老铁们这是继电器控制接触器还是接触器啊,线圈触点怎么分的

热继电器控制接触器没有线圈这┅说法它和接触器、继电器控制接触器不一样,热继电器控制接触器只有主触点和控制触点(一开一闭),主触点有两种接法:1、直接卡進匹配的接触器主触点内2、用热继电器控制接触器安装底座串接进线路中(使用安装底座后有三个进线主触点和三个出线主触点)

(一開一闭),闭合触点一边串接在控制回路中用来控制继电器控制接触器、接触器等器件的线圈,常开触点作为报警信号使用(主触点流過的电流如果大于热继电器控制接触器整定电

流一段时间后,控制触点将动作)

  配电柜:配电柜分动力配电柜和照明配电柜、计量柜,是配电系统的末级设备配电柜是电动机控制中心的统

称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷这级设备应对负荷提供保护、监视和控

你对这个回答的评价是?

说法它和接触器、继电器控制接触器不一样,热继电器控制接触器只有主触点和控制触点(一开一闭),主触点有两种接法:1、直接卡进匹配的接触器主触点内2、用热继电器控制接触器安装底座串

接进线路中(使用安装底座后有三个进线主触点和三个出线主觸点)。

而控制触点(一开一闭)闭合触点一边串接在控制回路中,用来控制继电器控制接触器、接触器等器件的线圈常开触点作为報警信号使用(主触点流过的电流如果大于热继电器控制接触器整定电流,一段时间后

你对这个回答的评价是?

热继电器控制接触器一般没有线圈, 只有主电源进线端点和出线端子,接主电源

一常开触点 一般引出来接故障指示灯

一常闭触点 一端接接触器常开触点,一端接接触器線圈

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

220v时间继电器控制接触器控制接触器接线图如下 :


延时继电器控制接触器的2和7 接电源使用延时闭合触点5和8 ,则5脚接电源火线8接交流接触器的线圈A1 。

交流接触器的线圈A2 接零线即可输出触点选常开德13和14。工作e68a84e8a2ade799bee5baa6e997aee7ad3039时接入交流电后,延时继电器控制接触器在设定时间过后闭合触点 。

时间继电器控制接触器的選用主要是延时方式和参数配合问题选用时注意事项:

(1)延时方式的选择。时间继电器控制接触器有通电延时或断电延时两种应根据控淛电路的要求选用。动作后复位时间要比固有动作时间长以免产生误动作,甚至不延时这在反复延时电路和操作频繁的场合,尤其重偠

(2)类型选择。对延时精度要求不高的场合一般采用价格较低的电磁式或空气阻尼式时问继电器控制接触器;反之,对延时精度要求较高的场合可采用电子式时间继电器控制接触器。

(3)线圈电压选择根据控制电路电压选择时问继电器控制接触器吸引线圈的电压。

(4)电源参數变化的选择在电源电压波动大的场合,采用空气阻尼式或电动式时间继电器控制接触器比采用晶体管式好而在电源频率波动大的场匼,不宜采用电动式时间继电器控制接触器在温度变化较大处,则不宜采用空气阻尼式时间继电器控制接触器

你对这个回答的评价是?

答:220v时间继电器控制接触器应该用常开接点串在接触器线圈回路内。如图:

你对这个回答的评价是

时间继电器控制接触器控制接触器线圈

时间继电器控制接触器常开点控制就是吸合后接触器工作,常闭点控制就是吸合后接触器停止

本回答被提问者和网友采纳

你对这个囙答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

电接点温度计能不能控制电路通断,具体应该怎么控制?还有就是能直接接到220V的接觸器上么?
还是得通过中间继电器控制接触器转换啊,我用的温度计上标的是220V的,

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

电接点温度表或鍺电接点压力表肯定能控制电路通断.至于可不可以直接用于220V的接触器上,有两方面的主要电参数考量:
1、控制设备的容量或者电流应该小于等于仪表触点的允许容量或者允许通过电流.
2、控制的电压参数应该满足仪表触点的要求.
一般电接点仪表的触点是可以直接驱动220V的接触器线圈的.当然保险的话也可以通过中间继电器控制接触器驱动.
朋友可以接接触器但个人建议还是过中间继电器控制接触器转换,这个具体看負载多大
用两个中间继电器控制接触器再用中间继电器控制接触器触点带交流接触器