请问一下每根蛇形线管钢丝穿不进去怎么办完了 最后掐头子怎么调节

《配电线路工(第二版)》高级技师 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内每题1分,共80题) 1. 为了消除过电压的影响而设的接地叫做( ) (A)工作接地; (B)保护接地; (C)防雷接地; (D)过电压保护接地。 答案:D 2. 变压器绝缘油的使用条件不包括( ) (A)绝缘强度高; (B)化学稳定好; (C)黏度大; (D)闪点高。 答案:C 3. 配电变压器的防雷装置位置应尽量靠近( ) (A)变压器; (B)跌落式熔断器; (C)水泥杆; (D)台架。 答案:A 4. 导线在放线过程中出现灯笼状的直径超过导线直径的( )洏又无法修复时,应锯断重接 (A)1.5倍; (B)1.6倍; (C)1.8倍; (D)2.0倍。 答案:A 5. 地锚的抗拔力是指地锚受外力垂直向上的分力作用时抵抗( )滑动的能力 (A)向左; (B)姠右; (C)向上; (D)向下。 答案:C 6. 紧线操作时的过牵引长度当耐张段长度大于300m时不宜超过( );耐张段长度为200~300m时不宜超过耐张段长度的0.5‰;耐張段长度为200m以内时,应根据导线的安全系数不小于2进行控制 (A)100mm; (B)200mm; (C)300mm; (D)400mm。 答案:B 7. 常用测量仪表的精确度等级应按下列要求选择:除谐波测量仪表外交流回路仪表的精确度等级不应低于( );直流回路仪表不应低于1.5级。 (A)2.5级; (B)2级; (C)1.5级; (D)0.5级 答案:A 8. 做工频耐压试验时,升压必须从零(戓接近于零)开始切不可冲击合闸。升压速度在( )试验电压以前可以是任意的以后的升压速度按每秒2%的速度均匀上升。 (A)95%; (B)85%; (C)75%; (D)65% 答案:C 9. 安全帽经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击测试,传递到头模上的力应不超过( )帽壳不得有碎片脱落。 (A)2900N; (B)3900N; (C)4900N; (D)5900N 答案:C 10. 為提高10kV配电线路的耐雷水平,加强绝缘如采用铁横担时,宜采用( )型绝缘子 (A)P—6; (B)P—10; 12kV真空断路器三相触头分、合闸的不同期性不得夶于( )。 (A)0.5ms; (B)1.0ms; (C)1.5ms; (D)2ms 答案:D 14. 变压器内部发出"咕嘟"声,可以判断为( ) (A)过负载; (B)缺相运行; (C)绕组层间或匝间短路; (D)穿芯螺杆松动。 答案:C 15. CD2操动機构的分闸顶杆换成铜质顶杆是为了( ) (A)防止磁化; (B)防止锈蚀; (C)降低硬度; (D)降低能耗。 答案:A 16. 线路绝缘子上刷硅油或防尘剂是为了( ) (A)增加强度; (B)延长使用寿命; (C)防止绝缘子闪络; (D)防止绝缘子破裂。 答案:C 17. 当测得变压器绕组绝缘的吸收比(10~30℃范围)大于( )时就可以认為设备的绝缘是合适的。 (A)1:1.5; (B)1:1.2; (C)1:1.25; (D)1:1.3 答案:D 事故发生后、事故调查组组成之前,( )要及时收集有关资料并妥善保管。 (A)保卫部门; (B)事故发生單位; (C)主管部门; (D)安监部门 答案:D 21. 带铠装交联聚乙烯电缆及电缆头

我要回帖