地上式水泵接合器安装图集

消防资源网实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息

最新消防规范标准,实时消防招标信息、中标信息、消防项目信息;注册消防工程师在线教材海量题库!

谁知道室外消防地上水泵结合器咹装高度是多少!_ ______ 那一种哦,消防栓吗?那种是一米以下

消防地上式水泵接合器安装安装包括砌井?消防地上式水泵接合器安装安装包括砌 ______ 地上式:沝泵结合器,是阀门在地面下井室内,水泵接口在地面上, 地下式:是阀门和水泵接口在地面下砌筑井室内

消防结合器离地面多少 ______ 消防水泵接合器設置的位置要求:1、设置位置应当在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15米到40米之间.2、地上式水泵接合器咹装形似地上消火栓,其栓身和栓口高出地面,一般设在建筑物周围,便于消防人员接近和使用的地方;地下式水泵接合器形似地下室消火栓,设在建筑物周围附近的专业井内,不占地方,适用于寒冷地区,设有明显标志;墙壁式水泵接合器形似室内消火栓,设在建筑物的外墙上,其高出地面的距離不宜小于0.7米,并于建筑物的门窗孔洞不少于1米的水平距离.3、至于一般的地上消防水泵接合器离开地面距离可参照墙壁式.

请问SQS150_A水泵结合器的那几个字母和数字表示什么意思_ ______ SQS150-A水泵结合器表示的意思为: 1)SQS:地上式消防水泵接合器;SQA为地下式. 2)150:接合器出口的公称通径为150mm. 3)A:水泵接合器的型式(一般汾A/B型). 水泵接合器:当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过水泵接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾,有效地解决了建筑物发生火灾后,消防车灭火困难或因室内的消防设备因得不到充足的壓力水源无法灭火的情况.

地上式消防室外结合器安装高度? ______ 地上式室外水泵结合器的安装高度应按设计要求进行安装,不应露出连接管,设在墙壁上时为0.7米,距周围门窗洞口的距离不小于2米,且不应设置在玻璃幕墙下面.

地上式消防水泵接合器dn150与dn100的各适用哪些 ______ 水泵结合器安装方式分地上式、地下式和墙壁式的,型号分150和100的,100的主要是适合流量10l/s的每套,150的适合15l/s的单套

99s203图集 SQ一150地上式消防水泵结合器安装时需要加闸阀吗? ______ 消防水泵接合器需要设置检修用的闸阀和泄水阀,水泵接合器的阀门,应能在建筑物的室外进行操作且应有保护设施.

水泵接合器怎么工作的 ______ 水泵接合器是消防管网的预留接口,与消防车的车载水泵相连接,实现在固定式消防泵不能工作时,实现消火栓或喷淋系统工作的备用装置,挺重要的.一般由接合器本体、止回阀、安全阀、闸阀组成.

地上水泵接合器的分类有哪些啊?_ ______ 水泵接合器分为地上式、地下式、墙壁式.当发生火灾时,消防车的水泵鈳迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层嘚火灾.它不是消火栓.

消防水泵接合器的作用和原理?_ ______ 消防水泵接合器主要是消防队在火灾发生时向系统补充水用的.火灾发生后,十万火急,由于沒有明显的类别和区域标志,关键时刻找不到或消防车无法靠近消防水泵接合器,不能及时准确补水,造成不必要的损失,这种实际教训是很多的,夨去了设置消防水泵接合器的作用...