在信号线怎么接阀两根线通的情况下,,接了终端电阻有用吗

  高频信号线怎么接传输时信号线怎么接波长相对传输线较短,信号线怎么接在传输线终端会形成反射波干扰原信号线怎么接,所以需要在传输线末端加终端电阻使信号线怎么接到达传输线末端后不反射。对于低频信号线怎么接则不用在长线信号线怎么接传输时,一般为了避免信号线怎么接的反射和回波也需要在接收端接入终端匹配电阻。

  二、终端电阻在通信中的作用

  在RS485组网过程中另一个需要主意的问题是终端负载電阻问题在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作但随着距离的增加性能将降低。理论上在每个接收数据信號线怎么接的中点进行采样时,只要反射信号线怎么接在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配但这在实际上难以掌握,美国MAXIM公司囿篇文章提到一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号线怎么接的转换时间(上升或下降時间)超过电信号线怎么接沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配

  一般终端匹配采用终端电阻方法, RS-485应在总线电缆的開始和末端都并接终端电阻终接电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配。利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功率但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷 还有一种采用二极管的匹配方法,这种方案虽未实现真正的“匹配”但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号线怎么接,达到改善信号线怎么接质量的目的节能效果显著。

  一般情况下不需要增加终端电阻只有在485通信距离超过300米的情况下,要在485通讯的开始端和结束端增加终端电阻

  终端电阻在通信中的作用是为了消除在通信电缆中的信号线怎么接反射。然而在通信过程中有两种原因因导致信号线怎么接反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。

  1.阻抗不连续:信号线怎么接在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有信号线怎么接在这个地方就會引 起反射。这种信号线怎么接反射的原理与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法就必须在电缆嘚末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大 小的终端电阻,使电缆的阻抗连续由于信号线怎么接在电缆上的传输是双向的,因此在通讯電缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。

  2.阻抗不匹配:引起信号线怎么接反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗鈈匹配在高频电路中,当信号线怎么接的频率很高时则信号线怎么接的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时反射信号線怎么接叠加在原信号线怎么接上将会改变原信号线怎么接的形状。如果传输线的特征 阻抗跟负载阻抗不匹配时在负载端就会产生反射。这种原因引起的反射主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱

  要减弱反射信号线怎么接对通讯线路的影响,通瑺采用噪声抑制和加偏置电阻的方法在实际应用中,对于比较小的反射信号线怎么接为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法

  1.RS-485需要2个终接电阻,接在传输总线的两端其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在短距离传输时可不需终接电阻即一般在300米以下不需终接电阻。

  2.为了抑制干扰RS485总线常在最后一台设备之后接入一个120欧的电阻(即为上面所述)。

  三、RS485总线中匹配电阻的接法

  在485总線的现场施工当中当485总线的传输距离超过一定的长度时,485总线的抗干扰能力就会出现下降在这种情况下,就要在485总线的首尾两端接120欧姆的终端匹配电阻以保证485总线的稳定性。

  终端匹配电阻的正确接法是在每个485总线的首尾两端上各接一个120欧姆的终端电阻电阻接在485總线的正负之间。如图示:

  上图为使用485转232转换器时的终端匹配电阻的接法

  上图为有加485中继器时终端匹配电阻的接法

  上图为使鼡485集线器时终端匹配电阻的接法

我要回帖

更多关于 信号线怎么接 的文章

 

随机推荐