E系模块空调风冷模块品牌热主机水箱安装高度是多少

模块式风冷模块品牌冷(热)水機组广泛应用于新建和改建的大小工业与民用建筑空调工程如宾馆、公寓、酒店、餐厅、办公大楼、购物商场、影剧院、体育馆、厂房忣医院等。对噪音和周围环境有较高要求、不便安装冷却塔的工程模块式风冷模块品牌冷(热)水机组更是您理想的选择。

MB(N)系列模块式風冷模块品牌冷(热)水机组可组合多个单元模块各单元模块的结构形式、性能可以相同,也可以不同每个单元模块的名义制冷量不哃,有65kW80kW,130kW和160kW可选每个单元模块有两个完全独立的制冷系统,通过组合1~8个相同或不同的单元模块机组形成制冷量在65~1280kW范围的系列产品。

MB(N)系列模块式风冷模块品牌冷(热)水机组有以下主要特点:

任一模块主控设计:连接在一起的机组任何一台只要轻轻地插上手操器,都可以作为主模块与其他机组通讯,协调整个系统按需工作这是格力模块机专利技术之一,其他厂家的产品只能以固定机组作為主模块如果主模块损坏,则整个系统不能正常工作调试和维护都不方便。

热气直通结构:蒸发器底部直通高温排气既可以防止蒸發器底部融霜水结成冰,又可以加强蒸发器在低温工况下的蒸发量加强机组的低温制热性能。这是格力模块机专利技术之二,该项技术能夠加强机组低温制热的稳定性拓宽机组低温制热的工况范围,使机组可以在低至-15℃温度下稳定制热

适时智能化霜模式:跳过传统的定期化霜方式,根据不同工况下结霜对系统的影响通过大量数据分析,开发出全新的适时智能化霜模式使机组能够智能判断蒸发器上是否有霜,这样需要化霜时化霜没有霜的时候持续制热不启动化霜;大大加强了低温高湿工况下制热的可靠性,同时可以将低温无霜工况嘚平均制热量相对于传统定期除霜模式提高13.6%左右

 超强兼容性:不但同一型号可以组合,不同型号之间也可以任意组合每个系统可以組合多达8个模块。

全封闭涡旋式压缩机:在同级制冷量时这种压缩机与其他类型的压缩机相比,具有运动部件更少转动力矩更小,噪喑和振动更小可靠性和效率更高等优点。

超强保护:先进的微电脑控制系统安全保护功能齐全,具有强大的故障自诊断功能

靠性高:采用名优制冷配件,精心设计制造配合多制冷系统设计,提高了机组运行的可靠性

体积小:采用模块化组态设计的机组,体积小、结构紧凑、机体轻巧、便于运送、安装灵活 

低噪音:运转噪音低,振动小适合各类型工程。

低维修费用:机组特有的结构保养,維修方便维护费用低。  

QW-全封闭涡旋式压缩机

额定制冷量=数字(kW

B-B系列机组、工质为R22

N-新工质机组、工质为R407c

微电脑全自动控制,运行状态顯示异常状态报警。

高低压开关防冻结开关,过流保护开关相序保护器,

压缩机过热保护装置软件延时启动压缩机保护。

全封闭渦旋式柔性压缩机

微电脑全自动控制运行状态显示,异常状态报警

高低压开关,防冻结开关过流保护开关,相序保护器压缩机过熱保护装置,软件延时启动压缩机保护

全封闭涡旋式柔性压缩机

① 机组按照国家标准GB/T7进行设计制造,检验;

② 具体机组参数请以铭牌参數为准;

③ 如有特殊要求请另行联系;

④ 单冷机无制热项参数。

 名义工况时的温度条件

不同环境温度和冷冻水出水温度时制冷量曲线图忣不同环境温度和热水出水温度时的制热量曲线图

为确保机组的正常运行和防止故障安装工作必须由具备一定制冷空调知识并有相当经驗的技师承担,安装前应仔细阅读安装说明书

应位于室外有充足新风的地点,并考虑地基的承重;

保证机组有足够的空间以利于进风囷设备维护;

机组上方不能有遮挡物;

机组地面应预留排水地沟。

正确连接管路及电源线路;

机组安装应采用橡胶减振垫