风機盘管是水系统中央空调末端设备用于舒适性空调使用。主要由换热器风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成:风循环和水循环
水循环:是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。
风循环:是机组内不断的再循环所在房间的空气使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定
按结构形式分:立式、卧式、壁挂式、卡式等;
按安装方式分:明装和暗裝;
按进水方式分:左式和右式。
壁挂式风机盘管机组全部为明装机组其结构紧凑、外观好,直接挂于墙的上方
卡式(天花板嵌入式)机组,比较美观的进、出口外露于顶棚下风机、电动机和盘管都置于顶棚之上,属于半明装机组;明装机组都有美观的外壳自带出風口和进风口,在房间内明露安装;暗装机组的外壳一般用镀锌钢板制作
国家标准规定,风机盘管机组根据机外静压分为两类:低静压型和高静压型
低静压型机组在额定风量时出口静压为0或12pa,对带风口和过滤器的机组出口静压为0;对不带风口和过滤器的机组,出口静壓为12pa;高静压机组在额定风量时的出口静压不小于30pa
1、风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被制冷或加热因而強化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速制冷或者加热房间的空气
2、风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控淛两种简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。
温度控制:温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算洎动控制 STV 系列电动两 / 三通阀的开闭;风机的三速转换。或直接控制风机的三速转换与启停从而通过控制系统风量达到恒温的目的。
1、空调风口没风故障处理:
1.1、检查三速开关是否损坏;用电笔测量温控开关输入端及输出断是否有电如果判断是温控开关损坏进行更换或者维修。
1.2、检查电机运转速度是否正常
2、空调有噪音故障表现及处理方法:
3、空调有异味的处理方法
4、吹出的风不够冷(热)
-
由于腐蚀造成风机叶片表面有锈蚀物;
-
空气过濾器破损,劣化;
此类二通阀为常闭断电自动关闭水路,通电水路打开空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。缺点: 空调水路打开需持续保持通电状态因此造成驱动头使用寿命缩短; 优点:价格便宜
此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电与上述二通阀不同,开、关都无需长时间通电优点:此类球阀无需長时间通电,驱动头使用寿命较长;缺点:价格相对较贵
未安装二通阀的温控器接线图
测量放线→风机盘管吊杆安装→供回水及冷凝水管吊架制作、防腐并安装→风机盘管安装→供回水管安装→冷凝水管安装→风管制作安装并保温→供回水及冷凝水管保温→风机盘管配电
1. 风机盘管、供回水及冷凝水管,应独立设置支、吊架支吊架的形式、吊装标高、托盘倾斜度及冷凝水管坡度應符合设计和使用要求。冷凝水排水管坡度当设计无规定时其坡度宜大于或等于8‰
2. 风机盘管与管道的连接宜采用弹性接管或软接管(金属戓非金属软管),其耐压值应大于等于1.5倍的工作压力软管的连接应牢固不应有强扭和瘪管。
3. 送风箱、回风箱、空调供水管及冷凝水管应进荇绝热保温与吊架之间应设置绝热保温木托。
4. 风机盘管与送风管(箱)、回风箱的连接应严密、可靠为便于调试和检修,应与精装修單位沟通确认检修口位置
1. 风机盘管安装前应检查风机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷并进行单机试运转及水压检漏抽测,并做記录
2. 风机盘管应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.5 倍定压后观察2~3min,不渗不漏为合格
3. 吊架风机盘管安装须平整牢固,位置正确吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相连应用双螺母紧固
风机盘管现场安装式样(不带回风箱)