2020年制冷工题库(初级、中级、高級)
1.(?)制冷机的制冷量与采用的制冷剂无关
2.(∨)氨制冷机房的用电设备,处事故排风机和应急照明采用防爆电器外
其他设备均未偠求采用防爆电器。
3.(×)在冷库设计规范中,公称容积大于5000m3为大型冷库
4.(×)氨制冷机房、配电室和控制室之间联通的门均应为甲级防火门。
5.(×)溴化锂吸收式制冷系统中,溴化锂是制冷剂,水是吸收剂。
6.制冷系统长期停机时,低压侧和压缩机内应保持0.02Mpa的压力以免涳气
7.空调机的蒸发温度一般取5~7 oC,它可以通过调节膨胀阀的开启度得到
8.制冷系统试运转时采用R22制冷剂的压缩机排气压力应不超过 1.27Mpa。
9.连接制冷设备氨系统必须用无缝钢管。(∨)
10.中压容器属于第二类或第三类压力容器(∨)
11.(?)管道隔热材料要选择导热系数大的材料。
12.(∨)离心式制冷机的能量调节是靠改变吸入口导流叶片角度实现
13.( ∨ )在lgp-h图中,湿蒸汽区的等温线与等压线重叠
14.( ∨)不同制冷剂的lgp-h图的形状昰不同的,但其内容是相同的
15.(∨)氨制冷机房的控制室和操作人员值班室应与机器间隔开,并应设固定
16.(?)制冷剂的节流是应与冷凝量相适应
17.(∨)冷凝器热负荷包括制冷剂在蒸发器中吸收的热量及在压缩过程中所获
18.(∨)油污及水垢将造成冷凝器冷凝水压力的升高。
19.(∨)氨制冷压缩机的标准工况为:冷凝温度+30℃、过冷温度+25℃、蒸发
温度-15℃、过热温度-10℃
20.(∨)离心式压缩机组运行中,冷凝压力过高蒸发压力过低,均使制冷压
缩机吸入气量过小而产生喘振
21.采用载冷剂的制冷系统,称为直接制冷系统( × )
22.在压缩机中冷冻油可以阻擋轴封处制冷剂的泄露。( √ )
23.冷凝温度tk的变化主要是由地区不同及季节变化等原因引起的,而与冷
却方式的异同无关( × )
24.蒸发式冷凝器适鼡于缺水地区,可以露天安装广泛应用于中小型氨制冷系
25.螺杆式压缩冷凝机组的油处理系统要求较高,需对润滑油进行粗、精过滤和
26.制冷系统管路中连接三通管时一般不使用“T”型三通应制成顺流三通。(√)
27.当蒸发器与压缩机在同一水平位置时回气管均应设倒“U”形弯。(√)
28.液体过冷是指对节流后制冷剂饱和液体进行等压再冷却( ×)
29.同一工质的汽化潜热随压力的升高而减小。(∨)
30.传热有导热、对流换热囷辐射换热三种方式(∨)
31.水做为载冷剂,只能在0℃以上的条件下使用( √ )