63根加热管380v连接管


· 实践出真知经验是学识表现。

这是星形接法四线一地的。三根火线连接加热管三个节点公共接地线连接在一起。

先看看你的加热管图怎么样附带说明书图。

你對这个回答的评价是

本回答由东莞市崇友电热科技有限公司提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案

连接接入三相380V电源中每组电流為:36KW/380v=95A ,空开可先120A(带漏电保护),电缆线最小选35平方铜线或是也可以将6组分成两个三组分别控制,分别星法接入三相电源控制分路电流为48A,汾路电缆最小选16平方总路35平方,总空开120不变两分路空开选带漏电空开,例如:DZ47LE-63/3P/63A

你对这个回答的评价是?


将每三根并联为一小组共汾为27小组;再将三小组进行三角形接法接成一大组,这样一共就九组了每组用6平方的高温导线就可以了,空开总的要400A;分回路各要100A

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是

三角形接法平均分配就可以了 总线铜线25平方 空开400安,关键地方应该要耐高温线仅供参考。

求计算方法 可以出个简单的图么。总线用25平方 那么从空开到加热管用多少平方的呢

你对这个回答的评价是?


三根一组星接就可以叻

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

加热管380v与220v怎么区分谢谢
加热管的使用电压可以从其外表的字迹上可以区分的;如果外表的字迹模糊或没有了,那么可以测量其电阻,然后根据功率来确定其使用电压了.(由公式:P=VxV/R)