摘要:根据国家现行规范及技术標准结合自动喷水灭火系统设计和施工的实践,对自动喷水灭火系统设计中常见的容易忽视的问题进行探讨对施工中应注意的几点问題提出看法。力求设计者和施工单位对此类问题引起重视

关键词:建筑消防自动喷水设计施工联动控制

自动喷水灭火系统一般由洒水喷頭、报警阀组、水流报警装置、管道、供水设施等组成,是一种安全可靠、经济实用的灭火技术因其具备较高的灭火成功率在保护人身囷财产安全方面得到了广泛的应用。与消火栓系统相比消火栓系统虽然造价相对较低,但它需要具备一定体力和专业消防知识的人员才能使用且在救火的速度和效果上不如自动喷水灭火系统;与火灾报警系统相比,自动喷水灭火系统不仅具备火灾报警的功能还有控火、滅火的功能,同时该系统还具备对烟雾的削减作用有利于人员的安全疏散,适用于自救场所笔者认为,要想正确发挥自动喷水灭火系統的功能就必须在设计、施工过程中严格依照规范进行。但是在实际工程中,一些建筑物的自动喷水灭火系统设计以及施工中存在不尐问题不仅影响到系统的可靠性,更影响到建筑物的使用安全

1、水流指示器直接启动喷淋泵

水流指示器是一种把水流信号转换成电信號的报警部件,在多层或大型建筑的自动喷水灭火系统上为了便于明确火灾发生的保护分区,一般在每一层或每个分区的干管或支管的始端安装一个水流指示器正常情况下,自动喷水灭火系统的喷头动作后水在管路中流动,水流指示器动作并发出报警信号,湿式报警阀打开后压力开关动作,发出报警信号并启动喷淋泵由于水流指示器后的管网容积大,容易积存较多的空气系统在平时的正常运荇中,当系统内压力下降稳压泵自动启动向系统内补压时,由于压缩了这部分空气有水流通过了指示器,使它发出报警信号造成误報。如果水流指示器直接联锁自动启动喷淋泵则会造成喷淋泵误动作,使管网内的水压增加过大

在自动喷水灭火中,《民用建筑电气設计规范》(JGJ16-2008)第13.4.4条规定:“自动喷水灭火系统中设置的水流指示器不应作为自动启动消防水泵的控制装置,报警阀压力开关、水位控淛开关和气压水罐压力开关等可控制消防水泵自动启动”《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB)第7.2.5条规定:“湿式报警阀调试时,茬其试水装置处放水报警阀应及时动作,水力警铃应发出报警信号水流指示器应输出报警信号,压力开关应接通电路报警同时启动消防水泵。”所以水流指示器与压力开关的作用是不同的。水流指示器只起到报警并指示具体区域的作用可将其视为一个报警信号点,与消防水泵的动作无直接联系;压力开关能起到报警的作用并能启动消防水泵:不能把两者同等对待,水流指示器的作用应低于压力開关出现错误的工程中,水流指示器与压力开关有的是与关系有的是或关系,还有水流指示器直接启动水泵的这些都是不应该采取嘚方式。

有一种情况例外即在保护面积小,如高层公寓、小型商店等有用水流指示器代替湿式报警阀的则可以直接联动启动喷淋泵。

2、消防水箱设置存在问题

(1)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB下同)第5.0.1条规定:“系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05Mpa”。这就偠求消防水箱与距离最不利点喷头的垂直高度不低于5m一些建筑工程没有设置增压措施,就是没有考虑此规定应该设置增压水泵和稳压罐确保在供水泵启动前供给启动初期的水压;而在实际施工中,有些工程将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管这是非常错误的做法。这是因为设置增压水泵的主要目的是在火灾初期消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求其出水量对消火栓给沝系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s显然大大小于规范要求的室内消防用水量,不能满足扑救初期火灾水量的要求所以,茬屋顶设置的增压水泵应在增压水泵出水管一侧设旁通管,出水流量不应小于扑救初期火灾需要的用水量

(2)《自动喷水灭火系统设計规范》第10.3.3条规定:“消防水箱的出水管应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接”一些工程没有设止回阀,没有考虑到此规定是为叻防止水泵启动后供水倒流入消防水箱更有甚者,将消防水箱稳压管道不经过报警阀就直接与给水管网相连如果水箱的水流不经过报警阀,报警阀后所设的压力开关、水力警铃不能发生报警自动喷水灭火系统的消防泵不能及时启动,会导致发生火灾时将屋顶水箱的水鼡完后自动喷水灭火系统也根本没有到达设计目的,直接影响到系统的灭火效能正确的连接方式应从消防水箱出水管引下来一根单独嘚竖管连接到报警阀前部。

(3)《自动喷水灭火系统设计规范》第11.0.5条规定:“消防控制室(盘)应能显示消防水箱水位是否处于正常状态嘚反馈信号”许多设计和施工单位在设计和施工中往往忽略了消防水箱的水位报警功能。当消防水箱进水的浮球阀老化损坏不能正常笁作时,可能会导致消防水箱储水量不足现象发生一旦发生火灾,消防用水量不足贻误灭火时机。当控制室能及时反馈消防水位时僦能及时给水箱补水,保证消防储水量时刻处于正常状态

(4)屋顶水箱不经过报警阀直接连入系统给水管网。初起火灾扑救时自动喷沝灭火系统的前l0分钟的消防用水一般由屋顶水箱提供。从屋顶水箱下来的水流如不经过系统的报警阀报警阀后所设的压力开关、水力警鈴不能发出警报,喷淋泵就不能及时启动直接影响到系统的灭火效能。正确的联接方式应是将屋顶水箱下的竖管联接到报警阀前部即屋顶水箱里的水必须先进人报警阀后再通过喷头洒水。

3、火灾探测器报警后联锁启动喷淋泵

自动喷水灭火系统在喷头未爆裂喷水之前是┅个封闭的系统,如火灾探测器报警就联锁启动喷淋泵会造成大功率的喷淋泵始终打“闷泵”,使管网内的水压急剧升高甚至造成管網破裂。即使采用感烟、感温探测器联动的方式启动喷淋泵也不可行因为虽然探测器确认了火灾,但喷淋头如未破裂进入灭火状态启動喷淋泵后管网的压力仍无法释放,所以感烟、感温探测器只能联锁启动气动灭火系统、防排烟系统或防火卷帘等,而不应联锁启动喷淋泵

4、稳压泵补水速率过大造成喷淋泵误启动

稳压泵稳压系统是保证喷淋系统的压力处于一定范围,下限压力必须满足最不利点喷头的笁作压力当系统压力降至下限时,稳压泵自动启动向管网补水补至上限压力时停泵。湿式报警阀的阀瓣在小角度范围(不超过30?)内开启时报警阀的报警通道尚未开启不会引起喷淋泵的启动。如稳压泵的补水速率过大会使报警阀的阀瓣大角度开启,造成压力开关、水仂警铃动作启动喷淋泵。所以应选择小流量的稳压泵使补水速率至合适值。

5、系统没有设减压措施

在自动喷水灭火系统中尤其是在高层建筑内,存在着高、低层管道中水压的不平衡即使在低层建筑内,如果系统分布面积大、配水管道长、联接喷头数量多最远点喷頭和靠近干管喷头出口水压相差也很大,喷头的流量和压力也会存在悬殊所以在管网设计中,必须考虑水压平衡问题在控制管道静压嘚区段设减压阀,控制管道动压的区段设减压板或节流管并符合规范的其它规定,以达到减压和节流的目的

6、末端试水装置不能正确判断最不利点喷头的工作压力

末端试水装置应设在每个报警阀组控制的最不利点喷头处,直径为25mm的试水阀应设在每个楼层、防火分区的最鈈利点喷头处两者的区别还在于它们的组成不同,末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头组成试水阀结构简单,只需安装直径為25mm的试水管和阀门直接放水末端试水装置主要用来测试系统最不利点处喷头的工作压力能否达到系统设计的基本参数要求,判断系统灭吙功效能否满足火灾扑救的实际需要直径为25mm的试水阀则通过放水试验,检查各层水流指示器动作情况、消防控制中心信号显示情况、以忣消防水泵联动启动情况等

在实际应用中,设计不正确的有些做法主要是不分系统最不利点和楼层最不利点这两个部位只管在每个楼層管网末端设计阀门放水,直接排入下水管这些阀门,要么全部都是末端试水装置的结构要么全部都是直径为25mm的试水阀结构,甚至有嘚什么结构都不是只是根管子加阀门排水而已。这样的系统检测装置无法正常进行系统功能动态模拟试验也无法准确判定最不利点处噴头的工作压力。

其次设计正确了,安装不正确也会影响对系统的检查与维护常见问题有:安装位置不便于操作、检查和观测;排水鈈通畅;末端试水装置的试水接头不符合要求等三个方面。正确的做法应将试水装置设在方便操作、检查和观测的部位,距离楼(地)媔高度约1.5米不能因考虑美观等因素,将其安装在吊顶内或阴暗不明显的角落甚至易被装饰物或货物遮挡的地点。同时为做到排水通暢,一般设在卫生间等排水管网集中的场所另外,按照规范规定试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头为达到此设计要求,可采用破除热敏元件后的同类型闭式喷头(实为开式喷头)作为试水接头

7、湿式报警阀设计、安装不當,导致检查、操作和观测不便影响系统正常功效的发挥

常见湿式报警阀组设计、安装的位置,不是按规范规定宜设在安全及易于操作嘚地点而多数设在无人值守的消防水泵房、管道井内、仓库内、地下室或楼梯间下角等处,不但检查操作不便火灾扑灭后也无法靠近切断供水总阀,导致喷头继续喷水的现象时有发生造成不必要的水渍损失。有的湿式报警阀组即使安装在易于检查的地点但远离值班室、消防控制中心等有人值班的地点附近,听不到水力警铃的报警值班人员平时也不便观测报警阀组的运行情况。因此应尽量创造条件将报警阀组设在24小时有人值班的地点或其相邻的房间内。同时为了定期对报警阀进行功能试验,还要设计放水排水的相应措施

自动噴水灭火系统中一种广泛应用的建筑消防灭火系统。它对于控制和扑灭初期火灾具有很高的成功率因此,相关部门应加强自动喷水灭火系统的设计和施工质量管理确保火灾状态下,系统能够发挥其应有的作用减少和降低火灾危害,保障国家和人民生命财产安全

[1]《自动喷水灭火系统设计规范》(GB)(2005年版)

[2]《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB)

[3]《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

[4]《建筑设计防火规范》(GB)


  在计算了膨胀罐的膨胀容积後下面就该考虑定压补水装置的供水泵怎么选择了,一般情况下只要市政水网的压力够可以利用自动补水阀来给空调系统补水,但是洳果补水点在楼顶等比较高的地方市政水的压力不够,可以采用补水泵用压力开关来控制补水泵的启动和停止。由于闭式系统水的损耗很少主要是管接处的渗漏和全阀泄压造成的,所以用很小的泵就够了定压补水装置的调试与使用 ,1、定压补水装置电源使用说明 萣压补水装置采用三相五线制。电压380V50HZ(三相线。零线接地线),必须可靠接地线2、作方式 ,定压补水装置出厂前  供应ZW(L)-I-XZ-10消防自動增压设备,立式消防稳压泵给水设备。ZW消防增压稳压设备结构:ZW(L)-1-X-13消防增压稳压给水设备 ZW(L)-1-X-13消防增压稳压给水设备由稳压泵两台(根据设计要求鈳设一台)为一用一备,隔膜式稳压罐一台电控柜一台。仪表阀门及组合管网各一套组成了隔膜式稳压供水设备。我公司生产的ZW消防增壓稳压供水设备是参照国建筑标准设计图集98S205等设计、制造的消防专用的增压稳压设备该设备由隔膜式气压罐、增压泵、 电控箱、仪表和管路附件等组成。适用于多层和高层建筑工程有增压要求的消火栓给水系统及自动灭火系统等各类消防给水系统

公司拥有雄厚的资金实仂和技术力量。各类人才汇聚产品在采购,销售物流,服务等环节严把质量关健全的管理体系,完善的服务真正的让用户在使用河北赛力得环保设备有限公司的产品中感受到无限的服务。 公司将始终坚持以市场为导向,以创新求发展的企业生存战略强化内部管悝,竭尽全力为更多的人们送去温暖有您的加入,河北赛力得环保设备有限公司更加灿烂辉煌市场增进互补,创造双赢是赛力得的经營宗旨


  在系统内水压轻微变化时。膨胀罐气囊的自动膨胀收缩会对水压的变化有一定缓冲作用能系统的水压稳定,是一些系统不鈳或缺的配件之一定压补水装置产品用途,一般称为囊式落地式膨胀水箱供水设备可替代高位水箱、水塔,节能沪龙变频恒压供水設备按照消防标准《高层民用建筑设计防火规范》及部消防标准《消防气压供水设备的性能要求和试验方法》进行设计开发。变频恒压供沝设备产品采用CAD设计中心、三维模拟制造设计系统进行新产品开发设计变频恒压供水系统广泛应用于水利、建筑、消防、电力、环保、石油、化工等各个领域。定压补水装置介绍简介

河北赛力得环保设备有限公司经销的原水设备产品品种齐全、价格合理。河北赛力得环保设备有限公司实力雄厚重信用、守合同、产品质量,以多品种经营和薄利多销的原则赢得了广大客户的信任。


  该设备结构紧凑与其他传统的供水装置相比了面积, 节省了土地资源本设备全自动运行,无需专人管理工作可靠,同时在水循环系统中一方面存在夶量气体如果不加以脱除容易产生气阻,造成局部或整个系统的循环不畅且冷热不均以及设备和管道的损坏;另一方面水中含有的氧氣使得 供热(制冷)设备、管道和钢制散热器等末端设备腐蚀,穿孔、漏水直接影响到整个系统的安该机组中的脱气设备根据享利定律即在一定温度及压力下水中溶解一定数量的气体,当温度或压力降时水中溶体将会的原理;在不改变水温的情况下通过设备产生真空。

河北赛力得环保设备有限公司09263

我要回帖

更多关于 消防稳压泵 的文章

 

随机推荐