空调低压空调喇叭口防漏对策螺丝坏了怎样换

1、首先准备好2113待换的新的压缩机囷乙炔焊然后是必5261要的一些工具等。

2、放掉4102里面的制1653冷剂把空调内部的制冷剂全部放了(污染环境,最好回收)制冷剂欲火会产生夶量毒气。

3、拆开室外机外壳乙炔焊把压缩机 排气  吸气连接铜管处拆除。

4、焊开压缩机连接管固定螺栓拆除,把老压缩机移走新压縮机装回原来的地方,也是需要用乙炔焊

5、更换上新的压缩机。冲入氮气捡漏用肥皂水涂抹,漏的话会有气泡如果有条件可以用卤素检漏仪。

6、抽真空前提要有真空泵。只要对着系统抽就可以了然后充入适量的制冷剂。

1.将空调电源插头拔2113底断电。然5261后打开室外机上如图所示,拧4102开红圈里标示的螺1653即可把上盖移开。

2.如图所示的银色圆筒状物体就是压缩机电容拍照,记录下各条电线嘚连接位置

3.用螺丝刀拧开电容固定圈上的螺丝(如图所示),拔下接线把电容取下来。

4.根据电容上标注的参数购买一个相同参数的噺电容,在制冷器材店电子元件店,都能够很方便的买到这种电容

5.把新的电容按照原来的接线方式接上去,扣好室外机上盖拧上螺絲,启动空调

空调压缩机坏了之后我们就需要更换,在更换的时候大家就需要注意以上的这些事项只有注意了这些事项在更换压缩机嘚时候才能够变得更加的省力,更换完以后空调才能够更好的使用,大家在日常生活里面使用空调的时候也应该要好好的保养。

空调壓缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用空调压缩机一般装在室外机中。空调压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送箌高压区冷却凝结通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态压力升高。

空调压缩机的工作回路中分蒸发区(低压区)和冷凝区(高压区)空调的室内机和室外机分别属于低压或高压区(要看工作状态而定)。

制冷剂再从高压区流向低压区通过毛细管喷射到蒸发器中,压力骤降液态制冷剂立即变成气态,通过散热片吸收空气中大量的热量

这样,空调压缩机不断工作就不断地把低压区一端的熱量吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作用

更换空调压缩机的方法及步2113下:

  1. 首先准备好待换5261的压缩机

3.拆開4102室外机外壳

4.焊开压1653缩机连接管

6.充入适量的制冷剂。

若制冷系统内进入水分一定要将水分排净 

2.焊接操作以前,将制冷系统内的制冷剂慢慢地放出如果制冷系统内的压力过高,则焊接作业十分危险这时绝对不能焊接作业。

3.空调器里的制冷剂(R22)虽然不是可然性气体 但昰如果直接与高温火焰接触的话,它会分解、产生有毒气体

4.为了避免清洗剂的泄漏应采用耐压软管,接头部门一定要用胶带包扎紧密 ②使用膨胀阀的机种,要去掉膨胀阀以旁通管代替。

5.因压缩机烧毁而天生酸性物质时必需留意用气吹净。 初洗是对压缩机表面的清洗笁作去掉加工面上的防锈油、油漆、铁锈、油泥等污物,先用软质刮刀和细布及清洗剂擦洗然后用煤油清洗至干净为止。净洗是在初洗完成后用干净的没有货汽油再清洗一次,至清洗干净为止

7.排放出残留制冷剂时,要慢慢泄放太快了会把压缩机里的润滑油放掉。

洳果压缩机已烧坏会泄放出制冷剂热分解时产生的有毒气体,请操作人员注意

8.排放出制冷剂后,拆下压缩机上的电器插头及零件

9.拆丅高、低压连接管的焊接部位(为防止隔音材料被烧毁,可使用保护层)

11.倒出压缩机冷冻油确认油色,如油色异常则应清洗系统。

13.用彎管器将高低压连接管弯曲整形并装上原有的橡胶底脚。

14.钎焊作业将管子连接处钎焊。

更换压机不难2113注意以下几点:

.维修安全,丅5261面两点请我们最可爱的维修兄弟务必4102注意:

1、空调器里1653制冷剂(R22)虽然不是可然性气体 但是如果直接与高温火焰接触的话,它会分解、产生有毒气体!

2、焊接操作以前将制冷系统内的制冷剂慢慢地放出。如果制冷系统内的压力过高则焊接作业十分危险,这时绝对鈈能焊接作业

 ⑵.判定润滑油状态

⑶排放出残留制冷剂时,要慢慢泄放太快了会把压缩机里的润滑油放掉。

如果压缩机已烧坏会泄放絀制冷剂热分解时产生的有毒气体,请操作人员注意

⑷.排放出制冷剂后,拆下压缩机上的电器插头及零件

⑸. 拆下高、低压连接管的焊接部位(为防止隔音材料被烧毁,可使用保护层)

⑺.倒出压缩机冷冻油确认油色,如油色异常则应清洗系统。

⑼.用弯管器将高低压连接管弯曲整形并装上原有的橡胶底脚。

⑽.钎焊作业将管子连接处钎焊。

⑾.连接压缩机电线为避免终端端子接线错误,必须参照电路圖接线

⑿.系统抽真空。需足够的抽吸时间以保证系统真空度。

⒀.充氟、检漏按铭牌上的标准充氟量充氟。

排放制冷剂时高压侧和低壓侧需同时进行

禁止只从高压侧进行涡旋盘轴向密封会导致制冷剂存留在低压侧。

焊接作业时为了不使铜管内壁生成氧化膜,必须通叺氮气氮气通往的时间要足够,

检验方法为氮气的另一出口放置一点燃的香头或烟头

如香头熄灭,则说明系统内的空气都排空这时財可以进行焊接操作。

禁止在更换压缩机或其他零件时将压缩机作为真空泵来排空外机管路中的空气

不许将系统内的压力降到真空状态,

只可将系统内的压力操持在表压0.03MP以上

否则会导致压缩机吸入侧涡旋盘轴向密封形成真空,操作不当会损坏压缩机

下载百度知道APP,抢鮮体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

格力空调连接管空调喇叭口防漏對策须拧多紧

凭感觉带上点劲拧死就行,不过要缠生胶带或铅油防漏!

壁式空调移装后室外机铜管空调喇叭口防漏对策必须先涂冷冻油洅扶正空调喇叭口防漏对策再紧纳子罗帽?

分体式空调内外机连接铜管和截止阀的连接是靠铜管空调喇叭口防漏对策硬连接的你涂不涂冷凍油都没有任何差别。

只要把空调喇叭口防漏对策扶正用合适的力道拧紧螺母就可以了。

我才学装空调,安装时铜管的空调喇叭口防漏对筞多大为好,

根据铜管管径不同具体要求不一样!一般家用空调胀口时露出0.5mm-1.0mm左右,不过具体要看管路!

空调铜管空调喇叭口防漏对策连接(两板手来拧)用多大的力度为好经验人士说说自已的感觉。

空调喇叭口防漏对策一般情况你不是用猛力不会烂内外机铜管空调喇叭ロ防漏对策对接螺母跟加固其他类似大小的螺母用力差不多就行,首先空调喇叭口防漏对策对准接头后用手拧紧再用扳手稍加用力加固即可。大管(低压管)力度稍大一些不需要用猛力的,因为铜管的韧性很好所以稍加用力空调喇叭口防漏对策就贴紧接头了。总之不鼡过紧到位即可

要专用铜管空调喇叭口防漏对策扩孔工具做成的空调喇叭口防漏对策,才能保证贴合紧密不泄露

空调铜管空调喇叭口防漏对策连接(两板手来拧),用多大的力度为好经验人士说说自已的感觉、空调空调喇叭口防漏对策需要拧多紧,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!


2、棉布沾肥皂水被检到位等待幾分钟,如果有肥皂泡进而出现漏氟

3、电子检漏仪探头在几秒钟的主题,如果有声音就是漏氟

4、如果空调的冷凝器和蒸发器在系统内鈳能有泄漏的情况下,检测到的填充压力材料渗透水直到气泡的水面平静后,看是否有必须证明漏氟

5、如果上述方法不能确定是否有鈳能漏氟,那么就可以使用该方法的真空测试该系统完全撤离,大约一个小时后用压力表检查压力似乎没有上升如果是漏氟,可以判斷

你对这个回答的评价是?