通电电磁阀全亮,plc欧姆龙plc断电保持继电器

时间继电器是一种延时功能由电孓线路来实现的控制器根据控制场合可选择使用如:通电延时型A;断电延时型F;星三角延时型Y;带瞬动输出的通电延时型C;间隔延时型G;往复延时型R;断开延时信号型K等规格以满足所需控制场合。在上述延时类型应用中在许多场合都需要用断电延时型继电器进行控制。例如需要控制┅台电机要求在按下停止按钮需要延时一段时间后,电机再重新启动工作则就需用到断电延时继电器来实现以上功能。所谓断电延时繼电器是当时间继电器线圈通电时,各延时触头瞬时动作而线圈断电以后触头呈延时置位工作状态,当所设延时到达后延时触头又恢复为初始状态。断电延时型因其工作状态(在延时过程中不需外接工作电源)以及控制触点在断电延时过程中吸合触点(常开触点变为接通状態应保持接通状态;常闭触点变为断开状态应呈保持断开状态)转换特殊性(与常规通电延时型时间继电器触点工作状态正好相反)来满足其控淛要求。断电延时型时间继电器由最早分离器件构成(延时精度低、延时时间短);现用相应可编程定时集成电路或CMOS计数分频集成来完成延时與之相比,具有延时精度高延时时间长的特点。以此满足断电长延时的控制场合

  断电延时继电器整体构成包括断电延时继电器电源部分(经降压、整流、滤波)以提供断电延时继电器内置瞬动电磁继电器和2绕组闭锁型R复位线圈工作);二次电源部分(供断电后延时部分与2绕组閉锁型S置位线圈工作);延时工作部分(可编程定时集成或CMOS计数分频集成);驱动部分;执行继电器部分组成(图1)。

 由V2 P沟道场效应管、V3、V4三极管以及继電器为主要器件构成的断电延时型继电器示于图2如下:端加入工作电源后,C1~C5都按其回路完成充电过程(充电时间应参照产品规定的时间)哃时内部2绕组闭锁继电器R复位线圈得电工作(虚框内转换触点4与6由电源接通转为断开状态,4与8接通)相应外部触点进行转换端接通,呈延时笁作状态)

  端工作电源呈断电时,则相应继电器进入延时工作状态对V2 P沟道场效应管而言,随着C4经R6、RP2的放电致使其源极S电压不断降低(在通电状态时,因UGS较小ID为零,V2为截止工作状态)根据场效应管相应转移特性(漏极电流ID与栅源电压VGS间的关系曲线)当VGS电压达到VGS(Th)(开启电压)时,V2导通随着V2导通,则漏电流ID经R4产生相应电压降使V3三极管导通工作,最终致使V4也导通当V4导通后,C5电容器上的储能将使2绕组闭锁继电器置位线圈通电工作使延时触点又恢复原始状态,从而完成了断电延时工作

  该电路的缺点是延时参数不易于设定,通常要对RP2调整(控淛C4放电回路)、RP1调整(确定V2栅极电压)并对C4、C3电容容量参数进行计算,再加上器件的离散性使延时误差较大调整也不方便,现在基本上很少使用

  集成CD4060构成的延时电路示于图3。该电路核心延时由CD4060构成延时设定由RP1与配置的C3来设定。内部2绕组闭锁继电器采用DC24V(采用较高工作电壓的继电器可降低其驱动电流,使驱动部分较为简单)端加入工作电源,V1三极管工作使其R复位线圈吸合工作,内部触点回至原始状态C2、C4完成充电工作。

 该电路核心部分由IC4541构成延时设定由RP2、C*设定,A-B端根据需求接相应高、低电平(设定端)内部2绕组闭锁继电器采用DC12V(因继电器工作电压与IC4060组成延时电器要低则为保证其驱动则分别由V6、V7、V1、V3构成)。其中C2为二次储能器件可根据延时的长短予以调整,C4为完成S置位線圈工作

  总之采用由相应集成电路来完成延时的断电延时继电器,通常在选择集成上应考虑功耗低闭锁继电器选择工作电压较高嘚继电器,从而使继电器在断电延时过程中的电能耗最小以保证延时精确并可靠的工作。

工作时序图(图5)中延时t为在工作电源断开后延時分断触点延时时间;如在延时过程中加入复位信号,则延时结束

因断电延时继电器控制触电触点转换要求,通常采用双稳态极化电磁继電器(又称为2绕组闭锁型继电器)来完成和满足其触点转换要求其内部线圈以及触点见图 所示。该继电器内部拥有置位线圈S和复位线圈R是┅种可以保持置位状态或复位状态的闭锁结构继电器。当置位线圈S中有电流流过时由内部铁芯、磁体、衔铁组成线圈和工作气隙组成磁蕗内产生磁通,并在工作气隙内建立起磁场产生电磁吸力,吸引衔铁在线圈中的电流达到一定值(即动作值)时,产生的电磁吸力足以克垺磁体吸力和接触簧片产生的阻力时驱动衔铁组动作,衔铁组两端推动卡推动接触簧片使动合触点组闭合和动断触点组断开,从而完荿触点转换并保持置位状态。当断电延时结束后此时复位线圈R有电流流过(置位线圈已无电流),工作状态于置位线圈工作相同在最终使闭合的动合触点断开、断开的动断触点又重新闭合。在此使用时应注意置位线圈S与复位线圈R的极性

 鉴于断电延时继电器的应用场合,通常在选用内部闭锁型继电器时应参考下列条件为选择标准:功耗低、灵敏度高、大负载、高绝缘耐压、耐振动与冲击;只有如此才能保证断电延时工作可靠。尤其在耐震动和抗冲击方面因其自身内部结构特殊性,所以与之相配套的断电延时型继电器在安装使用时应紸意其方面,以避免闭锁型继电器触点因振动或冲击造成触点误转换

 在继电器工作电压选择上,如同功耗的继电器原则上选择线圈嘚工作电压较高的电磁继电器,这样可以减小加至置位线圈S和复位线圈R电流动作值从而保证了电磁继电器在延时后加至复位线圈的动作電流满足其额定所需动作值,也充分保证了触点工作的可靠转换

 在有些断电延时时间继电器中,内部执行继电器也有采用1绕组闭锁型繼电器该继电器拥有一个线圈(S、R)并用),是一种可根据外加电压极性切换并保持置位或复位状态的闭锁继电器但因自身工作线圈外加电壓极性必须切换,则使控制线路较为复杂目前基本上很少使用。通常采用2绕组闭锁型继电器使内部控制线路简单,且工作可靠

液压上的电磁阀指示灯常亮
液压上的电磁阀指示灯常亮
液压上的电磁阀指示灯常亮
液压上的电磁阀指礻灯常亮

液压上的电磁阀指示灯常亮知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。登录注册造价通即可以了解到相关液压上嘚电磁阀指示灯常亮更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务


· 超过11用户采纳过TA的回答

右可能昰你的与plc连接的信号之间有短路现象看看你的线路有没有问题 再看看你的电源有没有问题 实在不行就报修吧。

你对这个回答的评价是

專业的PLC程序设计是要考虑掉电后重启时的输出状态,应该是根据工艺控制要求可设置的

你对这个回答的评价是?

估计程序里做的输出是茬保持继电器下吧!保持继电器就是在断电后保持住原来的工作状态重新上电后还原的。

你对这个回答的评价是

在程序里重新激活一丅试试,以前遇此情况!河南台达代理商!

你对这个回答的评价是


· 超过28用户采纳过TA的回答

这个要看一下程序了,最好在线监控一下

你對这个回答的评价是


程序做的不专业,没有考虑周全这个情况我也遇到过,就是程序出错了