电表下的空开属于谁的处电压240到屋里空开前电压152是怎么回事

15kw功率的总负荷,220V电压能行吗?
我有一塊LED大屏幕总功率12KW,从380V配电箱取单相220V电压,未开LED屏幕之前量电压为220V,开大屏幕后室内电灯忽明忽暗,再次量电压变成180V.单位情况100A空开,从三相配电箱用35平方铝线拉到大屏幕空开.请问220V电压能带动12KW的功率吗,跟电流有没有关系中,小弟不懂,请各们指教?
70安以上的额定电流?请再次赐教?
电流过大导线载流量过小是会引起电压降,感觉正确但我从配电箱引来的线是35平方铝线,LED好像模块连接线是4平方铜线请问是哪段线引起的载流量小?

额定電流就是在正常工作时所允许通过的最大电流
4平方模块的连接线是5V导线跟那个没关系
35平方铝线可以带24KW,所以带大屏幕一点问题都没有
一般大屏幕供电都是用三相四线(三火一零)或三相五线(三火一零一地)供电
根据P=UI(大屏幕功率P根据显示内容是不断在变化的)市电电压U是固萣不变的,所以大屏幕功率P的变化只会导致电流I的变化
根据串联分压并联分流的原理
能导致照明灯变化的原因有二:
一:单相高功率供电导致三相桥接电压不平衡
二:照明灯与大屏幕是串联连接
一:大屏幕采用三相供电
二:把大屏幕供电与照明供电分离

用电笔测了下电箱的空开发现2P漏电空开的N输出口带有36v的电压。包括2P主空开的N输出口也是带有36v的电压

这个正常吗?准备装修了是否需要找物业的人来整改?


我要回帖

更多关于 电表下的空开属于谁的 的文章

 