约克冰机说明书氟利昂为什么看不到液位

在实际维修中喘振的主要产生原洇无外乎有以下几点:  1、蒸发压力过低或者蒸发温度过低  引起这个的可能是回水温度低了,导致导叶开度迅速降低以致于压缩機的出口压力和冷凝压力接近或者节流装置堵塞导致蒸发器里的液态冷媒不足以支持压缩机持续的像冷凝器输出高压气态冷媒。等等  2、冷凝压力过高或者冷凝温度过高  导致冷凝温度过高的原因可能为冷却系统不能正常将冷凝器里的高压气态冷媒热量带走。引起這个的因素也有不少比如冷却水量不足,冷却水管道有堵塞冷凝器换热铜管内外壁塞堵、结垢。风机系统出力不足不能将冷却谁的熱量排出大气等等。  3、压缩机故障或者机械传动机构有问题  压缩机主要分两块,即电机部分和机械压缩部分。电机部分不解釋电机转速慢,三相不平衡都会造成问题机械压缩部分,比如高速变比齿轮磨损导叶连杆传动机构故障卡死等。  4、节流装置不能正常开启或者负荷过低造成节流阀开度过小。  这个最好解释就是冷凝器里的高压液态冷媒不能及时通过截流装置回到蒸发器里,造成大量冷媒在冷凝器里堆积从而迫使冷凝压力升高最终产生喘振。

发光二极管是现在世界上最节能嘚照明器了.如果是用作指示灯,一般都在mW以下,一年都不用一度电.如果是用在照明上,那它的功率就要大一点,一般3W的发光二极管就很亮了.根20多W的節能灯差不多,1000W/小时=1度电.加上一些电路也没...1
发光二极管是现在世界上最节能的照明器了.如果是用作指示灯,一般都在mW以下,一年都不用一度电.如果是用在照明上,那它的功率就要大一点,一般3W的发光二极管就很亮了.根20多W的节能灯差不多,1000W/小时=1度电.加上一些电路也没...1