定了系统恒压点的位置也不同,恒压点即无论系统在工作或停止时,该点的压力均昰恒定的恒压点的位置不同,影响供暖系统供回水管及用户的压力分布因此,恒压点位置的确定在机械循环热水供暖系统中起着举足轻重的作用。开式膨胀水箱安装高度一定要超过最高用户的充水高度并连接在循环水泵的压力吸口的回水管上。系统的静水压与膨胀沝箱的安装高度有关只要满足系统管路各点的压力超过大气压力就不会出现负压,也就不会引起热水的汽化或吸入空气未来防止产生汽化、气穴噪声和轴承的损坏,水泵的压力吸入口还要保持一定的压力(一般约为30KPa~40KPa)由于膨胀水箱连接于循环水泵的压力吸入口附近通过膨胀水箱安装高度的变化,就可以满足输送不同温度液体时水泵的压力吸入口所需要的最小压力

若安装现场属于高层建筑的较高层佽,水压较低应考虑在自来水管路中安装增压泵,选择水泵的压力和安装时要考虑水泵的压力接口与自来水接口一致

增压泵一般装在镓用水表的后面,即水表出来就装水泵的压力也可以装在燃气热水器的进水口前面。装在热水出口时要选择热水泵的压力,耐温在85℃鉯上

将冷水阀门与热水器进口的连接短管拆下,在热水器的右下方合适的位置安装增压泵(两颗自攻螺丝固定在墙上)用金属软管或鋁塑管将水泵的压力连接到热水器冷水口管路中;外置水压开关,一般连接在增压泵的进口段需认准箭头指示方向按说明书接线。自动增压泵不需安装外置水压开关

(3)水泵的压力安装的注意事项

A、安装前,应仔细阅读安装和使用说明书按说明书的要求进行安装。

B、核对泵铭牌上的电源数据确认该泵适用于将要使用的电源,插座有可靠接地

C、只有在关闭电源的情况下,才可在水泵的压力的接线盒內作连接

D、应把热水泵的压力安装在液体流动向上的管路上为宜。

管道泵增压泵常见七种故障现象與维修方案概述:管道泵、增压泵不出水;管道泵、增压泵出口压力不足;管道泵、增压泵流量不足;增压泵电机发热;管道泵、增压泵漏水;管道泵增压泵振动或有杂音;管道泵和增压泵功率过大

和增压泵是各领域增压和输水的常用设备其特点:结构简单紧凑、安装维护方便、性能穩定可靠,下面就七大方面讲讲增压泵的故障和处理方法管道泵和增压泵用户有很重要的借鉴和参考价值

一、管道泵、增压泵不出水

1、進出口阀门未打开,进出管道堵塞流道叶轮堵塞;检查、去处堵塞物。

2、电机运动方向不对电机缺相,转数很慢;调整电机方向紧凅电机接线。

3、吸入管漏气;拧紧各密封面排除空气。

4、泵没灌满液体泵腔内有空气;打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气

5、进口供水不足,吸程过高底阀漏水;停止检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)。

6、管路阻力过大泵选型不当;减少管蕗弯道,重新选泵

二、管道泵、增压泵出口压力不足

1、液体中有空气;液体中空气

2、转速太低叶轮损坏;泵转速,更换叶轮

3、出口阀開度过大;调小出口阀。

三、管道泵、增压泵流量不足

1、管道泵流道叶轮部分堵塞、水垢沉积阀门开度不足;去处堵塞物,重新调整阀門开度泵及管道。

2、转数太低;增加水泵的压力轴转数

3、叶轮磨损;更换叶轮 。

4、出口阀开度过大;更换叶轮

1、环境温度过高,电動机散热不良 2、电机负荷太重 3、电压过高或过低或缺相。 4、电机内进水;检查机械部分及时调整处理调节器正出口阀使泵在额定流量囷扬程附近工作。

五、管道泵、增压泵漏水

1、机械密封磨损;更换

2、泵体有砂孔或破裂;焊接或更换

3、密封面不平整;修整 。

4、安装螺栓松懈;紧固

六、管道泵增压泵振动或有杂音

1、 机组安装不牢固;应加固泵法兰处的支承部位。

2、 吸水管漏气或吸水管口淹没深度不够使泵内吸入空气;堵塞漏气处或加长吸入管淹没深度。

3、 叶轮产生汽蚀;降低泵安装高度或加大吸入管径或增加进口压力并更换损坏葉轮。

4、 偏离运行工况;尽可能调至高效区(额定点)运行避免泵在大流量点运行。

七、管道泵和增压泵功率过大

1、超过额定流量使用;调整流量关小出口阀门。

2、吸程过高;降低安装面

3、轴承磨损;更换轴承。

管道泵增压泵常见七种故障现象与维修方案延伸阅读:

如果您想了解更多关于管道泵增压泵常见七种故障现象与维修方案的信息欢迎您与我们联系!

我要回帖

更多关于 水泵的压力 的文章

 

随机推荐