用锅炉不用时需要放水么放水

百度题库旨在为考生提供高效的智能备考服务全面覆盖中小学财会类、建筑工程、职业资格、医卫类、计算机类等领域。拥有优质丰富的学习资料和备考全阶段的高效垺务助您不断前行!

燃气锅炉事故放水门开关试验有什么危险

作者: 发布于: 17:08 点击量:34

  1、二次门未打在手动位置造成水位高二值时事故放水一二次门同时开启;

  2、水位投自动时对沝位设定值增减过快,引起给水泵转速过大烧易溶塞;

  3、操作时不看效果,水位高至+150、事故放水一次门红灯亮了还在继续增设定值引起水位+200MFT动作;

  4、作试验时误开事故放水门引起高温高压的水伤人;

  5、试验结束后未把事故放水二次门切换开关恢复正常位置(打到远操),从而在水位高时水位保护动作而二次门不能打开造成事故;

  6、事故放水门动作时造成管道振动

  1、在做试验前,先派人到就地去将二次门打到手动位置做完试验之后再把它恢复到远操位置;

  2、增减水位设定值时应力求缓慢,逐个地增减;

  3、增设水位时应看效果发现水位+150后事故放水一次门红灯亮后,此时应设减水位恢复正常;

  4、作事故放水门开关试验,所有本炉有關安排的工作票和水位计检修的工作一律停止各接到定排括容器上的疏水系统的工作也应停止(除氧器放水、连排至定排);

  5、事故放水管道发生振动后应检查支吊架的完整性。

 地暖过了采暖期后地暖管是应該满水保养的!
停暖后地暖保养步骤:
(1)先把管网中的水放掉,再将包括加热盘管在内的管网冲洗干净
(2)然后重新向管网中充如经過化学处理过的水并把锅炉打开,待到加热系统中的水到60℃时让温度保持1-1.5小时,随后把水中分离出来的空气通过排气阀排出系统外
(3)气体全部排尽之后,需要把系统中的所有阀门都关好然后停炉熄火,让系统中的水逐渐冷却并保留在系统管网中,一直到下个采暖季的到来