消防50管管道增压泵从负二层到5F增压送水需要多久5F的压力表有5公斤的压力

消防增压泵的压力表怎么接线

消防增压泵的压力表怎么接线

压力开关四根线的话一般来说是一对常开点和一对常闭点.

只能起泵不停泵,说明压力开关没有动作理论上昰由于动作值设得太高,需要调低

另外,如果50管管道增压泵没有封闭的话压力也是上不去的,要测试其动作须关闭所有的阀门。

压仂开关接线如图压力开关触点不可以直接驱动负载,需要加中间继电器进行触点隔离三个触点,上限、下限、公共点

设定多大的压仂,就对应的地方有线控制很简单的,或者有的表有2跟线然后需要手动调压力表。

消防稳压泵出口汇总50管管道增压泵上的电接点压力表接线是从电接点压力表到稳压水泵控制箱 的四线制护套线或者控制电缆用来控制稳压泵的上限压力和下限压力的

稳压泵电接点压力表嘚线是接在增压泵控制柜上的,通过电接点压力表检测压力控制水泵低压启动和高压停止,实现自动运行的目的

可以采用电接点压力表控制,稳压泵是为了保证消防水系统的压力低时开泵、高时停泵,测压点设置在消防泵出口的连通管(俗称母管)上而控制稳压泵启停的信號来自于电接点压力表(双电解点、或两块电接点压力表,一块设高点、一块低点)

消防压力开关4根线:

  1. 两根接水泵控制柜内接线排上標注的压力开关启泵端子,

  2. 另外两根线接火灾自动报警系统的输入模块

消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式

消防压力开关的作用是当消防喷淋50管管道增压泵里的压力小于供水端压力时,压力开关会自动动作并且将动作信号反馈回火灾自动报警系统主机上。控制主机收到信号啟动消防喷淋泵进行加压

湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)由于阀瓣的自重囷阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态发生火灾时,闭式喷头喷水由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等設施发出火警信号并启动消防泵。

消防水泵低压压力开关其中一组两根线直接启泵另外的一组反馈信号的。


PL和PH分别是电接点压力表的低点和高点KM是水泵接触器,圈里的旋钮是开关

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权未作人工编辑處理,也不承担相关法律责任如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至: 进行举报并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内聯系你一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容

警告:为了操作者的安全起见請勿超越泵铭牌的条件进行操作,以免危及设备和操作人员的安全为保证操作和维修泵及其它动作的顺利进行,请参考说明书进行

1、 泵起动前应先盘动转子,检查转子是否灵活

2、 检查电机转向是否与泵的转向一致。

3、 关闭泵出口闸阀、压力表旋塞用输送的液体或真涳系统排除吸入管和泵体内的空气(严禁空车启动运行)。

4、 检查泵与电机联接螺栓的松紧度和泵周围的安全情况使泵处于准备起动状態。

警告:在装好联轴器护罩后设备才能操作,忽略该点会引起人员伤亡

5、 起动泵,待泵运转正常后打开压力表旋塞,慢慢开启出ロ闸阀按出口压力表读数控制泵给定的扬程。


1、 本型泵靠内平衡机构平衡轴向力平衡装置有平衡液体流出,平衡液体由平衡水管接至吸入段

本型泵滚动轴承均有冷却装置,水泵运行前必须将冷却水管连接好轴承温升变化反映了泵的装配质量,轴承温升不得高于环境溫度35温度不应高于75

警告:对未适当润滑的设备进行操作可能引起轴承发热、断裂、泵的堵转和设备的损坏,并使操作人员受到囚身伤害

3、 本型泵转子在运行中存在一定的轴向游动,应保证电机和水泵两联轴器端面间的间隙值

4、 泵在运行期间应当定期检查叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套的磨损情况,磨损量过大应当及时更换

警告:请勿尝试在旋转机械附近进行维修、保养或清理,否则會危及操作人员人身安全

5、 用户应根据具体情况订出较详细的操作规程。

()停车:停车前应当先关压力表旋塞再慢慢关闭出口闸阀,待出口闸阀关闭完毕后才能停电机

产品优点:GDL型立式50管管道增压泵离心多级泵是我司在国外泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有關标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品水泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成进沝段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于沝等液体输送的泵型

故障一水泵不吸水压力表和真空表指针剧烈跳动

原因: 1.灌注引水不够 2.管路与仪表联接处漏气 3.吸程过高

1.检查底阀是否漏水.再雇足磨损、噪音、振动和对设备的损坏。因此联轴器必须在所给限度内调整。

小心:必须采取措施支撑泵的进出口50管管道增压泵防止泵进出口负荷过大

2、 泵与电机轴的中心线应在同一水平直线上。 3、 泵只能承受自身内力不能承受任何外力。

  • 联系我时请告诉我昰"一步电子网"看到的信息会有优惠哦!谢谢
  • 上海 上海 上海宝山区顾北路689号
    手机访问"80GDL36-12*6立式多级50管管道增压泵泵"更方便 扫一扫手机查看 微官網和产品信息
扫一扫, 手机查看产品

免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷纠纷由您自行协商解决。

【1】凡本网注明"來源:一步电子网"的所有文字、图片和音视频稿件版权均属于一步电子网,转载请必须注明一步电子网违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性不承擔此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系本网进行删除处理。

推荐:更多精彩关注 一步电子网官方微信公众号

HDXBF智能型箱泵一体化泵站产品性能與特点有自动化程度高、智能化运行:恒压变频供水设备由智能中央处理器控制工作泵、备用泵运行、切换过程全自动进行,故障自动報警用户可从人机界面直观快捷地找出故障原因。采用PID闭环调节恒压精度高,水压波动小通过设定的各种功能真正可以实现无人值垨。

HDXBF智能型箱泵一体化泵站华振供水,专业生产品质如坚,速度服务!华振供水,树百年华振振兴中华民族之经济铸国际品牌纵横天下企业之标杆您的供水,我们的责任华振水务,竭诚为您服务

长沙华振新一代HDXBF型箱泵一体化泵站智能产品简报

传统的供沝方式离不开蓄水池,池中的水一般由自来水管网供给这样,有压力的水进入水池后变成了零造成大量的能源白白浪费。华振HDXBF型箱泵┅体化泵站智能是我们公司专业技术人员在变频水箱变频加压泵基础上开发的一种能直接与自来水管网连接、且对自来水管网不产生任何負压的水箱变频加压泵 在原有的压力基础上,压力差多少补多少能充分利用自来水管网的压力直接或间接供水,避免了能源的二次浪費和水质的二次污染HDXBF型箱泵一体化泵站智能取消了蓄水池的和屋顶水箱,大幅度节约了基建投资并缩短了施工工期华振JBW水箱变频加壓泵是直接连接到市政供水管网上、不会对市政管网产生负压,且能调节和稳定流量的全自动化无负压变频增压泵HDXBF型箱泵一体化泵站智能工作原理:自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出待水充满后,真空消除器自动关闭当自来水能够满足用水压力及沝量要求时,水箱变频加压泵通过水泵50管管道增压泵及旁通50管管道增压泵向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时系统通过压力传感器或远传压力表,给出起泵信号,起动水泵运行。水泵供水时若自来水管网的水量大于水泵流量,水箱变频加压泵 保持囸常供水用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时空气由水箱变频加压泵 嫃空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压用水高峰期过后,水箱变频加压泵 恢复正常的状态若自来水供水不足或管网停水而導致调节罐内的水位下降到无水时,液位控制器给出停机信号以保护HDXBF型箱泵一体化泵站智能来水时水箱变频加压泵水泵自动恢复供水。甴于采用了先进的变频控制技术具有软启动,有过载、短路、过压、欠压、缺相、过热和失速保护、在异常情况下进行信号报警自检、故障判断等功能。还根据用水量的高低自动调节给水流量

HDXBF型箱泵一体化泵站智能主要特点:

  1、采用进口变频调速器,按需要设定壓力根据用水量的变化调节电机转速,使设备变压变量达到水泵高效运行节省了不必要的扬程、节电效果显著。  2、采用微机控制自动化程度高,管理简便具有输入过电压、欠压、输出过电流、短路等保护功能,运行安全可靠电机采用软启动,无冲击电流、噪喑低设备使用寿命长。  3HDXBF

型箱泵一体化泵站智能具有故障显示和报警功能及蓄水池水位自动控制功能

  4、设备在小流量供水时戓消防在稳压时采用水泵和气压罐供水,进以步降低了耗电量即确保消防给水系统的安全稳定性,又合乎规范所要求的消防储水容積  5 具有自动和手动巡检功能,以确保消防水泵避免锈蚀保证正常运行。  6、具有自动完备的接口线路有与消防中心联网,遙控、通信、监控功能  7、用于热水循环补水定压系统有超压报警及泄放功能。

HDXBF型箱泵一体化泵站智能控制方式

  HDXBF型箱泵一体化泵站智能以清水池水位出口总管网水压为控制目标,以供水时间、季节为参考值合理组合开泵台数,减少开停泵次数达到稳定水压、節电供水之目的。 

  1HDXBF型箱泵一体化泵站智能通过调节开、停泵组数量和变频调速泵的转速达到调节管网水压目的,稳定供水压力 

  3HDXBF型箱泵一体化泵站智能以管网水压为控制目标,达到高效节能供水 

  4HDXBF型箱泵一体化泵站智能以24小时为周期,根据用水量不同鈳上分段设定供水压力PLC依据设定值自动运行。 

  5HDXBF型箱泵一体化泵站智能恒压供水设备水泵机组均为软启动工作 

  6恒压供水设備以“先入先出为准则,对水泵进行优化组合循环投切。通过对变频机组负荷的实时计算确定各泵的开、停时间,使各泵在高效区段工作并磨损均匀 

  7HDXBF型箱泵一体化泵站智能阀门自动控制。、工作程序为: 

  开泵----检测泵出口水压----压力达到设定值时开阀----检测阀門开尽限位 

  关阀----检测阀门关尽限位----停泵。 

  8恒压供水设备通过PLC精确控制使泵组的变、工频运行实现无扰动切换。并保证各泵嘚磨损均匀 

  9.HDXBF型箱泵一体化泵站智能通过对供水量的计算,限制泵组在临界状态的频繁起停 

  10HDXBF型箱泵一体化泵站智能每台泵組后备手动软起控制功能,确保故障的情况下不间断供水 

  11HDXBF型箱泵一体化泵站智能水压异常报警,低水池水位过低自动停机用水量极小时自动停机。 

  12HDXBF型箱泵一体化泵站智能软启动减少了单泵启动电流、冲击和水泵机械磨损,延长设备的使用寿命 

  13HDXBF型箱泵一体化泵站智能PLC与上位监控站连网功能。 

  14HDXBF型箱泵一体化泵站智能自动运行远程运行,手动运行手动运行为优先权。 

  15HDXBF型箱泵一体化泵站智能监测所有设备的相关参数:恒压供水设备电机电压、电流、温 度、运行时间、运行状态、出口水压、阀门状态、阀門故障、水池水位、管网水压、水质参数恒压供水设备 中心控制室进行网络通讯,协调生产 

  16. 对排污泵进行实时监控和自动控制 

  HDXBF型箱泵一体化泵站智能还可以使由多台泵组成的供水系统,在需要时实现所有泵电机均由变频器进行软起动 

  HDXBF型箱泵一体化泵站智能设计合理、外形美观、性能先进,可与计算机联网实行集中远程控制且价格低廉,防止水源二次污染是工厂、机关、学校、住宅小區、商业单位及高层建筑供水的选择。

HDXBF型箱泵一体化泵站智能产品性能与特点:

HDXBF型箱泵一体化泵站智能产品性能与特点自动化程度高、智能化运行:恒压变频供水设备由智能中央处理器控制工作泵、备用泵运行、切换过程全自动进行,故障自动报警用户可从人机界面矗观快捷地找出故障原因。采用PID闭环调节恒压精度高,水压波动小通过设定的各种功能真正可以实现无人值守

HDXBF型箱泵一体化泵站智能產品性能与特点控制合理:恒压变频供水设备采用多台泵循环软启动控制方式,减少直接启动对电网的冲击和干扰主泵启动的工作原則是:先开先停、先停先开、机会均等,有利于延长机组的寿命

HDXBF型箱泵一体化泵站智能水源问题:

 HDXBF型箱泵一体化泵站智能是水源都是从蓄水池中来,这样自来水的压力就被卸掉了而且蓄水池需要二次消毒设备。水箱变频加压泵系直接利用自来水管网压力的一种叠压式供沝方式卫生、节能、综合投资小。安装调试后自来水管网的水首先进入稳流罐,并通过真空消除器将罐内的空气自动排除当安装在設备出口的压力传感器检测到自来水管网压力满足供水要求时,系统不经过加压泵直接供给;当自来水管网压力不能满足供水要求时检測压力差额,由加压泵差多少、补多少;当自来水管网水量不足时空气由真空消除器进入稳流罐破坏罐内真空,即可自动抽取稳流罐内嘚水供给并且管网内不产生负压。
HDXBF
型箱泵一体化泵站智能既能利用自来水50管管道增压泵的原有压力又能利用足够的储存水量缓解高峰鼡水,且不会对自来水50管管道增压泵产生吸力水箱变频加压泵广泛应用在自来水管网压力不足的场合。按水泵(离心式水泵下同)与50管管噵增压泵连接方式的不同,供水方式可分为2种:①水箱—水泵加压供水;②50管管道增压泵泵加压供水

HDXBF型箱泵一体化泵站智能特点
1、技术先进:HDXBF
型箱泵一体化泵站智能将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,水箱变频加压泵 与自来水管網直接串接实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压不用建水池、水箱。
2、卫生无污染:HDXBF
型箱泵一体化泵站智能为全密封結构细菌和粉尘不会进入系统;避免了藻类的滋生,防止了水源二次污染及供水水质污染问题用户使用的是符合国家卫生标准的自来沝。
3、节能效果显著:全封闭结构运行避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,无水池、水箱节约了消毒冲洗用水。与自来水管网直接串接可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少自来水满足要求时设备就停止工作。水箱变频加压泵 大部分时间在较低频率下运荇耗电量少。采用变频技术进一步节能,综合节能一般可达50%以上

4、运行可靠:对自来水管网无影响,设备利用调节罐无负压自动调節管网增压供水时不会对原管网产生负压,不影响其它用户的正常用水5、投资节约:无需修建蓄水池或水箱,节省了土建投资;无需從零加压因此设备选型较,设备投资减少;水质无污染不需要净化设备,节省投资可充分利用自来水管网的压力,能耗小节省日瑺的用电开支。没用水池、水箱节省定期清洗消毒的费用。6、设备电气配置灵活:电气控制部分既可采用变频恒(变)压控制也可采鼡压力(BZG气压型)直接控制。

消防增压泵的压力表怎么接线... 消防增压泵的压力表怎么接线
我的地盘我做主,消防专业

电接点压力表控制稳压泵的接线如上图

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜體验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

洒水车水泵采用国际领先意大利技术产品质量成熟可靠,设计先进合理使用方便快捷,比同类洒水车水泵压力大、吸程远、使用寿命长克服其它洒水车水泵易被杂粅缠住、压力小、吸水慢的缺点,国内外洒水车水泵行业标准市场占有率93%。

主要用于环卫洒水车、园林绿化喷洒车、消防洒水车能起來抽水、喷洒、加压排水等作用。


1、该泵为带有增速箱的自吸离心泵主要由泵体、叶轮、机械密封、轴、增速箱等部件组成。2、泵工作時需要的动力直接由汽车发动机通过取力器提供3、泵的吸入管路不必安装底阀。具有结构紧凑操作维护方便,效率高等优点

65QZ40/50自吸式離心泵适用于东风小霸王、东风多利卡、东风福瑞卡、东风小金霸等16吨底盘较低的同类洒水车。

80QZ60/90自吸式洒水车泵适用于东风140、东风145、东風153东风天锦,东风天龙等7吨以上罐或同类车型

65QZ40/5080QZ60/90自吸式洒水车泵,是本公司研制成功的新产品符合汽车行业标准QC/T29114—93中对泵规定的要求。具有结构合理、自吸性能强、运转平稳可靠、安装维修方便等特点本产品也可用于输送汽、柴、煤油等石油产品。(订货时说明)

公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园


洒水车自吸洒水泵常规分为两种型号:一种是老款型号65QZ40/45现在改进为65QZ40/50自吸式离心泵安装尺団不变请新老用户放心购买安装专用于18吨位的洒水车。另一种是80QZ60/90自吸洒水泵 专用于8吨以上的洒水车请客户根据自己的车型来选择适匼自己洒水车的水泵。

  洒水车配套配件:洒水车水炮、洒水车前喷后洒、洒水车专用铝合金球阀、洒水车传动轴、洒水车取力器、洒水车喑乐喇叭、洒水车快速接头出口法兰、洒水车自吸软管等详细     


1、泵在汽车上安装时首先把泵两侧的撑脚卸下,泵轴心线与联轴器对准后将齿轮箱上的四个底脚螺栓拧紧,然后装上两侧的撑脚并拧紧螺栓

2、泵进出口管路安装时,必须坚固在车身上泵不能承受进、出口管路的重量和附加力,泵进口管路中应加装过滤网网孔应小于Φ6mm,以免较大石块和长纤维吸入

3泵及管路系统安装完毕,应经压力为泵笁作压力1.2倍的压力试验历时3分钟,以证明各处无泄露(进口有真空表时应关闭该路或卸下真空表)

4、试运转时,泵内应加注满液体鉯防止机械密封干摩擦造成损坏。

5、泵送油料时必须加接地线,将静电导入地下

1、启动前,首先检查齿轮箱内油是否足够注意:新泵使用一星期后,应放净齿轮油更换新齿轮油

2、检查泵内是否存有足够的液体;检查放水阀门是否已关闭。

3、打开出口管路阀门少量開足进口管阀门。

4、泵的吸入管口应浸在液面30cm下以防空气吸入,吸入管口的滤网也不能太密更不得堵塞。

5、泵启动后即开始自吸过程所以必须适当提速使泵达到或略高于额定转速,因为较长时间的低速运行会延长图自吸时间甚至完不成自吸任务。当出口压力表显赫壓力时即表明泵已开始正常工作。

6、在正常自吸高度内当泵启动后2分钟还未吸上请立即停止运转水泵,如果泵不漏水则是泵进口管漏氣或堵塞请检查确认,采取相应措施后再运转水泵

7、泵结束工作时,先逐渐关闭出口管路阀门再停止原动机。


本公司产品实行三包严格履行合同义务,遵守用户至上信誉原则。保质期为一年在保质期内确因产品制造质量而发生损坏或不能正常工作时,負责免费为用户更换或修理

周边地区:湖南、江西、安徽、贵州、河南、四川、浙江、江苏、上海、福建、山东、山西、陕西、广西、河北、黑龙江、辽宁、吉林等地区3天准时送到!

偏远地区:云南、新疆、西藏、甘肃、宁夏、青海、内蒙古,3-5天到达!

以上图片参数介绍僅作参考订购请以电话核对为准,本公司保留改进产品的权利


公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园


免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交噫而产生的法律关系及法律纠纷纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象就货物和服务的交易进行协商,鉯及获取各类与贸易相关的服务信息的平台为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为请您立即与机电之家网联系,如查证属实机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“”了解投诉及处理流程我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

我要回帖

更多关于 50管管道增压泵 的文章

 

随机推荐