变频器控制厂家有人了解过的吗求大佬能够帮忙分析一下的

答:如果是A系列的把MODE键和RESET键一起按下,显示P256,按ENTER键修改参数,把00改成01,按ENTER退出后即可修改其它参数

 三晶变频器控制在工业锅炉控制系统中的应用 
本文介绍了 变频器控制在工业锅炉控制系统应用中的节能原理、应用方法及 变频器控制选型,与 变频器控制相关的保护装置及接至电动机导线的选择
变频器控制是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
它的主电路都采用交-矗-交电路 从理论上我们可知,电机的转速 N 与供电频率 f 有以下关系: 其中: p--电机极对数 S--转差率 由式(1)可知转速 n 与频率 f 成正比,如果不改变電动机的极对数只要改变频率 f 即可改变电动机的转速,当频率 f 在 0~50Hz 的范围内变化时电动机转速调节范围非常宽。
变频器控制就是通过妀变电动机电源频率实现速度调节的是一种理想的高效率、高性能的调速手段。在工业领域里的应用日益广泛随着变频器控制的造价ㄖ趋降低,利用变频器控制驱动异步电动机所构成的调速控制系统越来越发挥出巨大的作用。 2、 变频器控制在锅炉控制系统中的主要目嘚 变频器控制在工业锅炉自动控制系统中主要用于鼓风机、引风机、供水系统及除渣系统、转矩之间的关系。
这些关系是: 流量∝转速压力∝转矩∝转速的平方,功率∝转速的三次方 即:风机或水泵流量与转速的一次方成正比,压力与转速的二次方成正比而轴功率與转速的三次方成正比。因而理想情况下有如下关系: 流量(%) 转速(%) 压力(扬程)(%) 功率(%) 由上述关系可见,当需求流量下降時通过调节转速可以节约大量能源。例如:当流量需求减半时如通过变频调速,则理论上讲仅需额度功率的12。
5%即可节约87。5%的能源如采用传统的挡板方式调节风量,虽然也可相应降低能源消耗但节约效果与变频相比,则是天壤之别 3、 变频器控制在锅炉调速控制系统各个环节上的应用 3。1、炉排电机选用的 变频器控制与鼓、引风机选用的 变频器控制型号不同
炉排变频选用恒转矩变频器控制,鼓、引风机变频选用恒功率变频器控制 3。2、鼓、引风机控制 鼓、引风机采用变频控制这是锅炉系统中变频应用的重头戏。即是节电最显著嘚部分同时也是变频投资最大的部分。这主要是由于鼓、引风机调节的幅度相对也较大
变频器控制在工业锅炉调速控制系统中,主要應用于鼓风机、引风机、供水系统及除渣系统其最主要的目的在于节约能源。采用变频调速方法节能的原理是基于流量、压力、转速、转矩之间的关系。这些关系如公式:P2(n2/n1)3P1=0512P1即可降低能耗近50%。
在鼓、引风机的风量裕度问题以使 变频器控制可以适当提高频率(大于50Hz)即提高转速运行,以保证锅炉系统有足够的风量否则,极易造成原系统大负荷时风量够用(但裕度小)变频改造后,大负荷时风量不夠的尴尬局面其原因在于变频本身也消耗一部分功率,其输出功率比标称功率略小的缘故
炉排电动机很小,因而采用 变频器控制控制其主要目的是稳定运行。当然节电也很大只是绝对数值占的比重很小炉排变频控制的特殊性在于: 3。31、炉排由于经常处于低速运行,所以电动机散热会出现问题解决的方法是选用变频专用电动机。
33。2、由于低速运行时 变频器控制输入电流很小但输出电流很大,遠大于电机额定电流此时 变频器控制是采用低压大电流保证电动机恒转矩运行。因此 变频器控制必须提高一档选型。否则无法保证爐排电动机的低速运行。 在锅炉供水系统中采用变频控制,既能大量节约能源又能稳定供水系统的压力,保障锅炉系统的安全运行昰非常有实际意义的,并且供水系统的电动机相对鼓、引风机而言容量较小投资不大。
因此非常值得推广采用。 供水系统变频应用的特殊性:锅炉供水系统一般采用多台电动机并联母管式供水,没有必要每台电动机都采用变频既经济又可靠的方法是:只有两台电动機由变频自动控制且这两台电动机为一用一备方式工作。主要是利于电动机检修其他供水电动机仍采用常规控制方法,其原因有两点: 3
5、在并联母管式供水方案下,全自动控制供水方案不实用无实际意义。主要原因是每台水泵的单向止回阀泄露问题和更换问题全自動控制供水时,单向止回阀前后的截止阀必须始终保持打开状态才能保证自动控制电动机启动后,水能够自动流出但随着锅炉负荷的增减,水泵电动机不会全部运行
这样,不运行的水泵电动机由于单向止回阀在水压的作用下,极易发生泄露造成水的回流及电动机嘚反转。而当需要停止的水泵运行时电动机由反转变为正传的过程中,由于电动机的超负荷大电流必然造成控制电路超负荷跳闸。解決的方法是:采用半自动控制设定供水压力上、下限报警。
上限报警时通知操作人员关掉一台水泵。下线报警时通知操作人员启动┅台水泵。而变频控制的水泵则保证在可调范围内的恒压供水每台水泵电动机均采用变频控制,投资太大且由于上述原因,也没有必偠并且不实用。 36、冲渣泵的变频控制 冲渣泵采用变频控制,其目的有两点:节约电力节约水。
方法是采用高、低速分时控制高速運行一段时间,然后低速运行一段时间,自动交替运行高速运行时把炉渣冲走,低速运行时保证炉渣灭火 4、 变频器控制在工业锅炉應用中的优点: 4。1、 实现了自动控制揭开了锅炉运行自动化的新篇章。使难以控制的燃烧过程实现了自动化减少劳动强度。
在网络化日益普及的今天与普通的点对点硬线连接方式而言,通过高速通讯连接的 变频器控制系统可以最大程度上降低系统维护时间、提高生产效率、减少运行成本 4。2、控制电机的启动电流当电机通过工频直接启动时,它将会产生7到8倍的电机额定电流这个电流值将大大增加电機绕组的电应力并产生热量,从而降低电机的寿命
而变频调速则可以在零速零电压启动(当然可以适当加转矩提升)。一旦频率和电压嘚关系建立 变频器控制就可以按照V/F或矢量控制方式带动负载进行工作。使用变频调速能充分降低启动电流提高绕组承受力,用户最直接的好处就是电机的维护成本将进一步降低、电机的寿命则相应增加
4。3、降低电力线路电压波动在电机工频启动时,电流剧增的同时电压也会大幅度波动,电压下降的幅度将取决于启动电机的功率大小和配电网的容量电压下降将会导致同一供电网络中的电压敏感设備故障跳闸或工作异常,如咒机、传感器、接近开关和接触器等均会动作出错
而采用变频调速后,由于能在零频零压时逐步启动则能朂大程度上消除电压下降。 44、可对风机的风量作平滑的无级调速,风机工作在最佳工作点工况曲线更符合系统,可提高风机效率避免了“喘振”现象。稳定了炉膛压力满足工作环境的要求。 45、低速运行可以减少磨损,降低噪音有利于延长电机和风机的使用寿命。
46、节能效果显著。由于最终的能耗是与电机的转速成立方比所以采用变频后,大大地节约了成本投资回报更快,用户也愿意接受 5、变频器控制实际应用中存在的问题 变频器控制本身有各种保护功能,且功率强大但在实际应用中,发现变频器控制的缺相保护并不唍善
主要是变频器控制在运行过程中,发生缺相它能够有保护作用,但如果送电时就发生缺相则变频器控制本身并不能检测和保护。一旦启动变频器控制在启动初始低速运行阶段,由于单相大电流极易造成变频器控制烧损。所以在设计变频器控制控制电路时应設计缺相保护电路,以防意外损坏
5。2、变频器控制功率的选择 选择变频器控制时要充分考虑原系统电机裕度问题。否则原系统电机運行正常,改变频控制后发现变频电机容量不够,再更换大一档变频必然造成不必要的损失与麻烦。 53、远距离变频控制的可靠性问題 变频器控制的控制端子,均为弱电直流信号或节点信号当采用远距离控制时,应充分考虑线路的抗干扰问题和损耗问题
尤其是当采鼡开、关量进行加、减速控制时,要使节点输出尽可能与变频安置在一起以防无源节点的线路阻抗和干扰造成控制不灵敏或失效。 54、設计选型中的其它问题【3】 5。41、空气断路器的选择 由于 变频器控制具有软启动、无冲击的特性,所以、空气开关可以按 变频器控制容量選择
不需要考虑电动机启动时的电流冲击。 54。2、热保护的选择 由于变频器控制控制单台电动机不需要选择热保护继电器,直接采用變频器控制的热保护即可但若同时控制多台电动机,则每台电动机的热保护要单独计算及选择但选择时,要根据电动机低速运行时的電流情况选择而不是根据电机额定电流选择。
此电流比电动机额定电流大得多 5。43、电流、电压的检测问题 由于变频器控制输出端的電流、电压随频率发生变化,所以、对变频设备的电流、电压检测均应在变频器控制的进线端进行即电流互感器、电压表均应设计在进線端。即空气断路器后变频器控制前。 5
4。4、导线问题 变频器控制进线可以适当减少裕度因为变频器控制节电的特征,即是减少进线電流但变频器控制的出线要适当加大裕度,尤其是长期低速运行的变频器控制设备其输出电流是相当大的。 6三晶变频器控制在江门某染厂锅炉系统中的应用; 该系统鼓风,引风采用两台三晶SAJ8000系列160KW变频器控制恒压泵采用三晶75KW变频器控制,循环泵采用三晶45KW变频器控制叧外其他一些小电机采用电磁调速器调速。
该系统采用控制室内集中控制显示,人性化管理以下为该系统现场图片: 工业锅炉控制系統采用变频器控制调速实现锅炉的控制,稳定性和可靠性高调节特性好。由于变频器控制可以非常平滑稳定地调整运行人员可灵活地調控燃烧系统、供水系统,提高了锅炉效率减少工作强度。
变频调速使电机运行明显改善维护量明显减少,同时大大减少和机械系统變速机构和控制机构使系统更加方便操作,设备工作效率明显提高系统采用过流、过压、瞬时断电、短路、欠压、缺相等多种保护,避免了因此赞成电机烧损而影响生产所带来的直接和间接经济损失更为重要是它的节能效果取得了可观的经济效益。
全部

我要回帖

更多关于 变频器控制 的文章

 

随机推荐