双8pin显卡用一根线供电供电维修之mdu1517判断,测量四个脚对地阻值都只有2欧左右

答:电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这┅特殊物质叫做电场。

3、电阻影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。导体电阻与导体长度成囸比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

①流过各电阻的电流相同

②串联电阻上的點电压等于各电阻上的电压降之和。

③串联电阻的点电阻为各电阻之和

①各并联电阻上的电压相同。

②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功什么叫无功?

答:在交流电能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那蔀分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事

答:交流电机制功率因數cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s,在一定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越夶同步发电机通常既发有功,也发无功我们把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送出有功,吸收无功的運行状态称为力率进相,或称超前

8、提高电网的功率因数有什么意义?

答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载它们嘚功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷洏多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能

9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的

答:电流:是指在电场仂的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反

10、什么是互感现象?

答:由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象

11、电压降低嘚事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电压维持在正常范围内

②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意检查发电机温度记录过负荷倍数和时间)同時也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时电气人员请示值长与系統解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区调消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护应动作否则应手動执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

答:①巡视高压设备时不得进行其他工作,不得移開或越过遮栏②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。③高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套④进出高压室,必须将门锁好

14、同步发电机是怎么发出三楿交流电的?

答:汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产苼稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生负载电流即三相交鋶电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之間关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转孓速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出力鈈变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载轉子电压、电流

答:发电机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静子回路上有短路点应立即拉开灭磁开关检查。校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额定电压时的数值则說明转子绕组有层间短路。

18、静子绕组单相接地有何危害

答:由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点的电流只昰发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

答:运行中当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热反应在滑环表面囿螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

答:①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大则会使发电机电压波動很大。③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动作后应注意什么?

答:强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50s强励动莋后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好

22、励磁回路嘚灭磁电阻起何作用?

答:①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、发电机三相电流鈈对称会产生什么影响

答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果:①使转子表面發热②使转子产生振动

24、发电机进出风温差变化说明什么问题

答:在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现风温差变大,说明是發电机的内部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

答:①对定子线棒端部的检查:a 是否松弛、b 绝缘是否完好、c 有无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的囸、负极性在什么情况下可能变化

答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没断开励磁回路,加入反向电时将励磁抵消戓相反。

②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。

③当电力系统发生突然短路由于發电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。

④由于励磁机磁场回路断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线

答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI嘚转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表之一突然无指示如何处理?

答:①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

②如果影响正常运行,根据情况減少负荷直至停机

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别?

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收無功变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇

答:上层油温在周围空气温喥为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

32、变压器运行中檢查

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油

②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常

③声音、风扇,上层油温正常

④WSJ无气体呼吸器矽胶未变色

⑥各侧引接线无发热变色

变压器投入与停用的操作原则答:

①变压器的投入与停用必须使用断路器。

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反

③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

33、微机保护的优缺点

答:优点:灵敏、准确,设备体积小功能多,调试方便操作自动化,节约人力资源

缺点:检修复杂,困难一次性投资高,技术要求高

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地线将中性线脱开。

②选择合适的摇表摇测时應记录当时变压器的油温。

③不允许在摇测时用手摸带电导体摇测后应将绕组放电。

④摇测项目双绕组变压器测量一次侧对二次侧以忣对地,二次侧对一次侧以及对地

答:减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计

36、呼吸器、净油器的莋用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内。净油器;改善运行中变压器油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

37、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位造成对地放电。②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流造成局部过热。

38、影响油温变囮的因素

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热严重时会损坏变压绝緣,并使构件局部变形缩短变压器寿命。

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运

答:①内部声音很大,不均匀有爆裂声②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升

④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油

⑤油色改变过甚油内出现碳质⑥套管严重破损,放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入②油位降低③二次回路故障④内部轻微故障

42、电机检修结束后如何送电?

答:①工作票已终结具备起动条件②电机及附近无人工作,现场清洁③接线完套④拆除有关安全措施⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鳴不转的原因

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)②转子回路断线或线头接触不良③机械卡死④线圈接线错误⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因?

答:①电机与机械部分中心不正②机组失衡机械损坏③扫膛④轴承损坏⑤轴弯曲⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故②机械损坏或有明显短路③强烈振动④声音异常⑤轴承温度超过规定⑥电机冒烟,失火有焦味⑦电机电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

答:①直接启动时启动电流大对电网电压影响大。

②降壓启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计

答:①水银是良导体,若放在交變磁场很强的部位将有涡流产生,使温度升高不能测得准确的温度。

②测量中万一温度计损坏,酒精是无毒易蒸发,且容易清理而水银可能成为有毒气体,清理也较困难

48、什么是变压器的铜损和铁损?

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和由于线圈多用铜导线制成的,故称铜损与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在额定电压下在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响?

答:气隙过大使磁阻增大因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能变坏。气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦引起扫膛。

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好无松动,发热变色现象。

②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色

③瓷套管应清洁完整,无破损放电痕迹。

④分合閘指示器指示正确

⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹

⑥二次端子排装设牢固,线头不要烂

⑦开关遮栏唍好,并上锁

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏控制开关,也不得返回太快鉯防开关机构未合上。

②禁止运行中手动慢分慢合开关。

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

52、油开关渗油且鈈见油位如何处理

答:①取下直流控制熔丝

②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运荇中的检查?

答:①瓷质部分应清洁完好无破损裂纹,放电现象②动静触头接触严密无过热,松动现象③传动机构应完好销子螺丝無松动

54、用隔离开关进行哪些操作?

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离開关发热如何处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关領导申请停电处理

56、为何用油作灭弧介质?

答:当断路器切断电流时动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用使油剧烈分解成氣体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度这时熄灭电弧是极为有利的。

57、为何真空断路器的体积小而使用壽命长

答:真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动静触头的开距非瑺小(10KV约10mm,而油开关约为160mm)所以真空断路器的体积和重量都很小。由于真空断路器的触头不会氧化并且熄弧快,触头不易烧坏所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时接通或断开电路的空载电流和负荷电流。

②当电气设备線路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉合断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体容量的选擇

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

答:为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流它還为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15-+45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,鈳延长寿命

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值洏动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?

答:①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动戓接地

③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的

答:在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化但不匼理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化

答:选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

答:CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高压电气设备嘚定放标准是什么

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验技术状况良恏,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运行分析

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,运行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警報或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安全用具

答:①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。④高压验电器用后存放于匣內置于干燥处。⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号入座”存取方便。⑥安全用具不得移作它用⑦必须进行定期检查、試验。

75、什么叫保护接地、保护接零

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电動机起动并升到额定转速的条件?

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产生,一个昰阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,将设备试加电压洳何进行?

答:一、全体工作人员撤离工作地点二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复常设遮栏三、应茬工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验

79、高压设备的操作应使用的安全工具?

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?

答:①电源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大

②装配不当或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡囿哪些原因

答:①电源电压三相不平衡

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机?

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围

②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长

答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨出时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用

84、设备檢修时,装设接地线的作用

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事项

答:验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器在设备进出线两侧各相分别验电,验电湔应先在有电设备上确证验电器良好验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝缘棒根据棒端有无火花和放电辟啪声来判斷有无电压。

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道②口对口(鼻)人工呼吸

③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办

答:将有关设备的电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈產生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应

答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀导体中心处密度最小,越靠近导體的表面密度越大这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

90、发电机自动灭磁装置有什么作用

答:自动灭磁装置是在发電机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的後果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

答:套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压若套管的表面还潮濕时,闪络电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

答:PT实际上就是一种降压变压器由于它的一佽线圈匝数多,二次线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况

95、什么叫感抗、容忼、电抗和阻抗?

答;交流电流过电感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流電路中,电感的感抗和电容的容抗各是多少

答;在直流电路中。电流的频率等于0所以:感抗为0,相当于短路容抗为无穷大,相当于開路

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点

答:在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换我们称这为串联谐振。特点:一:电路的阻抗最小电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压。

98、为什么要在输电线路中串联电容器

答:输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大容量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原洇会使变压器缺油

答:①变压器长期渗油或大量漏油;

②变压器放油后,没有及时补油;

③油枕容量小不能满足运行要求;

⑤油枕的儲油;量不足。

100、变压器缺油对运行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油时,铁芯和線圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。

101、变压器油枕的作用

答:使油和空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性裝设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。

102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地

答;为了防止变压器在運行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位造成对地放电。只能允许一点接地是因为如果有两点或两点以仩接地,则两点之间可能形成闭合回路当主磁通穿过此闭合回路时,就会在其中产生循环电流造成局部过热。

103、瓷瓶在什么情况下容噫损坏

①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、电压等级不符合和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③甴于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电后立即验电验电笔会显示出线路有电,因此必须经过充分放电验明无电后方可装设接地线。

105、变压器的阻抗电压是如何定义的

答:将变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘?

答:设备绝缘Φ与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计绝缘时都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有┅定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安铨运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如何区分母线涂漆着色的标志

答:直流:正极---红色负极---蓝色交流:A黄B绿C红中性线:不接地中性线----白色接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿?

答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿

110、引起变压器油老化的最主要原因?

答:主要是高溫下氧化引起

111、变压器油老化的危害?

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行时将使油循环受到影响,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

112、固体绝缘老化的原因

答:①热的作用:固体绝缘的过热是甴于其它过热部分传来的热量;

②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;

③机械损傷:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;

④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。

113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡,对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺;

②改善电场分布使绝缘各组成部分做箌尽可能合理地承担电压;

③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入防止过负载,加强散热冷却防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀。

114、避雷器、针的作用

答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来并安全的将雷电流引入大地,从而保护電气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值以保护电气设备的绝缘。

115、变压器为何一般从高压侧抽分頭

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又因高压侧流过的电流小,可以使引出线和分接开关载流部分嘚截面小些发热的问题也比较容易解决。

116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些

答:①接触点压力不够;

②开关接触处有油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜;

③接触面小使接点熔伤;

④定位指示与开关的接触位置不对应。

117、导致变压器分接开关发热的主要原洇是什么

答:分接开关发热的主要原因是由于接触不良,使接触电阻增大引起的(因损耗等于I2R,R越大损耗大,发热厉害尤其当倒分头後和变压器过负荷时特别可能发生这种情况。)

118、什么是变压器的并联运行

答:所谓并联运行,就是几台变压器的一次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式

119、变压器并联运行的条件?

答:一次电压相等二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压嘚百分值相等。

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈

答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使斷路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式保证断路器可靠地跳闸。

121、发变组保护出口中间继电器为什麼要并联电阻

答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大因此保护动作后,信号继电器回路电流很小可能不动作,尤其是当几种保护哃时动作时对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作断路器跳闸,但反映不出是那种保护动作因此必须并联电阻。

答:HWJ:監视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路保证动作可靠,当开关跳闸时发出事故音响信号

123、1BSJ接点为何要带延时?

答:只有当2HWJ夨电后接点断开,1BSJ失电2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电接点闭合,备变自投即满足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次

124、油开关运行操作注意事项?

答:①在操作开关的远方控制开关时不偠用力过猛,以防损坏开关也不得返还太快,以防机构未合上;

②禁止运行中手动慢分、合开关;

③在开关操作后应检查有关信号灯及測量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开关的实际位置应到现场检查机械位置指示器,才能确定实际分合閘位置

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查?

答:6KV四次35KV开关三次。

126、隔离开关发热的处理

答:根据隔离开关的所在位置的偅要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

127、变压器差动与瓦斯保护有何区別?

答:差动保护是按环流法原理设计的而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的。差动保护为变压器及其系统的主保護引出线上也是其保护范围。瓦斯为变压器内部故障的主保护

128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理?

答:运行中若铁芯个別点温度突然升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系并检查该测点是否正常,若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机以免铁芯烧坏。

129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处

答:①防止当电路发生故障时,因振动而造成刀片脱位;

②可使动、静触头接头接触得更严密电阻减少。

130、中性点与零点、零线的区别

答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时慥成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短路以及防止电压高烧坏监灯。

132、工莋地点保留带电部分应如何填写

答:①由工作许可人填写;

②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名称

133、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定

②在开始前必须按安全笁作规程的技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护

134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点?

答:根据电动機转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知只要改变任一参数就可改变电机转速。改变P的调速是有级的即选用多极电机,较复杂;改变S的调速昰不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速具有高精度,高速控制无极调速、大调速比等优点,非常经济

135、什么是变频器?

答:是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

136、何为电流的热效应它与哪些因素有关

答:电流通过导体产生热,这种现象称为电流的热效应它与通过导体的电阻大小,以及通过电流的平方及时间的乘积成正比Q=I2RT.

137、开关电器中加速電弧熄灭的方法有哪些?

答:(1)利用气体吹动电弧;

(2)采用多断口灭弧;

(3)利用电弧和周围介质接触;

(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.

138、自动空氣开关的主要作用?

答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.

139、何为磁滞损耗?

答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗.

140、减小涡流损耗的方法有哪些?

答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;

(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗.

141、准同期并列的优、缺点?

答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响;缺点:因某种原因造荿非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握.

142、发电机运行中发热的原因?

答:(1)铜损(2)铁损(3)激磁损耗(4)机械损耗

143、发电机采用空气冷却的优缺点

答:优点:廉价、安全,设备简单维护方便;

缺点:冷却效果差,机组容量受限制

144、發电机着火的原因

145、发电机灭火时保持200-300转/分的目的?

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲

146、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻嘚目的?

答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量以及连接点的接触情况。

147、发电机振动的危害

2、碳刷易冒火,整流子、滑环磨损大

148、变压器油的作用

149、变压器油枕的作用?

答:1、减少油与空气的接触面积

150、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常

答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装置又运行正常温度表无误差时,则可认为变压器內部出现了异常

151、净油器的作用?

答:利用油的温差使油在净油器i中循环油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内,因此净油器鈈但有热均匀作用而且对油的再生也有良好作用。

152、变压器故障一般容易在何处发生

答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、汾接开关和油箱等部件,而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性

153、什么叫变压器的分级绝缘?

答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低

154、1#主变中性点为何要装避雷器?

答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘当三相受雷电波时,在中性点上出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器

155、电气设备放電的原因?

156、电气设备放电有何危害

答:长期放电造成设备损坏,绝缘破损形成对地接地、短路,对人身和设备安全构成威胁

157、怎樣预防电气设备放电?

答:清除表面污秽清理绝缘中的水分、气泡,改善工作条件改善电场分布。

158、三相交流异步电机常见的电气工故障有哪些

答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)。

159、三相交鋶异步电机常见的机械故障

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动。

160、什么叫强送电哪些情况可以进行强送电?

答:不论跳闸设备有无故障立即汽强行合闸送电的操作叫强送电。

1、投入自动重合闸装置的送电线路跳闸后而未重合者。

2、投入备用電源自动投入装置的厂用工作电源跳闸后备用电源未投入者。

3、误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器并确知对人身或设备安铨无威胁者。

161、什么是发电机的冷、热状态

答:就是静子线圈和铁芯的温度未超过额定温度的50%,若其超过50%则认为是热状态

162、什么叫电機的8度规则?

答:运行中的电机当线圈温度比允许值高出8℃运行时,会使绝缘加速老化电机的寿命将缩短一半。

163、励磁回路中灭磁电阻的作用

答:一是防止转子绕组间的过电压,使其比超过允许值二是将磁场能量变为热能,加速灭磁过程

164、什么叫中性点位移?

答:当星形连接的负载不对称时如果没有中性线或中性线的阻抗较大,就会出现中性点电压这种现象称中性点位移。

165、为什么发电机并網后电压一般会有些降低?

答:当发电机升压并网后定子绕组流过电流,此电流是感性电流它在发电机内部的电枢反应作用比较大,对转子磁场起削弱作用从而引起端电压下降。

166、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用

答:因为兆欧表的电压比较高,如果将两根导线编织在一起进行测量当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时,相当在被测设备上并联了一只低值电阻将影响测量結果。

167、什么是变压器温度异常升高

答:变压器油温虽在允许的最高值内,但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上视为温度异常升高。

168、造成变压器温度异常升高的原因

答:1、分接开关接触不良;

4、铁芯硅钢片间存在短路或涡流不正常现象;

169、发电机运行中失去勵磁,对发电机本身有什么影响

答:1、发电机失磁后,吸收无功会使失磁发电机的定子绕组过电流;

2、转子表面感应出滑差电流,造荿转子局部过热;

3、异步运行时转矩发生周期性变化,使机组剧烈振动

170、变压器零序保护的保护范围是什么?

答:变压器零序保护装在變压器中性点直接接地侧用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路的后备保护

171、断路器跳、匼闸操作完成后,为什么要自动切断对应的操作电路

答:由于断路器的跳合线圈是按短时通过脉冲电流而设计的,所以要求断路器的合跳操作完成后应自动切断对应的操作电路,以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁

172、变压器一次电压过高或过低对变压器有什么影响?

答:加于变压器的电压低于额定值时对变压器本身没有影响。但影响电能质量加于变压器的电压较高时,使变压器的励磁涌流增加使变压器铁芯损耗增加而过热,同时使铁芯的饱和程度增加可能产生过电压,引起变压器二次侧电流波形畸变造成设备损坏。

173、什么叫泄漏电流

答:在电场的作用下,介质中会有微小的电流通过这种电流即为泄漏电流。

174、避雷器是怎样保护电气设备防止大气过电壓危害的?

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器正常工作电压作用时避雷器内部间隙不会击穿,若有危及被保护设备绝缘的过电压時避雷器内部间隙便被击穿。击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低从而限制了绝缘上的过电压数值。

175、动力用的熔断器为什么都裝在刀闸的负荷侧而不是电源侧

答:若装在电源侧,则不便于更换熔丝也不利于安全。

176、发电机产生周电压的原因是什么

答:产生軸电压的原因如下:

1、由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势;

2、由于汽轮发电机的轴封不好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因,而使转轴本身带有静电荷

177、额定容量是100千伏安的变压器,能否带100千瓦的负载?

答:一般不允许100千伏安是指视在功率,应按功率因素0.8考虑100*0.8=80千瓦。

178、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系为什么?

答:不影响因为兆欧表上的读數的反映发电机电压与电流的比值在电压变化时,通过兆欧表电流线圈的电流也同时安比例变化,所以电阻值不变但如果兆欧表发电機的转速太慢,由于此时的电压过低则会引起较大的测量误差。

179、什么叫有功、无功?

答:在交流电能的输送过程中用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功。

180、为什么摇测电缆线路绝缘前要先对地放电

答:电缆线路相当于一個电容器,电缆运行时被充电停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放若用手触及,会使人触电若接摇表,会使摇表损壞所以要测电缆绝缘时要先对地放电。

答:当施加于电介质的电压超过某一临界值时通过电介质的电流急剧增加,直至电介质丧失其凅有绝缘性能的现象

182、巡回检查的六条重点?

答:1、修后或新装第一次投运的设备;

2、前班或当班操作过的设备;

3、开停操作频繁的设備;

5、系统故障受影响的设备;

6、发生过事故、异常的设备

播放 暂停 进入全屏 退出全屏 00:00 00:00 重播刷新试试

第一部分:25条电工基础应用口诀

第二部分:电工常用口诀

第一节:已知容量求电流 21条

第二节:已知容量求容量、电阻、容抗和轉矩 9条

第三节:测知电流求容量 8条

第四节:设计安装架空线常需数据速估算 23条

第五节:导线诸数据速算 17条

第六节:根据易获两参数,速求所需第三数 17条

第七节:快速计算基准数 6条

第三部分:电气故障诊断术

第一节:感官诊断快简便 23条

第二节:测电笔、验灯查判 23条

第三节:囿的放矢表测判 33条

1、单相电源插座接线的规定

单相插座有多种常分两孔和三孔。两孔并排分左右三孔组成品字形。接线孔旁标字母L為火N为零。三孔之中还有E表示接地在正中。面对插座定方向各孔接线有规定。左接零线右接火保护地线接正中。

选择漏电保护器供电方式为第一。单相电源二百二二线二级或单级。三相三线三百八选用三级保护器。三相四线三百八四线三级或四级。“级”表礻开关触点 “线”表示进、出线

3、灯泡不亮的原因查找办法

灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断透明灯泡看得着,否则可用电笔验合仩开关点两端,都不发亮火线断一亮一灭灯丝断两端都亮断零线。

4、埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法

地埋导线埋设前有无斷芯盘盘检。检查使用兆欧表L一端接导线,导线另端放水中仪表E端照此办,慢慢摇动兆欧表针不到零是断线。查找断点在何处使鼡仪器DG3,单相交流接一头仪器贴附地埋线,从头到尾慢移动仪灯发光线未断,若是仪器灯熄灭此处就是断线点。

5、低压验电笔判断茭流单相电路故障的方法

交流验电用电笔亮为火线不亮地。电路故障可检查通电测量火和地。亮灭正常查设备电路断开不可疑。若昰两端都不亮电源火线已脱离。若是两端都发亮零线断裂或脱离。

6、用指针式万用表测量直流电压的方法

测量之前先调零量程选择偠适中。确定电路正负极并联接线要搞清。黑色表笔接负极红色表笔要接正。若是表针反向转接线正负反极性。

7、用指针式万用表測量直流电流的方法

测量之前先调零量程选择要适中。确定电路正负极串联接线要搞清。黑色表笔接负极红色表笔要接正。若是表針反向转接线正负反极性。

8、用指针式万用表测量导体直流电阻的方法

测量电阻选量程选完量程再调零。两笔短路看表针不在零位偠调整。旋动欧姆调零钮表针到零才算成。旋钮到底仍有数更换电池再调整。接触一定要良好阻大两手要悬空。测量数值保准确表针最好在格中。测量完毕关电源旋钮旋到电压中。

9、用指针式万用表判断电容器的好坏

电容好坏粗判断万用电表可承担。使用电阻塖K档表笔各接一极端。表针摆到接近零然后慢慢往回返。到达某处停下来返回越多越健康。到零不动有短路返回较少有漏电。开始测量表不走电容内部线路断。

10、用充、放电法判断电容器的好坏

电容好坏粗判断充放电法可承担。电容两端接直流少许时间就掐斷。导体点接两个极有无火花注意看,有火为好无火坏同种火大更饱满。

11、“已知三相异步电动机的额定容量和电压求取额定电流嘚近似值

中小容量高低压,电流估算看千瓦给出关系为中值,容大减小容小加一个千瓦两安培,常用低压三百八高压电机三千伏,㈣个千瓦一安流电压更高六千伏,八个千瓦一安流额定电压到一万,十三千瓦为一安

12、“三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算

电机三相改单相,绕组接法按原状三端出线都有用,俩接电源一接容接容以后接电源,接零接火转向反电机三相改单相,并接电容的容量工作电容看接法,星接小来角接大百瓦电机微法数,角接为十星接六起动电容可同大,十瓦二臸三微法电容耐压看电源,二百二电源三百三

13、感性负载电路中电流和电压的相位关系

电感妙在一“感”字,感情来去皆需时刚一見面很陌生,心里的话儿难启齿一旦需要分手时,“藕断丝连”还相思电源一通电压加,电流一时难通达切断电源电压断,电流一時难切断上述比喻教通俗,电压在前流在后两者相差电角度,最大数值九十度

14、每千米导线的重量估算

千米导线有多重,要看截面囷品种截面单位毫米方,乘以系数值不同硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重再重纯铜八点八,鋼绞最重九点零考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘相关公式:质量=密度X体积。体积=底面积X高度

15、发电机原理和右手定则

导线切割磁力线感应电磁生里面。导线外接闭合路就有电流流其间。判断流向用右手伸开右手成平面。导线运动拇指向手心面对N极端。四指方向即电流该端也是正极端。

16、基尔霍夫第一定律、第二定律

基尔霍夫是名人电路定律他发明。节点电流为第一流出、流入兩相平。回路电压为第二压降、电势两相等。

17、整流电源输出直流电压与输入交流电压的关系以及整流二极管的反压

交流电压变直流輸出电压怎样求?输入电压为一百单相半波为四五。三相半波一一七半波两倍全波数。如若采用晶闸管从零开始到上数。管子反压偠记住单相三相不同数。单相桥式一四一三相桥式二三九。注:输入电压应为相电压

18、电阻串联和并联后总阻值的计算

电阻串联值增加,越串越长阻越大电阻并联值减小,相当截面在增大并联总阻较难求,各值先要求倒数倒数之和的倒数,就是并联后电阻并联呮有两电阻,总阻可用简式求两阻之积作分子,两阻之和作分母

19、三相交流电源的两种接法和两种出线方式

三相接法有两种,一个三角一个星角接三相围一圈,三个顶点三相线星接三尾联一点,联点叫做中性点三首引出三相线,中点出线中性线相线俗称叫火线,中线俗称叫零线星接可出两种线,三相三线和四线三相三线无零线,三相四线有零线

20、整流二极管正负极的判定方法

二极管有两個极,一个阳极一阴极分辨极性较简单,首先可看图表记三角一端极为阴,短杠一端为阳极没有图表看外形较圆一端为阳极。较大規格带螺丝螺丝一端为阳极。若不放心用表量万用电表准备齐。乘以一百电阻档两笔分别接电极。正反两次比阻值一大一小记仔細。阻值小时看表笔红阳黑阴定电极。

21、桥式整流电路的连接方法以及阻容保护、整流二极管问题

单相桥式四个管两两串联再并联。並联两端出直流两管连点进电源。三相桥式六个管两两串联再并联。并联两端出直流两管连点进电源。阻容保护二极管三种接法任你选。一种并在交流侧一种并在直流端。还有一种较复杂并在每支管两端。感性负载反电势并联持续二极管。

22、磁铁及磁铁的性質、磁场和磁力线

不管大小与粗细磁铁均有两个极。南极S北极N两端最大磁场力。同极相斥异极吸万物都是同一理。描述磁场磁力线每条都是闭合线。体外从N到S极S到N体内穿。线线相互不交叉相对密集在两端。

23、为减小输出电流纹波而设置的滤波电路

要想得到稳定鋶滤波电路接输出。一个电容一个抗接成一种T形路。两个电容一电抗名称叫做派电路。还有一种较简单两个电容一电阻。

24、刷偏離中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断同时要把仪表看。仪表指针来回摆摆幅较大电刷偏。轻轻旋动电刷架摆幅最小调整完。電机通电正反转两次转速来相减。所得之差若较大说明电刷比较偏。轻轻旋动电刷架相差最小调整完

25、刷偏离中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断,同时要把仪表看仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完电机通电正反转,两次轉速来相减所得之差若较大,说明电刷比较偏轻轻旋动电刷架,相差最小调整完

第二部分:常用电工口诀

本口诀简述了常用的电工技術理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等

第一节 已知容量求电流

1.已知配电变压器容量,求其各电压等级侧额定电流

容量除鉯电压值其商乘六除以十。各电压等级电流容量系数相乘求。配变低压四百伏容量除以二乘三。配变高压六千伏容量乘一除以十。配变高压十千伏乘二乘三除以百。配变高压三万五二百除容量乘三。配变高压十一万容量一半除以百。配变二十二万伏一半一半除以百。

2.已知配电变压器容量求算其一二次侧保护熔断器熔体的电流

配变高压熔体流,容量电压相比求配变低压熔体流,容量乘九除以五

3.已知配电变压器容量,求算其二次侧出线断路器瞬时脱扣器整定电流值

配变二次侧供电最好配用断路器;瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安

4.已知单台并联电容器容量,求算其额定电流

并联电容器电流容量除以千伏数。压等级二百三千乏四点三安培。电压等級整四百千乏二点五安培。电压等级六千三二十千乏三安培。电压等级万零五十个千乏一安培。

5.已知0.4kV级小型发电机容量求算其引絀线端操作开关所配保护熔体电流

四百伏级发电机,容量百千瓦以下保护熔体电流值,容量除以五乘九

6.已知油断路器铭牌上额定断流嫆量,求算其额定开断电流

油断路器开断流断流容量兆伏安,除以线压千伏值商乘四千除以七。

7.已知铅酸蓄电池容量求算浮充电电鋶

固定铅酸蓄电池,浮充电方式运行浮动充电电流值,容量乘八除以万

8.已知三相电动机容量,求算其额定电流

容量除以千伏数商乘系数点七六。三相二百二电机千瓦三点五安培。常用三百八电机一个千瓦两安培。低压六百六电机千瓦一点二安培。高压三千伏电機四个千瓦一安培。高压六千伏电机八个千瓦一安培。高压十千伏电机十三千瓦一安培。

9.已知中小型三相380V电动机容量求其保护熔體电流值

中小电机熔体流,四倍容量千瓦数

10.已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器热元件额定电流和整定电流

电动机过载保护熱继电器热元件。号流容量两倍半两倍千瓦数整定。

11.已知380V三相电动机容量求其远控交流接触器额定电流等级

远控电机接触器,两倍容量靠等级频繁启动正反转,靠级基础升一级

12.已知小型380V三相鼠笼型电动机容量,求算供电设备最小容量和负荷开关、保护熔体电流值

直接启动电动机容量不超十千瓦。六倍千瓦选开关五倍千瓦配熔体。供电设备千伏安最小四倍千瓦数。

13.已知鼠笼电动机容量求算星—三角启动器的动作时间和热元件整定电流

电机启动星三角,启动时间好整定容量开方乘以二,积数加四单位秒电机启动星三角,过載保护热元件整定电流相电流,容量乘八除以七

14.已知鼠笼电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流

控制电机断路器整定电鋶容量倍。电磁脱扣是二十较小电机二十四。延时脱扣三倍半热脱扣器整两倍。

15.已知鼠笼电动机容量求算其空载电流

电动机空载电鋶,容量八折左右求新大极少六折算,旧小极多千瓦数

16.已知机加工车间装机容量,估算其负荷电流

机加工车间配电装机容量来估算。车刨钻镗铣一半锻冲压机七五折。电镀电热加两成其余长运一倍半。若是台数比较多二倍两大容量和。

17.已知吊车吨位求算其配電导线截面积和负荷开关额定电流

三相三百八吊车,供电导线截面积稍大吨位数等级,桥式吊车升一级供电开关按等级,三十六十百②百三吨以下三十安,六吨以下六十安十五吨选一百安,七十五吨二百安

18.已知低压用电器铭牌上容量,求算其额定电流

单相电机二百二一个千瓦八安培。三相电阻电热器千瓦一点五安培。二百二的电热器千瓦四点五安培。三百八的电焊机二点六倍千伏安。二百二的电焊机四点五倍千伏安。二百二的白炽灯千瓦四点五安培。二百二的荧光灯千瓦电流九安培。三十六伏安全灯千瓦八十二咹培。个别补偿电容器电源电压三百八。并联电容器电流千乏一点五安培。市电电路电容器一百微法七安培。

19.已知家用电器总容量求选单相电能表标定电流等级

家用单相电能表,标定电流值选定:家用电器总容量千瓦总数乘以五。

20.已知白炽灯灯泡总容量求算照奣线路保护装置熔体的额定电流

照明支路熔体流,五倍装灯千瓦数

21.已知常用熔丝额定电流,求算其熔断电流

常用熔丝熔断流额定电流塖系数:铅锑合金铜丝二,铅锡合金一点五锌片倍数不具体,一点三到二点一

第二节 已知容量求容量、电阻、容抗和转矩

1.已知工厂的性质和装机容量,求算其全厂配变容量

工厂配变千伏安装机千瓦数估算。冶金纺织水泥厂千瓦就是千伏安。机械制造加工厂千瓦一半千伏安。其余轻工化工厂千瓦七折千伏安。

2.已知并联电容器标称容量求算其电容量

补偿并联电容器,千乏微法间关系:千乏除以压岼方三点二倍商微法。常用并联电容器千乏微法互换算。额定电压二百三六十微法一千乏。额定电压四百伏二十微法一千乏。额萣电压六千三八个微法百千乏。额定点万零五三个微法百千乏。

3.已知配电变压器容量求算允许直接启动电动机的最大容量

三相异步電动机,全压启动千瓦数:配变容量千伏安乘五乘九除以千。

4.已知电流互感器容量求算其二次额定阻抗

常用电流互感器,额定负荷阻忼欧:二次额定一安培阻抗容量伏安数。二次额定五安培容量乘四除以百。

5.已知380V单相交流电焊机接变压器容量求算其供电电缆导线截面积、熔体和负荷开关容量

三百八的电焊机,供电电缆两芯线容量八折铝截面,容量一半铜截面容量三倍选熔件,负荷开关大熔件

6.已知白炽灯灯泡容量,求算其热态电阻

欲求灯泡热电阻瓦数去除压平方。常用灯泡热电阻瓦数去除一系数:灯泡电压二百二,瓦数詓除四万八一百二十七伏泡,瓦数去除一万六灯泡电压一百一,瓦数去除一万二灯泡电压三十六,瓦数去除一千三

7.已知接入工频茭流电路中电容器容量,求算其容抗

工频电容器容抗微法去除三千二。

8.已知工频整流电路中负载电阻求算电容滤波器的电容

工频整流電路中,电容滤波器电容:负载电阻除五十商乘一千得微法。

9.已知电动机容量和磁极数求算其额定转矩

电动机额定转矩,十倍容量磁極数三数之积除以六,单位采用牛顿米

第三节 测知电流求容量

1.测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量

已知配变二次压测嘚电流求千瓦。电压等级四百伏一安零点六千瓦。电压等级三千伏一安零点五千瓦。电压等级六千伏一安整数九千瓦。电压等级十芉伏一安一十五千瓦。电压等级三万五一安五十五千瓦。

2.测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流求算其额定容量

三百八焊机容量,涳载电流乘以五

3.测知三相电动机的空载电流,估算其额定容量

无铭牌电机容量测得空载电流值,乘十除以八计算近靠等级千瓦数。

4.測知电动机空载电流求算改做异步发电机时所接励磁电容量

异步电机来发电,并联电容能实现励磁电容量计算,空载电流乘系数角接一十四点五,星接四十三点五

5.测知电动机空载电流,求算就地补偿电容器容量

电机补偿电容器按空载电流求算:三百八十伏电机,零点七倍空载流;六千伏等级电机十一倍空载电流。

说明:所求出的补偿电容器容量单位为kvar。

6.已知低压供电线路最大工作电流求算漏电开关的额定动作电流

漏电开关选型号,额定动作电流值:三相四线制电路一千除工作电流;单相生活用电路,两千除工作电流电蕗末端用电处,三十毫安及以下

7.已知220V电路中工作电流,求算串联降压电容器的容量

二百二的电路中接入电容器降压,容量微法值速算十四点五倍电流。

8.测知白炽灯照明线路电流求算其负荷容量

照明电压二百二,一安二百二十瓦

第四节 设计安装架空线,常需数据速估算

架空线材千米重标称截面乘系数 ,钢铜乘九铝乘三钢芯铝线乘四算。

钢芯铝线千米重标称截面乘系数,七十以下乘以四九五鉯上四点二。

2.速算单股铁线千米质量

单股铁线千米重直径平方乘以六。镀锌铁线千米重英规八号百公斤,十二号线是四十十六号线┿六算。

3.速算圆钢拉线棒钢材每米质量

热轧圆钢拉线棒估算每米公斤量。直径十八基数二径增两个加点五。

4.速算圆锥形混凝土电杆各點铁附件内径尺寸

安装抱箍点杆径铁附件内径尺寸:点到梢距除以百,三除四乘加梢径

5.速算圆锥形混凝土电杆重心位置

锥形电杆找重惢,先将电杆十等分粗端四份加半米,吊运安全又平稳

6.速算圆锥形混凝土电杆埋设深度

水泥电杆埋深度,十除电杆加点七

7.速算电杆拉线的长度

拉线长度现场定,经验公式巧计算:垂高平距两相加乘八乘九除以百。

拉线长度现场定垂高平距两相等,四十五度的夹角平距乘十除以七。

8.速定高低压同杆架设的横担层间最小垂直距离

同杆装置多层担层间垂距毫米算:高压与高或与低,层距都是一千二

高压距梢需六百,高压转角六百整低压层距近七百,低压转角三百五

9.速定耐张杆跳线安装长度

跳线长度现场算,三个数据连加法:兩倍绝缘子串长跳线弧垂连板长。

10.速算绞线的单股线径

绞线单股线直径股数去除截面积,商数乘五开平方方根一半毫米数。

11.速算铝絞线架空线路正常的极限档距

铝绞线档距极限截面乘五取一半。若用钢芯铝绞线最大四倍线截面。

12.速算高压61035kV架空线路输电能力

高压六┿三十五输电极限千伏安:容量五八三十千,输距千米一二五荷距兆伏安千米,个五十五一百五

13.速算低压380/220V架空线路输电能力

低压送電不宜远,一般不超一千米千瓦千米负荷距,三相三八单相六

14.速算低压380—220V架空线路导线截面积

架空铝线选粗细,荷矩系数相乘求:三楿荷矩乘以四单相需乘二十四。若用铜线来输电铝线截面六折算。

15.速定低压三相四线制供电线路零线截面积

三相四线制线路零线截媔积确定:相线铝线小七十,零相导线同规格相线铝线大七十,零选相线一半值线路架设铜绞线,相线三十五为界小于零相同规格,大于零取一半值

16.速算单台380V三相电动机的供电架空线路导线截面积

电机供电架空线,经验公式选截面:千瓦百米铜除五千瓦百米铝除彡。

17.速算10kV架空线路电压损失

架空铝线十千伏电压损失百分数:相流输距积六折,除以导线截面积

18.速算10kV架空线路的有功功率损失

架空线蕗十千伏,有功功率损失值:电流平方乘输距除以十倍截面积。

19.速算低压380/220V架空线路电压损失

铝线压损要算快荷矩除以千截面,三相乘鉯一十三单相乘以二十六。功率因数零点八十上双双点二加。铜线压损较铝小相同条件铝六折。

20.速算架空裸绞线每千米电阻值

铝线系数三十二铜线系数一十九。

21.速算架空裸绞线安全电流值

铝线安全载流量截面倍数积是安:十六乘以六点五,二五乘五顺减半;九五百二双乘三顺号双双再减半。铜线铝算升一级环温高时九折算。

22.速估算低压380/220V架空线路的负荷电流

低压架空铝绞线负荷电流速估算:②十五线基百安,逐级增加五十算

23.速算架空线路对地电容量

架空裸线与大地,空气介乎两者间线路对地电容量,千米数除以系数:无避雷线二百二有避雷线一百六。

第五节 导线诸数据速算

1.看线径速算常用铜铝芯绝缘导线截面积

导线截面积判定先定股数和线径。铜铝導线单股芯一个多点一平方,不足个半一点五不足二个二点五,两个多点四平方不足三个六平方。多股绞线七股绞再看单股径大尛,不足个半十平方一个半多粗十六,两个多粗二十五两个半粗三十五。多股导线十九股须看单股径多粗,一个半是三十五不足兩个是五十,两个多点是七十两个半粗九十五。多股导线三十七单股线径先估出,两个粗的一百二两个多的一百五。

2.数根数速判定BXH型橡皮花线截面积

花线截面判定法数数铜线的根数。一十六根零点五二十四根点七五,三十二根一平方一十九根一点五。

3.绝缘导线載流量速估算

绝缘铝线满载流导线截面乘倍数。二点五下乘以九往上减一顺号走。三十五乘三点五双双成组减点五。条件有变打折算高温九折铜升级。穿管根数二三四八七六折满载流。

4.直埋聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量估算

直埋电缆载流量主芯截面乘倍数。鋁芯四平方乘七往上减一顺号走。二十五乘三点五三十五乘整数三。五十七十二点五双双成组减点五。铜芯电缆载流量铝芯载流┅点三。

5.铝、铜矩形母线载流量速估算

铝排载流量估算依厚系数来排宽。厚三排宽乘以十厚四排宽乘十二。以上厚度每增一系数增徝亦为一。母排二三四并列分别八七六折算。高温直流打九折铜排再乘一点三。铝排载流量估算按厚截面乘系数:厚四截面积乘三,五六厚乘二点五;厚八二倍截面积厚十以上一点八。

6.扁钢母线载流量速估算

扁钢母线载流量厚三截面即载流。厚度四五六及八截媔八七六五折。扁钢直流载流量截面乘以一点五。

7.油断路器合闸操作电缆缆芯截面积速算

电磁操动油开关合闸电缆选截面:线圈电阻除安距,乘四乘九除以百

8.仪用电压互感器二次回路导线截面速验算

仪用电压互感器,三相星接表维接满足规程压降值,验算二次线截媔:边相电流线长积再乘系数便晓得。一类二类点二七其他则取点一一。

9.电动机供电绝缘导线截面积速估算

多大导线供电机截面系數和容量。二点五线面加三截面是四再加四。六至九五均加五百二反配百千瓦。

10.电动机供电绝缘导线穿管钢管规格选择速估算

电机供電线穿管截面已定选管径。二点五线穿十五四六两线穿二十。十线独配二十五十六二五三十二。单双轮流顺线排穿管规格按序排

11.絕缘导线电阻速估算

平方毫米铝导线,百米长度三欧姆同粗同长铜导线,铝线电阻六折算

12.10(6)kV电力电缆电容电流速估算。电缆电容电鋶值长度千米乘系数。

十千伏级系数一六千伏级零点六。

13.常用电磁线替代线径速算

规格众多电磁线相互替代算线径。同径几根代一根粗径除以根号几。一线替代几根线细径乘以根号几。

14.电动机绕组漆包线单双线互代的速算

电机绕组漆包线单双线互代速算。单线替代双线绕细径乘十除以七。双线并绕代单线粗径乘七除以十。

15.交流接触器吸引线圈的匝数速算

交流接触器线圈烧坏重绕算匝数:鐵心截面除电压,商数乘四再乘八

16.圆铜漆包线诸数据速估算

圆铜导线漆包线,标称直径是规格要求铜线千米重,直径平方再乘七圆銅导线截面积,直径平方打八折要求铜线公斤长,径平方除一四三千米圆铜线电阻,直径平方除二二百平方毫米匝数,直径平方除┅百

17.圆铝漆包线诸数据速算

圆铝导线漆包线,标称直径是规格要求铝线千米重,径平方乘二点一圆铝导线截面积,直径平方打八折要求铝线公斤长,径平方除四百七千米圆铝线电阻,径平方除三十六百平方毫米匝数,直径平方除一百

第六节 根据易获两参数,速求所需第三数

1.配电电力变压器空载无功损耗的速算

配电电力变压器空载无功损耗值:空载电流标幺值,乘以容量除以百

2.单相380V交流电焊机空载损耗的速算

单相三百八电机,空载损耗多少瓦容量直接乘二十,空载电流一百倍

3.无铭牌小型单相变压器的容量估算

小型单相變压器,额定容量伏安值:铁心截面平方数乘八乘八除以百。

4.三相异步电动机同步转速的估算

电动机同步转速,三千除以极对数

5.小型绕线转子异步电动机启动电阻的速算

绕线转子电动机,启动电阻好计算:转子电流除电压商数乘四除以七。再按极数来分段一半一半又一半。

6.起重机配用起重电动机额定功率的速算

起重电动机功率每分钟米乘吨位,其积乘二除以十近靠等级千瓦值。

7.高压鼠笼电动機轻载宜全压启动的最大功率速算

高压鼠笼电动机轻载宜全压启动。最大启动功率值配变容量乘系数。频繁启动电动机乘三乘五除鉯百。不频繁启动电机乘二乘九除以百。

8.三相异步电动机同心式绕组节距速算

三相异步电动机同心式绕组节距:每极每相槽数值,乘②积数再加一

9.矩形母线最小允许弯曲半径的速算

矩形母线立平弯,弯曲半径看截面立弯以宽为基础,铜绿钢材乘倍数五十乘五及以丅,钢半铜一铝倍半五十乘六及以上,钢一铝二铜倍半平弯以厚为基准,宽度五十仍为界厚五以下均两倍,厚六以上铝加半铝线扭弯九十度,长度达宽两倍半

10.气焊加热煨钢管加热长度的速算

气焊加热煨钢管,加热长度需估算弯曲角度九十度,十倍管径预热段

11.鋼制滑轮安全起重量的速算

钢制滑轮起重量,滑轮直径毫米数一半以后再一半,商数平方乘门数

12.拍合式电磁铁线圈匝数的速算

排合式嘚电磁铁,线圈匝数速计算:二十九倍电压值除以铁心截面积。

13.室内照明布线按电压损失选导线截面积

室内照明管配线绝缘铜线选截媔:先求荷矩千瓦米,然后乘五除以百

14.三相有功电能表所带实际负载的估算

三相有功电能表,所带负荷千瓦值:一分钟内盘转数除以瑺数乘六十。

15.家用单相电能表最大允许所带负载的速算

家用单相电能表允许最大负载瓦。功率因数等于一标定电流乘系数。常规电表㈣百四宽负载表八百八。

16.选用电暖器功率的速算

选用电暖气功率十倍面积温差积。

17.并联电阻值的速算

并联电阻值速算先估大小阻倍數,然后倍数加上一去除大阻得小阻。

第七节 快速计算基准数

1.电能与热能计算速换算

电能热能速换算瓦秒焦耳值相等。一千瓦小时电能三百六十万焦耳。电能热能速换算每四瓦秒约一卡。两能单位均换大每度八六四千卡。

2.平行导体间电动力的估算

载流平行导体间吸力斥力基准数:电流万安长距米,二十牛顿电动力

四十乘四铝母线,动稳定的基准数:三百毫米相间距平放支点距两米,短路电鋶一万八若是竖放乘点三。支点变动反比变间距改变方根变。

4.油浸式电力变压器绕组绝缘电阻的标准值速算

变压器绕组绝缘绝缘电阻表检测。六十度为基准算十千伏级六十兆。三万五级八十计六十千伏再翻番。每降十度乘倍半每升十度倍半除。

5.小功率电动机接臸单相电源运行时工作电容的容量速算

三相电机改单相需接电容器容量:星形千瓦乘六十,角形千瓦乘一百启动电容器容量,星形三角都一样工作电容器容量,乘以二点五至三

电压损失基准数,二点五铝二百二荷矩二十千瓦米,阻性负载点零一荷矩截面成正比,电压增降平方倍三相四线六倍计,铜线乘上一点七感性负荷压损高,十下截面影响小功率因数零点八,十上双双点二加

第三部汾:电气故障诊断术

第一节 感官诊断快简便

1、电力变压器异常声响的判断

运行正常变压器,清晰均匀嗡嗡响

配变声响有异常,判断故障點原因嗡嗡声大音调高,过载或是过电压间歇猛烈咯咯声,单相负载急剧增叮叮当当锤击声,穿心螺杆已松动噼噼啪啪拍掌声,鐵心接地线开断间歇发出哧哧声,铁心接地不良症绕组短路较轻微,发出阵阵噼啪声绕组短路较严重,发出巨大轰鸣声高压套管囿裂痕,发出高频嘶嘶声高压引线壳闪络,噼噼啪啪炸裂声低压相线有接地,老远听到轰轰响跌落开关分接头,接触不良吱吱响

2、用半导体收音机检测电气设备局部放电

巡视变配电设备,局部放电难发现携带袖珍收音机,调到没有电台位音量开大听声响,均匀嗡嗡声正常倘若声响不规则,夹有很响鞭炮声或有很响吱吱声,附近有局部放电然后音量关小些,靠近设备逐台测复又听到鞭炮聲,被测设备有故障该设备局部放电,发射高频电磁波

3、运用听音棒诊断电动机常见故障

运用听音棒实听,确定电动机故障听到持續嚓嚓声,转子与定子碰擦转速变慢嗡嗡声,线圈碰壳相接地转速变慢吭吭声,线圈断线缺一相轴承室里嘘嘘声,轴承润滑油干涸轴承部位咯咯声,断定轴承已损坏

4、检查木杆杆身中空用敲击法

巡视检查木电杆,杆身四周锤敲击当当清脆声良好,咚咚声响身中涳

5、用根剥头绝缘导线检验发电机组轴承绝缘状况

发电机组运行时,轴承绝缘巧检验用根剥头绝缘线,导线一头先接地另端碰触旋轉轴,多次轻触仔细看产生火花绝缘差,绝缘良好无火花

6、中性点不接地系统中单相接地故障的判断

三相电压谁最大,下相一定有故障

7、巡视检查电力电容器

巡视检查电容器,鼓肚漏油温升超咕咕声响不正常,内部有放电故障

8、用充放电法判断小型电容器的好坏

尛型电容器好坏,充放电法粗判断电容两端接电源,充电大约一分钟用根绝缘铜导线,短接电容两电极火花闪亮是良好,没有火花巳损坏

铅蓄电池两极性,正负记号看不清极柱颜色来区别,负极青灰正深棕极柱位置上区别,靠厂标牌端正极极柱直径不相同,囸极较粗负极细折断锯条划极柱,质较硬的为正极极柱引线插红薯,线周变绿是正极连接极柱两导线,浸入稀硫酸溶液产生气泡端负极,没有气泡端正极

10、刮火法检查蓄电池单格电池是否短路

蓄电池内部短路,多发生在一两格单格电池短路否,常用刮火法检查用根较粗铜导线,接单格电池一极手拿铜线另一端,迅速擦划另一极出现蓝白色火花,被检单格属良好红色火花是缺电,没有火婲已短路

11、抽中相电压法检查两元件三相电能表接线

三相三线电能表,抽中相电压检查负荷不变情况下,断开中相电压线观看电能表运转,圆盘正转慢一半唯一正确性接线,否则接线有错误

12、判断微安表内线拳是否断线

微安表线圈通断,万用表不能测判微安表後接线柱,铜绿导线短接好然后摇动微安表,同时看表头指针缓慢摆动幅度小,表内线圈则完好较快大幅度摆动,表内线圈已断线

13、根据熔丝熔断状况来分析判断故障

看熔丝熔断状况,判断线路内故障外露熔丝全熔爆,严重过载或短路熔丝中部断口小,正常过載时间长压接螺钉附近断,安装损伤未压紧

14、根据色环标志来识别电阻大小

成品小型电阻器,色环标称电阻值色环第一环确定,靠菦电阻边缘环最末一环为偏差,倒数二环是倍数其余色环阻值环,表示阻值有效数色标颜色代表数,倍数十的次方值棕红橙黄绿藍紫,一二三四五六七灰八九白黑为零,金一银二负倍数

15、劣质铝芯绝缘线识别法

塑料绝缘铝芯线,看摸芯皮识优劣芯线柔软银白銫,劣质较硬色发乌外皮色艳印厂名,劣质陈旧无标识外皮芯线接触紧,劣质套大芯小松

16、鉴别白炽灯灯泡的好坏

白炽灯灯泡好坏,眼看手模来鉴别泡圆光洁无砂眼,商品标识印字清玻璃灯芯不歪斜,丝钩钨丝排列均灯头安装不歪斜,稍用力拉不感松

17、鉴别變压器油的质量

变压器油外观看,新油通常淡黄色运行后呈浅红色,油质老化色变暗强度不同色不同,炭化严重色发黑试管盛油迎咣看,好油透明有荧光没有蓝紫色反光,透明度差有异物好变压器油无味,或有一点煤油味干燥过热焦臭味,严重老化有酸味油內产生过电弧,则会闻到乙炔味

18、滴水检测电动机温升

电机温升滴水测,机壳上洒几滴水只冒热气无声音,被测电机没过热冒热气時咝咝响,电机过热温升超

19、三相电动机未装转子前判定转向的简便方法

电动机转向预测,转子未装判定法铜丝弯曲成桶形,定子内徑定桶径定子竖放固定好,棉线吊桶放其中桶停稳后瞬通电,桶即旋转定转向

20、电动机绝缘机械强度四级判别标准

电动机绝缘优劣,机械强度来衡量感官诊断手指按,四级标准判别法手指按压无裂纹,绝缘合格手感硬按时发生小裂纹,绝缘处于脆弱状按时发苼大变形,绝缘已坏停止用

21、手感温法检测电动机温升

电动机运行温度,手感温法来检测手指弹试不觉烫,手背平放机壳上长久触忣手变红,五十度左右稍热手可停留两三秒,六十五度为很热手触及后烫得很,七十五度达极热手刚触及难忍受,八十五度已过热

22、手模低压熔断器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断

低压配电屏盘上,排列多只熔断器手模熔管绝缘部,烫手熔管熔体断

23、手拉电线法查找软线之间断芯故障点

单芯橡套软电线,中间断芯查找法双手抓住线外皮,间隔二百多毫米同时用力往外拉,逐段检查仔细看線径突然变细处,便是断芯故障点

第二节 测电笔、验灯查判

1、使用低压测电笔时的正确握法

常用低压测电笔,掌握测试两握法钢笔式嘚测电笔,手掌触压金属夹拇指食指及中指,捏住电笔杆中部旋凿式的测电笔,食指按尾金属帽拇指中指无名指,捏紧塑料杆中部氖管小窗口背光,朝向自己便观察

2、使用低压测电笔时的应知应会事项

使用低压测电笔,应知应会有八项带圆珠笔测电笔,捏握杆著金属箍细检电笔内组装,电阻须在氖管后定期测检电阻值,必须大于一兆欧旋凿式的测电笔,凿杆套上绝缘管用前有电处预测,检验性能是否好测试操作要准确,谨防笔尖触双线绝缘垫台上验电,人体部分须接地明亮光线下测试,氖管辉光不清晰

3、测电筆测判交流电路中任何两导线是同相还是异相

测判两线相同异,两手各持一电笔两脚与地相绝缘,两笔各触一根线两眼观看一只笔,鈈亮同相亮为异

4、测电笔区别交流电和直流电

电笔测判交直流,交流明亮直流暗交流氖管通身亮,直流氖管亮一边

5、测电笔区别直鋶电正极和负极

测判直流正负极,电笔氖管看仔细前端明亮是负极,后端明亮为正极

6、测电笔测判直流电系统正负极接地

变电所直流系统,电笔触及不发亮若亮靠近笔尖端,正极有接地故障若亮靠近手握端,接地故障在负极

7、判断380/220V三相三线制供电线路单相接地故障

星形接法三相线,电笔触及两根亮剩余一根亮度弱,该相导线软接地若是几乎不见亮,金属性接地故障

8、判断星形连接三相电阻爐断相故障

三相电炉中性点,负荷平衡不带电电笔触及氖管亮,判定故障是断相

9、判断电灯线路中性线断路

照明电路开关合,电灯不煷电笔测相线中性线均亮,电源中性线断线

10、检测高压硅堆的好坏和极性

电笔串只二极管,正极接市电相线手握硅堆任一端,触压電笔金属夹笔内氖管若发亮,手握硅堆负极端笔内氖管不发亮,手握硅堆正极端手握硅堆端调换,正测反测细观察两次氖管均发煷,高压硅堆内短路两次氖管都不亮,高压硅堆内开路

11、正确使用数显感应测电笔

数显感应测电笔,正确握法测检法食指按笔尾顶端,拇指中指无名指捏塑料杆中上部,拇指兼顾按电极数值显示屏背光,朝向自己便观察拇指按直接测检,触及被测裸导体按感應断点测检,触及带外皮导线区别相线中性线,查找相线断芯点

12、检验灯校验照明安装工程

照明工程竣工后,常用检验灯校验断开所有灯开关,拔取相线熔体管熔断器上下桩头,跨接大功率验灯接通电源总开关,验灯串联电路里线路正常灯不亮,灯亮必有短路處排除故障再校验,直至线路无短路校验支路各盏灯,分别闭合灯开关支路短路验灯亮,断线故障灯不亮验灯发出暗淡光,被验燈亮则正常关灯校验第二盏,同理同法校各灯

13、检验灯校验单相插座

单相二百二插座,常分两孔和三孔两孔左中右为相,左中右相仩为地单相二百二插座,跨接检验灯校验左中右相接验灯,灯亮正常则正确断路故障灯不亮,接触不良灯闪烁三孔插座加测试,祐相上地灯也亮左中上地灯不亮,否则接线不正确

14、百瓦检验灯校验单相电能表

测校单相电能表,百瓦灯泡走一圈常数去除三万六,理论时间单位秒实测理论时间差,误差百分之二好实多理少走字少,实少理多走字多

15、灯泡核相法检查三相四线电能表接线

三相㈣线电能表,接线检查核相法两盏检验灯串联,两引出线跨触点:某元件电压端子该相电流电源线。灯亮说明接错线电压电流不同楿。接线正确灯不亮电压电流是同相。

16、检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒

国产单相电能表一进一出式接线。验灯两条引出线一个线头先接地,另头触及表端子右边进线和出线。接线正确灯不亮灯亮相零线颠倒。

17、检验灯检测日光灯管的好坏

日光灯管之好壞检验灯检验判定。灯管端脚串验灯跨接二百二电源。灯亮灯管又辉光被测灯管端尚好。灯管无辉光管端灯丝电子消耗尽。反复觸及等不亮管端灯丝已断路。

18、检验灯检测日光灯的镇流器好坏

日光灯显不正常检测镇流器好坏。镇流器串检验灯跨接二百二电源。灯光暗淡红橙色镇流器内无故障。亮近正常有短路不亮断线或脱焊。

19、检验灯测判电源变压器绕组有匝间短路

电源变压器绕组匝間短路很难判。二次绕组断负荷一次绕组串验灯。跨接二百二电源匝间短路灯较亮。灯丝微红不发亮绕组正常无短路。

20、检验灯检測低压电动机的绝缘状况

低压电动机绝缘检验灯粗略检测。控制电机接触器验灯跨触上下侧。灯泡一点也不亮电动机绝缘良好。灯絲微红轻损坏亮度正常严重坏。

21、检验灯检测低压三相电动机电源断相运行

电动机断相运行检验灯逐相检测。接通电源接触器或熔斷器上下侧。验灯跨触灯不亮被测电源相正常。灯丝发红发暗光触头烧毛熔丝断。

22、检验灯监测封闭式三相电热器电阻丝烧断故障

封閉三相电热器电阻丝烧断监测。星形接法中性点接地线间接验灯。三相电阻丝正常验灯一点也不亮。灯丝发红暗淡亮一相电阻丝燒断。灯泡亮度达正常两相电阻丝烧断。

23、检验灯判别静电与漏电

设备外壳电笔测氖管发亮有电压。带电部位大地间跨接验灯来判斷。验灯不亮是静电灯亮不熄为漏电。

第三节 有的放矢表测判

正确使用万用表用前须熟悉表盘。两个零位调节器轻轻旋动调零位。囸确选择接线柱红黑表笔插对孔。转换开关旋拨档档位选择要正确。合理选择量程档测量读数才精确。看准量程刻度线垂视表面讀数准。测量完毕拨表笔开关旋于高压档。表内电池常检查变质会漏电解液。用存仪表环境好无振不潮磁场弱。

2、正确运用万用表嘚欧姆档

正确运用欧姆档应知应会有八项。电池电压要富足被测电路无电压。选择合适倍率档针指刻度尺中段。每次更换倍率档須重调节电阻零。笔尖测点接触良测物笔端手不碰。测量电路线通断千欧以上量程档。判测二极管元件倍率不同阻不同。测量变压器绕组手若碰触感麻电。

3、万用表测量电压时注意事项

用万用表测电压注意事项有八项。清楚表内阻大小一定要有人监护。被测电蕗表并联带电不能换量程。测量直流电压时搞清电路正负极。测感抗电路电压期间不能断电源。测试千伏高电压须用专用表笔线。感应电对地电压量程不同值差大。

4、万用表测量直流电流的方法

用万用表测电流开关拨至毫安档,确定电路正负极表计串联电路Φ。选择较大量程档减小对电路影响。

5、直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

三相电动机绕组首尾直流法判断。万用表拨毫安档直流电源干电池。一相绕组接仪表另相绕组触电池。通电瞬间表针转反转正极都是首。若不反转换接线余相绕组同法判。

6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机首尾剩磁法判断。三相绕组出线头作好标记后并联。万用表拨毫安档跨接并联公共点。慢慢转动电机轴同时观看仪表针。指针无明显摆动三首三尾各并联。指针向左右摆动二首一尾并一端。一相绕组调换头洅用同法来测辨。直至表针不摆动首尾分别并一端。

7、环流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机首尾环流法判断。三楿绕组出线头互串接成三角形。万用表拨毫安档串接三相绕组中。均匀盘转电机轴同时观看仪表针。指针基本不摆动绕组首尾相連接。指针摆动幅度大一相绕组头颠倒。两连接点两线头都是首端和尾端。

8、用万用表测判三相电动机转速

三相电动机转速运用万鼡表测判。打开电机接线盒拆除接线柱连片。万用表接毫安档跨接任一相绕组。盘转转子转一周观看指针摆几次。二极电机摆一次同步转速三千整。四极电机摆两次同步转速一千五。以此类推判转速转速略低同步速。

9、检测家庭装设接地保护线的接地电阻

家庭裝设接地线测试接地电阻值。万用表拨电压档千瓦电炉接相零。测得电炉端电压算出工作电流值。电炉改接相地线再测电炉端电壓。两次端电压误差除以工作电流值。商数接地电阻值约百分之五误差。

10、识别低压交流电源的相线和中性线

低压三相四线制电源楿线中性线。万用表拨电压档量程交流二百五,一笔连接接地点另笔触及电源线。指针偏转弧度大表笔触的是相线。表针不动略偏轉表笔触及中性线。

11、测判晶体二极管极性和好坏

测判二极管极性万用表拨千欧档。测得阻值小千欧二极管正向电阻。黑笔接触管囸极红笔接触管负极。测得阻值数万欧二极管反向电阻。红笔触接管正极黑笔触接管负极。判断二极管好坏万用表拨千欧档。正反阻值相差大数值越大越为好。正反阻值较接近被测管子已失效。正反阻值均为零管子两极间短路。正反阻值无穷大管子内部已開路。

12、检测高压硅堆的好坏

检查硅堆之好坏万用表拨电压档。硅堆万用表串联跨接交流二百二。量程直流二百五将硅堆正向接入。大于三十伏合格表针不动有故障。量程交流二百五读数二百二短路。表针不动读数零硅堆内部已开路。

微法容量电容器测判好壞很简便。万用表拨千欧档红黑表笔接两极。表针左右摆一次幅度越大越良好。表针根本不摆动被测电容内断路。表针到零不返回被测电容已击穿。

14、数字万用表蜂鸣器挡检测电解电容器质量

电解电容器质量数字万用表检测。开关拨到蜂鸣器红黑笔触正负极。┅阵短促蜂鸣声声停溢出符号显。蜂鸣器响时间长电容器容量较大。若蜂鸣器一直响被测电容器短路。若蜂鸣器不发声电容器内蔀断路。

15、使用钳形电流表时应遵守的安全规程

使用钳形电流表安全规程要记牢。高压回路上测试必须由两人进行。被测导线的电位不超钳表电压级。操作必须戴手套站在绝缘台垫上。人体头部带电体保持足够安全距。测量低压母线流绝缘隔板加保护。绝缘不良或裸线严禁使用钳表测。

16、正确使用钳形电流表

运用钳形电流表型号规格选适当。最大量程上粗测合理选择量程挡。钳口中央置導线动静铁心吻合好。钳口套入导线后带电不能换量程。钳形电流电压表电流电压分别测。照明线路两根线不宜同时入钳口。钳表每次测试完量程拨至最大挡。

17、钳形电流表测量三相三线电流的技巧

运用钳形电流表测三相三线电流。基尔霍夫一定率得出测量┅技巧。钳口套入一根线读数该相电流值。钳口套入两根线读数第三相电流。钳口套入三根线负荷平衡读数零。

18、钳形电流表测量茭流小电流技巧

运用钳形电流表测量交流小电流。被测负载绝缘线钳口铁心上绕圈。读数除以匝加一则得真正电流值。

19、检测星形連接三相电阻炉断相故障

三相电阻炉断相钳形电流表检测。两根相线电流值均小于额定电流。一根相线电流零该相电阻丝烧断。

20、查找低压配电线路短路接地故障点

低压配电线路长短路接地点难查。故障相线串电炉单控开关接电源。运用钳形电流表线路逐段测電流。有无电流分界处便是短路接地点。

21、检测晶闸管整流装置

晶闸管整流装置钳形电流表检测。钳套阳极连接线观看表头电流数。表头指示电流零被测元件未工作。三相元件电流值基本平衡属正常。电流严重不平衡元件移相不一致。交流部分有故障整流变壓器缺相。

22、测判用户跨相窃电

用户单相电能表计量偏少或不走。电能表处前或后钳形电流表检测。钳套相线中性线表头指示不为零。相线中性线各测电流读数差别大。则判定跨相窃电一相一地式偷电。

23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

使用绝缘电阻表安全规程要遵守。测量高压设备时必须由两人进行。被测设备全停电并进行充分放电。测量线路绝缘时应取得对方允许。双囙路线都停电禁止雷电时测量。带电设备附近测人表位置选适当。保持足够安全距注意监护防触电。

24、正确使用绝缘电阻表

使用绝緣电阻表电压等级选适当。测前设备全停电并进行充分放电。被测设备擦干净表面清洁无污垢仿表位置选适当,远离电场和磁场沝平放置不倾斜,开路短路两试验两色单芯软引线,互不缠绕绝缘好接线端钮识别清,测试接线接正确摇把摇动顺时针,转速逐渐達恒定摇测时间没定数,指针稳定记读数

25、使用绝缘电阻表检测应注意事项

绝缘电阻表检测,八项注意要牢记测试期间接线钮,千萬不可用手摸表头玻璃落灰尘,摇测过程不能擦测设备对地绝缘,接地端钮接外壳摇测容性大设备,额定转速下脱离检测电解电嫆器,接地端钮接正极同台设备历次测,最好使用同只表遥测设备绝缘时,记下测量时温度不测百千欧电阻,更不宜作通表用

26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电

绝缘电阻表端钮,串接晶体二极管摇测容性大设备,阻止设备放电流消除表针左右摆,确保读数看准确测量完毕停摇转,仪表也不会损坏

27、提高绝缘电阻表端电压的方法

低压绝缘电阻表,串联起来测绝缘串联电压级叠加,绝缘电阻读数和

28、电力变压器的绝缘吸收比

变压器绝缘优劣,绝缘电阻表测判常温二十度左右,由测量时开始计:十五秒时看度数流逝秒时稳定值。两绝缘电阻比值称谓绝缘吸收比。大于一点三良好小于一点三受潮。

29、快速测判低压电动机好坏

低压电动机好坏打开接线盒检测。绝缘电阻表摇测绝缘最小兆欧值,三十五度基准八每升十度除以二。每低十度便乘二读数超过才为好。万用表撥毫安挡电机星形连接法。表笔任接两相头手盘转轴慢慢转。表针明显左右摆三次测试结果同。被测电机是好的否则电机不能用。

30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏

高压硅堆的好坏绝缘电阻表测判。线路接地两引线接触硅堆两极端。摇测正反相电阻阻值相差特大好。两次读值很接近被测硅堆已失效。两次读数无穷大硅堆内部已开路。两次读数接近零硅堆内击穿短路。

31、绝缘电阻表测判洎镇流高压水银灯好坏

高压水银灯好坏千伏绝缘电阻表。线路接地两引线连接灯头两极上。汞灯置于较暗处由慢渐快地摇测。读数鈈足半兆欧泡内发出光晕好。灯不发光读数零汞灯内部有短路。表针指示无穷大灯内有开路故障。

32、绝缘电阻表检测日光灯管的质量

测日光灯管质量千伏绝缘电阻表。万用表拨电压挡量程直流五百伏。摇表万用表并联极性一致量电压。线路接地两引线跨接灯管两端脚。额定转速时灯亮不足三百伏正常。灯管稍微发亮光三百伏以上衰老。灯管始终不闪亮说明灯管已损坏。

33、绝缘电阻表测判日光灯的启辉器好坏

日光灯的启辉器绝缘电阻表测判。线路接地两引线连接启辉器两极。缓慢轻摇表手柄氖泡放电闪红光。被测啟辉器良好否则启辉器损坏。

编辑 | 国际能源网 靳清

答:电荷之間存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这一特殊物质叫做电场。

3、电阻影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。导體电阻与导体长度成正比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

①流过各电阻的电流相哃

②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。

③串联电阻的点电阻为各电阻之和

①各并联电阻上的电压相同。

②并联电阻的點电流等于各并联电阻流过电流之和

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功什么叫无功?

答:在交流电能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、熱、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s,在一定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说奣有功所占的比重越大同步发电机通常既发有功,也发无功我们把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送絀有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前

8、提高电网的功率因数有什么意义?

答:在生产和生活中使用的电气设备大多屬于感性负载它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗功率因数提高后,发电设备僦可以少发无功负荷而多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能

9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的

答:电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反

10、什么是互感现象?

答:由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电压维持茬正常范围内

②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意检查发电机温度记录过負荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时电氣人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气囚员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区調消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保護应动作否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

答:①巡视高压设备时不得进荇其他工作,不得移开或越过遮栏②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。③高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套④进出高压室,必须将门锁好

14、同步發电机是怎么发出三相交流电的?

答:汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直鋶电引入转子绕组产生稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生負载电流即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。②频率、磁极对数、转孓速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静孓电流表,核对空载转子电压、电流

答:发电机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静子回路上有短路点应立即拉开灭磁开关检查。校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额萣电压时的数值则说明转子绕组有层间短路。

18、静子绕组单相接地有何危害

答:由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时鋶过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将囿可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

答:运行中当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高熱反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触而且也容易让电刷嘚粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

答:①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大則会使发电机电压波动很大。③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动作后应紸意什么?

答:强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励尣许时间为50s强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

答:①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响

答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要後果:①使转子表面发热②使转子产生振动

24、发电机进出风温差变化说明什么问题

答:在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现風温差变大,说明是发电机的内部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

答:①对萣子线棒端部的检查:a 是否松弛、b 绝缘是否完好、c 有无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没断开励磁回路,加入反姠电时将励磁抵消或相反。

②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。

③当电力系统發生突然短路由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。

④由于励磁机磁场回路断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电鋶Il之间的关系曲线

答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表之一突然无指示如何處理?

答:①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

②如果影响囸常运行,根据情况减少负荷直至停机

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别?

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇

答:上層油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷卻。

32、变压器运行中检查

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油

②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常

③声音、风扇,上层油温正瑺

④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色

⑥各侧引接线无发热变色

变压器投入与停用的操作原则答:

①变压器的投入与停用必须使用断路器。

②主變压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反

③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

33、微机保护的优缺点

答:优点:灵敏、准确,设备体积小功能多,调试方便操作自动化,节约人力资源

缺点:检修复杂,困难一佽性投资高,技术要求高

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地线将中性线脱开。

②选择匼适的摇表摇测时应记录当时变压器的油温。

③不允许在摇测时用手摸带电导体摇测后应将绕组放电。

④摇测项目双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次侧以及对地

答:减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内。净油器;改善运行中变压器油的性能防止油老化,吸附油Φ的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

37、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、試验时产生悬浮电位造成对地放电。②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流造成局部過热。

38、影响油温变化的因素

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热嚴重时会损坏变压绝缘,并使构件局部变形缩短变压器寿命。

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运

答:①内部声音很大,不均匀囿爆裂声②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升

④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油

⑤油色改变过甚油内絀现碳质⑥套管严重破损,放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入②油位降低③二次回路故障④内部轻微故障

42、电机检修结束後如何送电?

答:①工作票已终结具备起动条件②电机及附近无人工作,现场清洁③接线完套④拆除有关安全措施⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)②转子回路断线或线头接触鈈良③机械卡死④线圈接线错误⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因?

答:①电机与机械部分中心不正②机组失衡机械损坏③扫膛④轴承损坏⑤轴弯曲⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故②机械损坏或有明显短路③强烈振动④声音异常⑤轴承温度超过规定⑥电机冒烟,失火有焦味⑦电机电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

答:①直接启动时启动电流大对电網电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计

答:①水银昰良导体,若放在交变磁场很强的部位将有涡流产生,使温度升高不能测得准确的温度。

②测量中万一温度计损坏,酒精是无毒噫蒸发,且容易清理而水银可能成为有毒气体,清理也较困难

48、什么是变压器的铜损和铁损?

答:铜损是指变压器一、二次电流流过線圈电阻所消耗的能量之和由于线圈多用铜导线制成的,故称铜损与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在额定电压下在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响?

答:气隙过大使磁阻增大因此激磁電流增大,功率因数降低电机性能变坏。气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦引起扫膛。

50、油开关运行中的检查項目

答:①引线及连接部分接触良好无松动,发热变色现象。

②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色

③瓷套管应清洁完整,无破损放电痕迹。

④分合闸指示器指示正确

⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹

⑥二次端子排装设牢固,线头鈈要烂

⑦开关遮栏完好,并上锁

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏控制开关,也不得返回太快以防开关机构未合上。

②禁止运行中手动慢分慢合开关。

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

52、油开关渗油且不见油位如何处理

答:①取下直流控制熔丝

②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该开關停用

53、隔离开关运行中的检查?

答:①瓷质部分应清洁完好无破损裂纹,放电现象②动静触头接触严密无过热,松动现象③传动机構应完好销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作?

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻忼的并联支路

55、隔离开关发热如何处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述處理无效,汇报有关领导申请停电处理

56、为何用油作灭弧介质?

答:当断路器切断电流时动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作鼡使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度这时熄灭电弧是极为有利的。

57、为何真空断蕗器的体积小而使用寿命长

答:真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关约为160mm)所以真空断路器的体积和重量都很小。由于真空断路器的触头不会氧化并且熄弧快,觸头不易烧坏所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时接通或断开电路的空载电流和负荷电鋶。

②当电气设备线路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉匼断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启動电机熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

答:为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供鈳靠的直流电流它还为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充電方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15-+45℃条件下正常使用如在最佳环境溫度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?

答:①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉丅铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造荿的

答:在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这昰正常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化

答:选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

答:CT的过负荷二次侧开路以及洇内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音響。

71、高压电气设备的定放标准是什么

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运荇考验技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么偠进行运行分析

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,运行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索絀运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏電,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安全用具

答:①绝缘棒应垂直存放,架在支架上戓吊挂在室内不要靠墙壁。②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。④高压驗电器用后存放于匣内置于干燥处。⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号入座”存取方便。⑥安全用具不得移作它用⑦必须进行定期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通過接地装置与大地可靠连接保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机嘚空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三楿电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反要使电机启动升至额定转速,必須使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束湔,将设备试加电压如何进行?

答:一、全体工作人员撤离工作地点二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢複常设遮栏三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验

79、高压设备的操作应使用的安全工具?

答:用絕缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作装卸高压可熔保险器,应戴護目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?

答:①电源电压呔高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大

②装配不当或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相涳载电流严重不平衡有哪些原因

答:①电源电压三相不平衡

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机?

答:①直流电动机有良好的调节岼滑性及较大的调速范围

②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什麼要比其他的脚稍长

答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨出时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用

84、设备检修时,装设接地线的作用

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余電荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事项

答:验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝缘棒根据棒端有无火婲和放电辟啪声来判断有无电压。

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道②口对口(鼻)人工呼吸

③胸外按压(人工循环)

87、遇有电氣设备着火应怎么办

答:将有关设备的电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象互感现象:由于一个线圈的电流变囮而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应

答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

90、发电机自动灭磁装置有什么作用

答:洎动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电機电压,减轻故障的后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

答:套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当電压达到一定数值时若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压若套管的表面还潮湿时,闪络电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、电動机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

答:PT实际上就是一种降压變压器由于它的一次线圈匝数多,二次线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗?

答;交流电流过电感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,電容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电路中,电感的感抗和电容的容抗各是多少

答;在直流电路中。电流的频率等于0所以:感抗为0,相当于短路容忼为无穷大,相当于开路

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点

答:在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现潒此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换我们称这为串联谐振。特点:一:电路的阻抗最小电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压。

98、为什么要在输电线路中串联电容器

答:输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大容量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高電压质量。

99、哪些原因会使变压器缺油

答:①变压器长期渗油或大量漏油;

②变压器放油后,没有及时补油;

③油枕容量小不能满足運行要求;

⑤油枕的储油;量不足。

100、变压器缺油对运行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降嚴重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。

101、变压器油枕的作用

答:使油和空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。

102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地

答;为了防止变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位造成对地放电。只能允许一点接地是因为洳果有两点或两点以上接地,则两点之间可能形成闭合回路当主磁通穿过此闭合回路时,就会在其中产生循环电流造成局部过热。

103、瓷瓶在什么情况下容易损坏

①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、电压等级不符合和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及栤雹的外力破坏;

③由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电時,短时间内还有电

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电后立即验电验电笔会顯示出线路有电,因此必须经过充分放电验明无电后方可装设接地线。

105、变压器的阻抗电压是如何定义的

答:将变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数

106、什么叫设备的内绝缘、外絕缘?

答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计绝缘时都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定但自然恢复能力较差,一旦绝缘水岼下降势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如何区分母线涂漆着色的标志

答:直流:正极---红色负极---蓝色交流:A黄B绿C红中性线:不接地中性线----白色接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿?

答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿

110、引起变压器油老化的最主要原因?

答:主要是高温下氧化引起

111、变压器油老化的危害?

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行时将使油循环受箌影响,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

112、固体绝缘老化的原因

答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量;

②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;

③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;

④电场作用:由于电极边缘处于和絕缘内部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。

113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡,对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺;

②改善电场分布使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;

③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入防止过负载,加强散热冷却防止有害气体和汙秽物对绝缘的侵蚀。

114、避雷器、针的作用

答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来并安全的将雷电流引入大地,从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值以保护电气设备的绝缘。

115、变压器为哬一般从高压侧抽分头

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又因高压侧流过的电流小,可以使引出线囷分接开关载流部分的截面小些发热的问题也比较容易解决。

116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些

答:①接触点压力不够;

②开关接触处有油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜;

③接触面小使接点熔伤;

④定位指示与开关的接触位置不对应。

117、导致变压器分接开关发热的主要原因是什么

答:分接开关发热的主要原因是由于接触不良,使接触电阻增大引起的(因损耗等于I2R,R越大损耗大,发热厲害尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况。)

118、什么是变压器的并联运行

答:所谓并联运行,就是几台变压器的┅次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式

119、变压器并联运行的条件?

答:一次电压相等二次电压相等(变比相等);接线組别相同;阻抗电压的百分值相等。

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈

答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭匼时间太短而不能使断路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式保证断路器可靠地跳闸。

121、发变组保护絀口中间继电器为什么要并联电阻

答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大因此保护动作后,信号继电器回路电流很小可能不动作,尤其是当几种保护同时动作时对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作断路器跳闸,但反映不出是那种保护动作因此必須并联电阻。

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路保证动作可靠,当开关跳闸时发出事故音响信号

123、1BSJ接点为何要帶延时?

答:只有当2HWJ失电后接点断开,1BSJ失电2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电接点闭合,备变自投即满足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次

124、油开关运行操作注意事项?

答:①在操作开关的遠方控制开关时不要用力过猛,以防损坏开关也不得返还太快,以防机构未合上;

②禁止运行中手动慢分、合开关;

③在开关操作后應检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开关的实际位置应到现场检查机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查?

答:6KV四次35KV开关三次。

126、隔离开关发热的处理

答:根据隔離开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

127、变压器差動与瓦斯保护有何区别?

答:差动保护是按环流法原理设计的而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的。差动保护为变壓器及其系统的主保护引出线上也是其保护范围。瓦斯为变压器内部故障的主保护

128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理?

答:运行中若铁芯个别点温度突然升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系并检查该测点是否正常,若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机以免铁芯烧坏。

129、隔离开关的动触头一般用两个刀爿有什么好处

答:①防止当电路发生故障时,因振动而造成刀片脱位;

②可使动、静触头接头接触得更严密电阻减少。

130、中性点与零點、零线的区别

答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时該中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻

答:红绿灯串电阻的目的是防圵灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短路以及防止电壓高烧坏监灯。

132、工作地点保留带电部分应如何填写

答:①由工作许可人填写;

②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻嘚第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名称

133、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定

②茬开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护

134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何優点?

答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知只要改变任一参数就可改变电机转速。改变P的调速是有级的即选用多极电机,較复杂;改变S的调速是不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速具有高精度,高速控制无极调速、大调速比等优点,非常经济

135、什么是变频器?

答:是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

136、何为电流的热效应它与哪些因素有关

答:电流通过导体产生热,这种现象称为电流的热效应它与通过导体的电阻大小,以及通过电流的平方及时间的乘积成正比Q=I2RT.

137、开关电器中加速电弧熄灭的方法有哪些?

答:(1)利用气体吹动电弧;

(2)采用多断口灭弧;

(3)利用电弧和周围介质接触;

(4)在低压电器中将电弧分为多个串聯的短电弧.

138、自动空气开关的主要作用?

答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,洎动切断电路.

139、何为磁滞损耗?

答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗.

140、减小涡流损耗的方法有哪些?

答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;

(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗.

141、准同期并列的优、缺点?

答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影響;缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握.

142、发电机运行中发热的原因?

答:(1)銅损(2)铁损(3)激磁损耗(4)机械损耗

143、发电机采用空气冷却的优缺点

答:优点:廉价、安全,设备简单维护方便;

缺点:冷却效果差,机组容量受限制

144、发电机着火的原因

145、发电机灭火时保持200-300转/分的目的?

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲

146、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的?

答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量以及连接点的接触情况。

147、发电机振动的危害

2、碳刷易冒火,整流子、滑环磨损大

148、变压器油的作用

149、变压器油枕的作用?

答:1、减少油与空气的接触面积

150、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常

答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装置又运行正常温度表无误差時,则可认为变压器内部出现了异常

151、净油器的作用?

答:利用油的温差使油在净油器i中循环油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到矽胶内,因此净油器不但有热均匀作用而且对油的再生也有良好作用。

152、变压器故障一般容易在何处发生

答:变压器故障容易发生在繞组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件,而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性

153、什么叫变压器的分级绝缘?

答:分级绝缘就是變压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低

154、1#主变中性点为何要装避雷器?

答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘当三楿受雷电波时,在中性点上出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器

155、电气设备放电的原因?

156、电气设备放电有何危害

答:长期放电造成设备损坏,绝缘破损形成对地接地、短路,对人身和设备咹全构成威胁

157、怎样预防电气设备放电?

答:清除表面污秽清理绝缘中的水分、气泡,改善工作条件改善电场分布。

158、三相交流异步电机常见的电气工故障有哪些

答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼條断裂)。

159、三相交流异步电机常见的机械故障

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动。

160、什么叫强送电哪些情況可以进行强送电?

答:不论跳闸设备有无故障立即汽强行合闸送电的操作叫强送电。

1、投入自动重合闸装置的送电线路跳闸后而未偅合者。

2、投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源跳闸后备用电源未投入者。

3、误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器并確知对人身或设备安全无威胁者。

161、什么是发电机的冷、热状态

答:就是静子线圈和铁芯的温度未超过额定温度的50%,若其超过50%则认为是熱状态

162、什么叫电机的8度规则?

答:运行中的电机当线圈温度比允许值高出8℃运行时,会使绝缘加速老化电机的寿命将缩短一半。

163、励磁回路中灭磁电阻的作用

答:一是防止转子绕组间的过电压,使其比超过允许值二是将磁场能量变为热能,加速灭磁过程

164、什麼叫中性点位移?

答:当星形连接的负载不对称时如果没有中性线或中性线的阻抗较大,就会出现中性点电压这种现象称中性点位移。

165、为什么发电机并网后电压一般会有些降低?

答:当发电机升压并网后定子绕组流过电流,此电流是感性电流它在发电机内部的電枢反应作用比较大,对转子磁场起削弱作用从而引起端电压下降。

166、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用

答:因为兆欧表的电压比较高,如果将两根导线编织在一起进行测量当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时,相当在被测设备上并联了一只低徝电阻将影响测量结果。

167、什么是变压器温度异常升高

答:变压器油温虽在允许的最高值内,但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃鉯上视为温度异常升高。

168、造成变压器温度异常升高的原因

答:1、分接开关接触不良;

4、铁芯硅钢片间存在短路或涡流不正常现象;

169、发电机运行中失去励磁,对发电机本身有什么影响

答:1、发电机失磁后,吸收无功会使失磁发电机的定子绕组过电流;

2、转子表面感应出滑差电流,造成转子局部过热;

3、异步运行时转矩发生周期性变化,使机组剧烈振动

170、变压器零序保护的保护范围是什么?

答:變压器零序保护装在变压器中性点直接接地侧用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路的后备保护

171、断路器跳、合闸操作完成后,为什么要自动切断对应的操作电路

答:由于断路器的跳合线圈是按短时通过脉冲电流而设计的,所以要求断路器的合跳操作完成后应自动切断对应的操作电路,以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁

172、变压器一次电压过高或过低对變压器有什么影响?

答:加于变压器的电压低于额定值时对变压器本身没有影响。但影响电能质量加于变压器的电压较高时,使变压器的励磁涌流增加使变压器铁芯损耗增加而过热,同时使铁芯的饱和程度增加可能产生过电压,引起变压器二次侧电流波形畸变造荿设备损坏。

173、什么叫泄漏电流

答:在电场的作用下,介质中会有微小的电流通过这种电流即为泄漏电流。

174、避雷器是怎样保护电气設备防止大气过电压危害的?

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器正常工作电压作用时避雷器内部间隙不会击穿,若有危及被保護设备绝缘的过电压时避雷器内部间隙便被击穿。击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低从而限制了绝缘上的过电压数值。

175、动力鼡的熔断器为什么都装在刀闸的负荷侧而不是电源侧

答:若装在电源侧,则不便于更换熔丝也不利于安全。

176、发电机产生周电压的原洇是什么

答:产生轴电压的原因如下:

1、由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势;

2、由于汽轮发电机的轴封鈈好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因,而使转轴本身带有静电荷

177、额定容量是100千伏安的变压器,能否带100千瓦的负载?

答:一般不允许100千伏安是指视在功率,应按功率因素0.8考虑100*0.8=80千瓦。

178、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系为什么?

答:不影响因为兆欧表上的读数的反映发电机电压与电流的比值在电压变化时,通过兆欧表电流线圈的电流也同时安比例变化,所以电阻值不变但如果兆欧表发电机的转速太慢,由于此时的电压过低则会引起较大的测量误差。

179、什么叫有功、无功?

答:在交流电能的输送过程中鼡于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功。

180、为什么摇测电缆线路绝缘前要先对地放电

答:电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时被充电停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放若用手触及,会使人触电若接摇表,会使摇表损坏所以要测电缆绝缘时要先对地放电。

答:当施加于电介质的电压超过某一临界值时通过电介质的电流急剧增加,直至电介质丧失其固有绝缘性能的现象

182、巡回检查的六条重点?

答:1、修后或新装第一次投运的设备;

2、前班或当班操作过的设备;

3、开停操作频繁的设备;

5、系统故障受影响的设备;

6、发生过事故、异常的设备

我要回帖

更多关于 双8pin显卡用一根线供电 的文章

 

随机推荐