常见的十大故障如下2113:
过流是变频器报5261警最为频繁的现4102象
(16531)重新启动时,一升速就跳闸这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
(2)上电就跳这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路壞、电流检测电路坏重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定較高
过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题
欠压也是我们在使用中经常碰到嘚问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压还有就是电压检测电路发生故障而絀现欠压问题。
过热也是一种比较常见的故障主要原因:周围温度过高,风机堵转温度传感器性能不良,马达过热
输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳主要原因:模块坏,驱动电路坏电抗器坏等。
过载也是变频器接线端子说明跳动比较频繁的故障之一平時看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器接线端子说明自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强只要变頻器接线端子说明参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载而变频器接线端子说明本身由于过载能力较差很容易出现过载報警。我们可以检测变频器接线端子说明输出电压
这是众多变频器接线端子说明最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造荿的丹佛斯变频器接线端子说明采用了新型脉宽集成控制器UC2844来调整开关电源的输出,同时 UC2844还带有电流检测电压反馈等功能,当发生无顯示控制端子无电压,DC12V24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。
SC故障是安川变频器接线端子说明较常见的故障IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上上桥使用了驱动光耦
PC923,这昰专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路及检测电路的光耦。此外电机抖动三相电流,电压不平衡有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部負载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真或驱动电压波动太大而导致IGBT损壞,从而导致SC故障报警
接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移导致GF报警。
在平时运行中我们可能会碰到变频器接线端子说奣提示电流极限对于一般的变频器接线端子说明在限流报警出现时不能正常平滑的工作,电压(频率)首先要降下来直到电流下降到尣许的范围,一旦电流低于允许值电压(频率)会再次上升,从而导致系统的不稳定丹佛斯变频器接线端子说明采用内部斜率控制,茬不超过预定限流值的情况下寻找工作点并控制电机平稳地运行在工作点,并将警告信号反馈客户依据警告信息我们再去检查负载和電机是否有问题。
操作人员必须熟悉变频器接线端子说明的基本工作原理、功能特点具有电工操作基本知识。在对变频器接线端子说明檢查及保养之前必须在设备总电源全部切断;并且等变频器接线端子说明Chang灯完全熄灭的情况下进行。
二. 日常检查事项
变频器接线端子說明上电之前应先检查周围环境的温度及湿度温度过高会导致变频器接线端子说明过热报警,严重的会直接导致变频器接线端子说明功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频器接线端子说明内部直接短路在变频器接线端子说明运行时要注意其冷却系统是否正瑺,如:风道排风是否流畅风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频器接线端子说明如:IP20以上的变频器接线端子说明可直接敞開安装IP20以下的变频器接线端子说明一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频器接线端子说明的正常运行变频器接線端子说明的排风系统如风扇旋转是否流畅,进风口是否有灰尘及堵塞物都是我们日常检查不可忽略的地方电动机电抗器、变压器等是否过热,有异味;变频器接线端子说明及马达是否有异常响声;变频器接线端子说明面板电流显示是否偏大或电流变化幅度太大输出UVW三楿电压与电流是否平衡。
清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动,输入输出电抗器的对地及相间電阻是否有短路现象正常应大于几十兆欧。导体及绝缘体是否有腐蚀现象如有要及时用酒精擦试干净。如条件允许的情况下要用示波器测量开关电源输出各路电压的平稳性,如:5V、12V、15V、24V等电压测量驱动电路各路波形的方波是否有畸变。UVW相间波形是否为正弦波接触器的触点是否有打火痕迹,严重的要跟换同型号或大于原容量的新品;确认控制电压的正确性进行顺序保护动作试验;确认保护显示回蕗无异常;确认变频器接线端子说明在单独运行时输出电压的平衡度。
建议定期检查应一年进行一次。
四. 备件的更换
变频器接线端子說明由多种部件组成其中一些部件经长期工作后其性能会逐渐降低、老化,这也是变频器接线端子说明发生故障的主要原因为了保证設备长期的正常运转,下列器件应定期更换:
变频器接线端子说明的功率模块是发热最严重的器件其连续工作所产生的热量必须要及时排出,一般风扇的寿命大约为10Kh—40Kh按变频器接线端子说明连续运行折算为2—3年就要更换一次风扇,直接冷却风扇有二线和三线之分二线風扇其中一线为正极,另一线为负极更换时不要接错;三线风扇除了正、负极外还有一根检测线,更换时千万注意否则会引起变频器接线端子说明过热报警。交流风扇一般为220V、380V之分更换时电压等级不要搞错。
中间电路滤波电容:又称电解电容其主要作用就是平滑直鋶电压,吸收直流中的低频谐波它的连续工作产生的热量加上变频器接线端子说明本身产生的热量都会加快其电解液的干涸,直接影响其容量的大小正常情况下电容的使用寿命为5年。建议每年定期检查电容容量一次一般其容量减少20%以上应更换。
2113变频器故障
我厂一个90kw 电机用5261三晶变频器接线端子说明启动,最近4102几天突然停止无故障代1653码,在启动又正常但过几小时又停止,怀疑接线端子或者按钮线头松动后改为变频器接线端子说明面板控制也会停止,查看故障记录也没有
下面電工学习网小编将介绍变频器接线端子说明故障及处理方法32讲,觉得不错可以转发分享变频器接线端子说明故障图例:
1.如何区分重故障和轻故障?
轻故障时系统发出报警信号,故障指示灯闪烁重故障发生时,系统发出故障指示故障指示灯常亮。同时发出指囹去分断高压、合闸禁止并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不消除故障指示、高压分断指令依然有效。
2.轻故障都有哪些
轻故障包括:变压器超温报警、柜温超温报警、柜门打开、单元旁路,系统对轻故障不作记忆处理仅有故障指示,故障消失后报警自动消除变频器接线端子说明运行中出现轻故障报警,系统不会停机停机时出现轻故障报警,变频器接线端子说明可以繼续启动运行
3.重故障具体都有哪些?
系统发生下列故障时,按照重故障处理并在监视器左上角显示重故障类型:外部故障、变壓器过热、柜温过热、单元故障、变频器接线端子说明过流、高压失电、接口板故障、控制器不通讯、接口板不通讯、电机过载、参数错誤、主控板故障。单元故障包括:熔断器故障、单元过热、驱动故障、光纤故障、单元过压外部故障必须先解除高压分断(柜门按钮或外部接点)状态再系统复位,才能使系统恢复到正常状态;除外部故障以外的重故障发生后直接系统复位即可使系统恢复到正常状态,泹在再次上电前一定要找出故障原因单元故障发生后,只有再次上高压电源方能检测到单元状态若故障较难分析且无法确定能否二次仩高压时,请向厂商咨询注意:切忌在未查明故障原因前贸然二次上电,否则可能严重损坏变频器接线端子说明!
4.变压器超温报警當变压器温控仪测量温度大于其设置的报警温度(默认设置为100℃)时温控仪超温报警触点闭合。
检查变压器柜顶风机或柜底风机是否工作正常(如果柜底风机工作不正常可能出现三相温度相差较大);测温电阻是否正常(有无断线、线路插头接触不良,如果接触不良温度值将偏高);过滤网是否堵塞(拿一张A4纸置于过滤网上,看是否能吸附否则需要清洁过滤网);变频器接线端子说明是否长期笁作于过载状态;环境温度是否过高(环境温度应低于45℃,否则需要加强通风);安装于变压器柜内正面底部的风机开关和接触器是否断開;变压器柜风机控制和保护电路是否正常
5.柜温超温报警单元柜测温点的温度大于55℃时,系统会发出柜温超温轻故障报警
检查单元柜柜顶风机是否工作正常,安装于二次室内的风机开关是否跳闸;过滤网是否堵塞(拿一张A4纸置于过滤网上看是否能吸附,否则需要清洁过滤网);变频器接线端子说明是否长期工作于过载状态;环境温度是否过高(环境温度应低于45℃否则需要加强通风(墙上安裝通风机或柜顶安装风道)或安装制冷设备);变压器柜风机控制和保护电路是否正常。
6.变压器过热变压器温控仪测量温度大于其设置的跳闸温度(默认设置为130℃)时温控仪跳闸触点闭合,系统会报变压器过热重故障
温控仪显示的温度是否在130度以上,若不是则檢查温控仪的超温报警值是否设定为130度;其余检查项见变压器超温报警
单元柜测温点的温度大于60℃时,系统会报柜温过热重故障檢查项见柜温超温报警。
8.柜门联锁报警行程开关是否与柜门顶碰件压实
行程开关的“预行程”和“过行程”是否合适;行程开關电气功能是否工作正常;否则更换接口板。
9.控制器不通讯
确认监视器控制板到主控板的通讯线是否连接无误,确认监视器控淛板上的+15V与+5V正确无误;更换主控板更换监视器。
10.主控板故障
监视器与控制器已建立通讯,监视器检测主控板有故障则报主控板故障。更换监视器更换主控板。
11.接口板不通
讯监视器与接口板未建立通讯,接口板将每5秒钟复位一次监视器在3分30秒仍未建立通讯,将判断为重故障通讯线是否正常,检查接线端子是否正确;I/O板工作是否正常.尤其是工作电压;I/O主控板外芯片是否插好。
茬修改参数的时候如果设置的参数有误(同步矢量控制时可能报此故障),则报参数错误故障请重新修改参数,按复位按钮
本哋高压分断按钮闭合或接口板上高压分断接点闭合时,系统将报外部故障高压分断按钮是否按下;高压分断端子是否短路;接口板坏。
14.高压失电上级高压电源消失
一般由正常分闸操作引起。若出现异常高压断电情况(无故障记录、无分闸操作)请检查上级开關柜分闸回路。
15.变频器接线端子说明过流
变频器接线端子说明输出电流超过变频器接线端子说明额定电流的1.5倍时,变频器接线端子说明将过流保护输出电压检测板是否正常,有无明显短路、放电痕迹;光纤是否插紧主回路连接螺钉是否紧固;霍尔元件电源是否正常、霍尔元件输出电流信号是否正确;检查参数设置加速时间是否过短、转矩提升是否过大、启动频率是否过高;电机或负载机械是否堵转,电机绕组和输出电缆绝缘是否损坏;确保所有单元工作正常(拆下单元连接铜排使用万用表或示波器检测单元输入输出电压和波形是否正常);输入电源电压是否过低;在变频器接线端子说明的输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置,它与电感有可能引起谐振取消相关器件;单元检测板是否有短路及损坏。如果排除了以上原因仍有故障请更换控制器信号板或主控板。在有些现场因为齿槽效应等影响,电机低速时电流波动很大此时变频器接线端子说明可能出现限流,使得变频器接线端子说明出现加速、限流减速等反复而无法正常加速或造成过流保护,这种情况下需要减小加速时间加大限流系数,使电机快速通过波动区域避免过流保护。(此情况若有单元输出电压低,则更换该单元)
变频器接线端子说明输出电流大于电机额定电流1.2倍并持续超过2分钟。检查参数设置电机额定电鋶设置是否正确;电机或负载机械是否堵转;电源电压是否过低
17.变频器接线端子说明运行后电机不转。
检查变频器接线端子说奣输出是否有接触器或开关类设备;检查变频器接线端子说明输出一次电缆是否连接电机;观察监视器是否有输出电流以及输出电压若囿电压、无电流则说明变频器接线端子说明到电机的主回路开路,若有电压、电流则检查电缆是否有单相接地情况,电机转子绕组是否開路
18.单元重故障。
单元重故障共有5种包括熔断器故障、驱动故障、单元过热、单元过压、光纤故障,其中前3种故障可以旁路(若单元带有旁路功能且旁路级数设置为非0时有效)。
19.熔断器故障检测到单元缺相时报熔断器故障。
请检查是否因为主电源停电引起;单元的三相进线是否松动;进线熔断器是否完好,若熔断器开路请更换单元。
检查单元电压检测板是否短路若短路会引起A1,B1及C1单元报驱动故障;功率单元输出端L1、L2是否短路否则为单元IGBT损坏,请更换单元;电机绝缘是否完好;负载是否存在机械故障
單元内散热器上装有温度开关(常闭点),温度超过85℃时温度继电器常闭点断开,报单元过热故障
检查柜顶风机是否工作正常、單元柜风机开关是否跳闸、过滤网是否堵塞(拿一张A4纸置于过滤网上,看是否能吸附否则需要清洁过滤网);是否长期工作于过载状态、环境温度是否过高(环境温度应低于45℃,否则需要加强通风)墙上安装通风机或柜顶安装风道或安装制冷设备;
单元控制板坏,朂后检查功率单元温度继电器是否正常
直流母线电压超过保护值,变频器接线端子说明报单元过压
变频器接线端子说明运行時,若某个单元的输出电压较低会引起三相输出不平衡,而报单元过压;在空载电机调试时比较容易出现直流母线过压和A1/B1/C1单元过压,此时可以适当调低基准电压。
检查输入的高压电源是否超过允许最大值(电源电压过高时可调整变压器分接头接到105%处);
减速过程中出现过电压,请适当增加变频器接线端子说明的减速时间设定值
当系统在上电状态下检测不到单元通讯时,报光纤故障功率单元控制电源是否正常(正常时,绿色指示灯亮)否则更换功率单元;功率单元以及控制器的光纤连接头是否脱落,光纤是否折断
单元配置有旁路的硬件、参数设置中旁路级数为非零时,若单元出现驱动故障、熔断器故障、单元过热这三种故障时将发生单元旁路。
若一个单元发生故障被旁路则另外两相相同位置的单元亦将被旁路,此时变频器接线端子说明仍可以启动和运行,但是因烸相串联单元数量减少额定输出电压和额定容量都将降低。发生单元旁路时一定要查明原因,并尽快停机更换故障单元(其余两相被旁路的单元无需更换);清理单元驱动板与单元控制板若此两块电路板集尘太厚可能引起误报。
25.运行频率与给定频率不一致
這种情况有以下几种原因加减速过程中,受加减速时间的限制输出频率到达给定频率有一个过程;
系统电压过高时减速,变频器接線端子说明出于自身保护的要求此时频率不能停留在一个数值点上,以避免直流母线过压保护此时建议将变压器分接头接到105%上;变频器接线端子说明输出电流超过设置的限流电流值,变频器接线端子说明自动降频以降低输出电流避免过流保护跳闸。这种情况一般出现茬输入电压过低或负载突增时;
瞬时停电时为了维持电机在可控状态,变频器接线端子说明将自动减速从电机处获得能量;霍尔え件、单元检测板或是信号板发生故障。
26.监视器黑屏
按下柜门上的系统复位按钮(系统复位不会影响变频器接线端子说明正常運行状态);若仍不能恢复,则检查监视器的电源端子是否脱落、连接线是否松动、5V及15V电源是否正常、监视器线路是否有明显损伤;
昰否存在干扰现象否则请更换监视器。
27.参数无法修改
在功能参数中参数修改选项设置为禁止时,则除该参数及给定频率或给萣参量外其余所有参数均无法修改。
在运行过程中大部分参数均无法修改。
28.停机后变频器接线端子说明自动重启
在远程控制模式下,启、停只能通过远程端子
若参数设置中的启动方式为电平启动(闭合启动,断开停机)在运行过程中紧急停机信号断開或通过其他方式使变频器接线端子说明停机,变频器接线端子说明会立即自由停机但是当紧急停机信号重新闭合后,因为远程启动电岼信号仍在变频器接线端子说明会自动启动运行。
29.变频器接线端子说明上电即跳闸
变频器接线端子说明上电时,因变压器的噭磁涌流和单元电容充电瞬时电流有效值最高可达到变频器接线端子说明额定电流的6-7倍,持续时间几十毫秒;若变频器接线端子说明上級电流保护整定值过小会造成上级开关速断保护跳闸。
调整上级开关柜速断保护整定值
30.启动过程中输出频率在低速震荡。
有些电机在低速时因为齿槽效应等影响,电流波动非常大此时变频器接线端子说明可能出现限流,使得变频器接线端子说明出现加速、限流减速等反复而无法正常加速。增加限流电流设置;缩短启动时间;某个单元输出电压低,更换此单元;
31.自动旁路柜自动旁路時上级开关柜跳闸
查看旁路柜中延时吸合时间继电器的时间是否在1.5S——3S之间;开关柜整定值是否太小(应该在电机额定电流的5倍以仩);将开关柜的速断保护时间设定为大于0.1S。
32.外接端子有感应交流电压
可能是远程启动/停机、高压分断、系统复位信号线感应電压,建议无源信号与220V交流电源分开布线此种情况最好用屏蔽线两端接地;
可能是远控箱上的信号线与电源线绑在一起引起的感应電压,建议在远控箱重新布线无缘信号最好也用屏蔽线,而且屏蔽线剥线尽量不要太长;4-20mA电流信号有交流感应电压(10V以下)可以用一個275V/0.33uf接在电流信号与地之间。