这是星形接法四线一地的。三根火线连接加热管三个节点公共接地线连接在一起。
先看看你的加热管图怎么样附带说明书图。
你對这个回答的评价是
本回答由东莞市崇友电热科技有限公司提供
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案
连接接入三相380V电源中每组电流為:36KW/380v=95A ,空开可先120A(带漏电保护),电缆线最小选35平方铜线或是也可以将6组分成两个三组分别控制,分别星法接入三相电源控制分路电流为48A,汾路电缆最小选16平方总路35平方,总空开120不变两分路空开选带漏电空开,例如:DZ47LE-63/3P/63A
你对这个回答的评价是?
将每三根并联为一小组共汾为27小组;再将三小组进行三角形接法接成一大组,这样一共就九组了每组用6平方的高温导线就可以了,空开总的要400A;分回路各要100A
本回答被提问者和网友采纳
你对这个回答的评价是
三角形接法平均分配就可以了 总线铜线25平方 空开400安,关键地方应该要耐高温线仅供参考。
求计算方法 可以出个简单的图么。总线用25平方 那么从空开到加热管用多少平方的呢
你对这个回答的评价是?
三根一组星接就可以叻
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验