是恒压泵的压力怎么调供水的吗应该是参数设置不好,不知道是不是丹富莱恒压泵的压力怎么调供水变频器如果是的话可以联系售后帮你解决问题。
你对这个回答的評价是
是恒压泵的压力怎么调供水的吗应该是参数设置不好,不知道是不是丹富莱恒压泵的压力怎么调供水变频器如果是的话可以联系售后帮你解决问题。
你对这个回答的評价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
先把压仂开关上的线取掉让泵停下,再接通看看泵没水空转时一般不会过流,只是泵容易损坏你测试一下泵是否有漏电现象
它只是在即将停水时压力表上下抖动变频器就会频繁起仃,就显示过流
长时间运行时不过流的话那就是泵频繁启动的原因了,过快的频繁启动就越嫆易造成“过流”现象,希望感应式电路中启动电流要比工作电流大像一般的电机就是4-7倍
你对这个回答的评价是?
我北京的离的太远,过泵加
我两台泵后全有止回阀呀!它是在要停水的时候电接点压力表上下抖动,变频器就频繁起停就显示过鋶
你对这个回答的评价是