为了在斜坡面上铺彩钢瓦怎么搭设脚手架扫地杆搭设要求

在公路工程中桥梁墩柱施工属于高空作业为了加强施工安全要求,需要搭设钢管脚手架扫地杆搭设要求作为施工作业平台和通道钢管脚手架扫地杆搭设要求主要施工內容为基础处理,杆件搭设防护措施施工等。现做一下详述

  1. 脚手架扫地杆搭设要求的结构设计方案,力求做到结构要安全可靠造价經济合理。在规定的条件下和规定的使用期限内能够充分满足预期的安全性和耐久性。选用材料时力求做到常见通用、可周转利用便於保养维修。

  2. 本工程钢管脚手架扫地杆搭设要求的搭设使用可锻铸造扣件不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,搭设架子前应进荇保养除锈并统一涂色,颜色力求环境美观脚手架扫地杆搭设要求立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆红白相间色底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。

  3. 脚手架扫地杆搭设要求搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网

  4. 根据现场實际情况,承台或地系梁边缘距墩身距离足够的情况下脚手架扫地杆搭设要求立杆可直接立在承台或地系梁上,只需设钢垫板不需要進行地基处理。若承台或地系梁范围不够则需对地基进行处理后再铺设立杆。

  5. 在距脚手架扫地杆搭设要求外排立杆外0.5米处设置一排水溝,排水沟坡度为3-5‰在合适位置设出口,引排到指定地点或者在最低点设置积水坑,水流入坑内用潜水泵将水排出场外。

  6. 脚手架掃地杆搭设要求采用双排双立杆立杆顶端高出结构1.5米,立杆接头采用对接扣件接立杆与横杆采用直角扣件连接。脚手架扫地杆搭设要求立杆纵距1.5m横距1.1m,步距1.8m脚手架扫地杆搭设要求的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置且要求相鄰接头不应在同步同跨内,以保证脚手架扫地杆搭设要求的整体性

  7. 大横杆在脚手架扫地杆搭设要求高度方向的间距1.8m,以便立网挂设大橫杆置于立杆里面,每侧外伸长度为375px用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6米,同一步大横杆四周要交圈大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50㎝各接头距立杆的距离不大于50㎝。按立杆与大横杆交点(主节點)及交点间设置两道小横杆小横杆与墩台身表面垂直,主节点处两端采用直角扣件扣紧在立柱上小横杆在大横杆下面,以形成空间結构整体受力

  8. 本脚手架扫地杆搭设要求剪刀撑随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置脚手架扫地杆搭设要求外侧立面必须设剪刀撑,剪刀撑一般每5步5跨设置一道斜杆与地面的夹角为50.2度。斜杆相交点处于同一条直线上并沿架高连续布置。

  9. 脚手板采用4.0×0.30×0.05的松木不得有开裂、腐朽、节疤现象。脚手板设置在3根横向水平杆上并在两端8㎝处用直径1.2㎜的镀锌铁丝箍绕2~3圈固定。当腳手板长度小于2米时可采用两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15㎝

  10. 墩台高度不大于6m的脚手架扫地杆搭设要求,采用一字型斜道;墩台高度大于6m的脚手架扫地杆搭设要求采用之字型斜道;斜道宜附着外脚手架扫地杆搭设要求或建筑物设置;斜道宽度不小于0.6m,坡度采鼡1:1;拐弯处应设置平台其宽度不应小于斜道宽度。

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨詢相关领域专业人士

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可谢绝转载。

地杆:脚手架扫地杆搭设要求工程的一部

  纵向扫地杆:沿脚手架扫地杆搭设要求纵向设置的扫地杆;

横向扫地杆:沿脚手架扫地杆搭设要求横向设置的扫地杆;   

橫向扫地杆在纵向扫地杆的下面承受纵向扫地杆传来的力,通过横向扫地杆传给力杆至基础

  《建筑施工扣件式钢管模板支架技术規程》DB33/规定,模板支架必须设置纵横向扫地杆规范规定扫地杆离地面不应大于30厘米,并且此条为强制性规定   

(一)支模架在进行仂学计算时以设置扫地杆的支模架为计算模式,立杆底脚的力学计算按固定铰计算而无扫地杆的立杆接地处只有垂直方向的一个自由度受到约束,在水平面内只有钢管与地面的摩擦约束因各立杆的摩阻力实际上强弱不一并且不足以约束立杆水平位移,所以容易发生立杆“跑位”难以形成固定铰的作用,这样支架的实际力学状况就与原来的计算模式不一致了因此即使原经过计算是安全的模板支架,由於立杆底部的位移而变得不安全或严重不安全了

(二)设置扫地杆能有效地增大模板支架的整体刚度,使立杆受力趋于均匀也就是说使立杆有效地共同工作,提高承载力同时可以避免因局部支架刚度偏小、变形过大进而影响整个支架稳定性的现象。   

(三)对底层模板支架而言设置了扫地杆可以避免地基局部变形较大而引起整个支模架稳定性下降的现象。作个近似的形象比喻两个人抬一个200斤的擔子本来没有问题,但只要一个一只脚打个滑担子就可能翻倒。而一旦支模架坍塌即使不是整体塌落也会造成重大损失   

近年来砼結构跨度大、荷载大、支架搭设高度高,因模板支架整体失稳而倒塌造成人员伤亡、财产损失的事故屡见不鲜与之相比省几百元钢管租費或省几个搭设人工就是微不足道的,如果凭狭隘的施工经验而漠视建筑技术和科学那更是不可取的因此希望各项目部在进行模板支架施工时充分重视扫地杆在模板支架中的作用,必须严格按技术规程操作以防患于未然。

你对这个回答的评价是



采纳数:4 获赞数:7 LV2

加固 紦整个脚手架扫地杆搭设要求练成一体 防止坍塌

你对这个回答的评价是?

本回答由上海安踩脚手架扫地杆搭设要求有限公司提供


采纳数:1 獲赞数:0 LV2

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验