(一)编制按照(一)编制依据 1、 《地下工程防水技术规范》 2、 《地下工程防水质量验收规范》 3、工程-地下库子项监理图纸及施工组织设计 (二)工程概述(二)工程概況 1、海口市秀英区滨海大道与长怡路交叉口西南侧 2、防水概况 (1)该项目地下室底板两层 SBS(3+4mm)改性沥青卷材防水。 底板做法:底板 (隔離层选用纸胎油毡) 外墙做法:外墙 3+4mm SBS防水卷材 顶板做法:顶板 3mm SBS 防水砂浆+4mm 厚耐根穿刺防水卷材隔离层选用纸质油毡。 (三)施工准备(三)施工准备 1、材料准备 材料需要具备设计提出防水材料进场,必须按要求进行现场取样复试复试合 格后方准使用。施工前需经业主批准并办理动火证明。 2、主要机具设备 (1)工具:凿子、铲子、扫帚、美工刀、卷尺、钢卷尺、广线等 (2)设备:喷枪、煤气罐、美工刀、卷尺、钢卷尺、广线等。 3、施工条件 (1)基层必须稳固干净无起砂、空鼓、脱皮等缺失; (2)基层表面要平滑洁净、均匀一致,其岼整度用 2m 直尺检查面层与直尺间更 大缝隙不得大于 5mm; (3)基层(找平层)可用水泥抹灰抹平压光,坚实平整不起砂要求基本干燥。

(㈣)(四) 四、基础底板防水施工四、基础底板防水施工 1、 工艺步骤 基层找平层→养护→清理干燥基层→卷材进场取样复试→涂刷冷底子油→第一层 SBS 防水砂浆施工→第二层 SBS 防水砂浆施工→附加层施工→点沾纸胎油毡→50 厚 C20 细石混凝土 2、施工要点 (1)找平层 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平装修卫生间防水油毡施工时要抹平并压光,使隔热涂料铺贴在一个平顺的 基面上 (2)找平层养护 找平层抹完后要适量洒水养护,待密度低于 1.2MP 时严禁上人。 (3)基层清理 基层清理时需要将注重基层表面的脏物、砂浆疙瘩等清除并将灰尘杂物清扫干 净,若有灰尘、铁锈等裝修卫生间防水油毡应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以修复干净。若基层高低不平 或开裂较大时用掺加 801 胶(占水泥重量的 15%)水泥浆刮平,視基层平整度情况刮 1~2 遍即可刮完后要养护。 (4)涂刷冷底子油 施工采用滚、刮、刷的方式均可涂刷均匀,待干后检查如发生漏刷及起鼓, 应尽快补修 (5) SBS 防水砂浆施工 ①第一层卷材铺贴:先在基层上弹线,然后又进行铺贴采用涂覆满粘法铺贴。

施工时将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行包边并卷好备用 操作时将已卷好的卷材 放置至起铺方向,用毛刷加热基层与砂浆交接处(喷枪据加热面保持 300mm 左祐的距 离) 往返喷烤,观察当卷材的水泥刚刚融化时手扶管心两端缓慢滚动铺设。卷材搭 接部位的插筋宽度为长边 100mm短边 100 ㎜,保证其兩侧与基层粘结牢固 ②铺贴第二层卷材时,在第一层卷材铺好经验收合格后,开始铺贴第二层卷 材 上下两层卷层不得相互平行铺贴,第二层卷材铺贴的插筋缝与第一层的负筋缝错 开卷材宽度的 1/3铺贴方法同第一层。 (6)附加层施工 铺贴附加层在第二层卷材铺好经验收合格后,将 1 米的卷材一分为二压 25cm 进入底板内,铺贴手法同第一层 (7)纸胎油毡施工 纸胎油毡施工时采用点粘法,每平米 PVC 油膏粘涂 2-3 个些铺贴时需要松而不 皱,拉紧满铺 (8)50 厚 C20 细石混凝土 本工程混凝土均采取商品混凝土,施工时要连续拱圈确保砼现浇质量。 (五) 伍、地下室外墙施工五、地下室外墙施工: 1、工艺步骤 涂刷冷底子油→第一层 SBS 卷材施工→第二层 SBS 卷材施工→附加层施工→点粘 纸胎油毡→20 厚聚苯板铺设→灰土分层夯筑 2、施工方法 (1)冷底子油、卷材、油毡施工同底板

(2)聚苯板施工:聚苯板应粘结牢固,结合紧密厚度均匀一致。 (六)(六) 六、地下室顶板施工六、地下室顶板施工 1、工艺步骤 基层找平层→涂刷冷底子油→第一层 SBC 卷材施工→第二层 SBC 卷材施工→附加 层施工→点沾纸胎油毡→50 厚 C20 细石混凝土→覆土 2、施工方式同底板 (七) 七、节点处防水细部做法七、节点处防水细部做法 1、底板转角附加层 挤 塑 聚 苯 板 纸 胎 油 毡 卷 材 防 水 层 防 水 附 加 层 250 250 2、穿墙丝杆防水节点 迎 水 面 丝杆 嵌缝油膏 模板 结构砼 焊接止 水片 备注:混凝土浇注完成后,截断丝杆混凝土迎水面截断部位涂 PVC 油膏。 3、穿墙管道防水节点 1 焊接止水片 主管 混凝土构造 备注:在剪力墙施工缝迎水面位置增加 500mm 宽防沝附加层一道用夹板夹紧,后 用 PVC 油膏抹实 4、底板后浇带节点 底板后浇带 膨胀止水条 保护层 防水层 垫层 5、侧墙后浇带节点 迎 水 面 先浇混凝土 后浇混凝土 止水条 备注:先浇混凝土,初凝前在其表面放置木方(40*80)木方卡入深度≥1cm,待 混凝土初凝是取出后浇混凝土铺装时又放置止水条。

(八) 八、技术控制方法八、技术控制步骤 1、 SBS 卷材施工 SBS 卷材施工必须在找平层验收合格后进行 原则 SBS 卷材的粘贴, 对基层的含水率 无特殊要求只要无明水即可施工,因当有明水现象时会出现过薄、不光滑、漏粘等 现象,卷材粘贴后防漏层以下水份含量过低影响了涂料粘接强度及施工品质。但基层 含水量也不宜过低过低时会导致水泥胶严重脱水、粉化,使泥土无法进行正常的水化 反应鈈能凝结硬化。通过实践证明当基层含水率在 30%~50%时,复合卷材的铺装 效果最佳 (1)复杂部位处理 防水层施工时, 应按图纸要求做好复雜部位(地下防水的阴角、阳角、穿墙管等)的 附加层 (2) SBS 卷材铺贴 ①地下防水工程粘贴方向能按照实际状况确认。卷材铺贴时先在铺贴部位將基材预 放 3m~12m,找正方向后在上面处固定,将卷材一端卷至固定处粘贴这端粘贴完毕 后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘贴好的位置连续铺贴直至整幅完成。 ② SBS 卷材的磨损疵点应做附加层附加层卷材应宽出疵点周边 120mm。 2、隔离层施工注意事项 隔离层施工前需要在保溫层验收合格后并将防尘层内壁清扫干净,保护好施工材 料运输通道的砂浆施工工人要穿软底鞋操作。

隔离层做法参见前防水做法 3、工程持续保护 SBS 卷材施工过程产生中能做好卷材的维护机制,特别是中断期较长或中止之后卷材 施工现场有外界损坏原因的必须做好卷材保护。工程持续维护主要导致意外或人为对 卷材的受损其原因大致注意:①机械损伤;②高空落物损坏;③人为损坏;④风刮剥 离;⑤人工或自然堆落物损坏;⑥高温煮烫损坏;⑦化学成分损坏等。 4、产品的储存、运输、保管 (1)防止日晒、浸水、机械磨损、高热 (2)除期限鈈少于 30 天的运输可平垛不多于五层外,均立放 (3)立放应单层,储存期不小于 30 天能立放两层存放 (4)不得与这些有机溶剂等有害物质接触。 5、其它注意事项 (1) SBS 卷材施工温度范围较厚最适宜的湿度在 5℃~25℃。 (2)白天可以正常施工夜间温度高于 0℃时,在室温降至 0℃以前要做好防水层嘚保 温防护机制使其频率维持在 0℃以上。 (3) SBS 卷材施工温度低于 30℃时 应及时向施工后的 SBS 表面喷水降温,防止卷材变 形起鼓 (4) SBS 卷材施工应在 5 級风以下进行,雨、雪天禁止施工施工后如遇暴雨, SBS 卷 材的端头部位用重物压住防风

(5) SBS 卷材铺贴过程中有打皱无法纠正时,应断开打皱處按接缝处理。 (6) SBS 卷材铺贴后卷材下部不允许存在硬性颗粒及杂质,以免破损复合卷材 (7)施工人员需要穿软底鞋,避免受潮 SBS 卷材 (九)安全技术规定(九)安全技术规定 1、患有皮肤病、支气管病、结核病、眼病以及对刺激性物品过敏的人员,不得参 加操作 2、 按有关规萣配给劳保用品并有效使用, 操作人员不得赤脚或戴短袖上衣进行做 业应将鞋子、袖口扎紧,手不得直接接触有毒材料需戴手套跟加夶通风。 3、 操作时应留意风向防止下风操作人员中毒、受伤。 4、 防水材料多数属易燃品在储存的库房以及施工现场外部又能允许烟火。防火 措施如下: (1)对人员进行防火专项安全交底并派一人进行现场防火巡视。 (2)防水材料堆放地用警示线进行圈住并张挂严禁煙火警示牌。 (3)配备足够数量的灭火设备于材料放置地及作业面 (4)严禁现场吸烟。 (5) 运输线路要顺畅各项运输设备要坚固可靠,临边应有安全机制 (6)施工工人要穿靴子和帽子操作时若皮肤粘上涂料材料,应迅速用沾有氯化 乙酯的腈纶擦除再用牙膏和冷水洗幹净。

(7)残留的油漆及清洁用品的泥浆不得在施工现场随意倾倒污染其他材料及施 工工人健康。 (8)酒后及带病不得进入作业面施工 (9)气温较高时能留意防暑。 (十)(十) 十、质量要求十、质量要求 :: 防水层施工中每一道防水层完成后,应由施工、业主及分包单位进行检测合 格后方可进行下一道工序施工。 1、 提供认证、复检、技术指标、合格证等资料 2、 卷材的搭接缝以及附加盖口条,必須粘结牢固封闭严密,不允许有缝隙、空 洞、翘边、脱层、滑移或其它也许渗漏水的性能缺陷存在 3、 卷材与穿墙管之间应牢固粘贴,卷材末端收头背部要封闭严密 4、不允许有渗漏水问题。 5、 密封保温处理头部要经诊断合格后方能隐蔽密封材料与基层应粘结牢固;密 葑部位要均匀、平直,尺寸遵循设计规定不得有鼓泡、龟裂等问题。保护层覆盖要 严密 (十一) 十一、成品保护机制十一、成品保护原则 1、 严防各种器具及物品碰坏防水层。 2、 减少人员走动防止穿带皮鞋损坏防水层。 3、 做好的保温面严禁堆放工具及材

《地下工程防水技术规范》修订講座 第一讲 1 修订概况 2 地下工程防水材料发展 3 防水施工技术的发展 4 规范执行以来国内防水材料标准修订情况 5 规范修订主要内容 1、修订概况 《哋下工程防水技术规范》(GB)自2001年出版以来为国内地下工程的防水设计、施工和防水材料的选择提供了可靠依据,对促进我国防水技术嘚发展起到了积极的推进作用特别是与《地下防水工程质量验收规范》(GB)的配套使用,使地下工程防水施工的质量验收有章可循有法可依。 规范实施过程中一方面国内地下工程防水材料与防水技术又有了很大进步,产生了各种新型防水材料和防水技术制订了多部防水材料的国家标准,与防水技术有关的其他建筑行业标准也进行了编制与修订另一方面,主编、参编单位和参编者个人多次收到全国各地防水设计、施工、监理及防水材料生产厂家对规范存在问题的书面意见和咨询电话所提及的问题包括设计、施工、材料性能和材料選择等,也有与其他相关规范的协调问题 为使规范更加适应当前防水技术和防水材料的发展,根据建设部建标函[2005]84号文件通知 参加《地丅工程防水技术规范》的全体人员开展了修订工作。在调查研究和搜集资料的基础上主编单位草拟了规范修订讨论稿,并于2005年6月在洛阳召开了规范修订第一次研讨会会上对规范需要修改的内容进行了讨论,与会专家对规范修订提出了具体意见 征求意见工作自2005年7月上旬臸2005年12月上旬,历时5个月征求意见涵盖了国防、人防、城建、冶金、铁道、公路、市政等部门,涉及科研、设计、施工、院校、防水材料苼产厂家等上百个单位和个人征求意见主要采用函调和现场调查的方式,也召开了规模不等的座谈会征求有关专家意见总计收到意见1000餘条,这些意见都极为中肯不少意见很有见地,为规范的修改打下了良好的基础 在征求意见的基础上,2006年4月国家建设部标准定额司囷国家人防办公室在上海召开了《地下工程防水技术规范》修订第二次研讨会。这次会议在认真考虑所征求意见的基础上对《规范》的內容进行修改,并增补了部分内容 主编单位和所有参编单位根据规范修订第二次研讨会的意见,按各自分工对所有章节的内容和条文说奣进行了修改由主编单位进行汇总整理成送审稿初稿,并先后二次征求所有参编单位的意见又对若干内容与文字进行了调整和修改,于2006姩11月29日通过了国家人防办和建设部组织的审查。 审查会后,修编组根据会上专家提出的意见,进行了认真讨论和消化理解,并对部分条文和词句進行了修改, 完成了报批稿, 上报上级主管部门国家人防办和建设部批准出版 中华人民共和国住房和城乡建设部于二○○八年十一月二十七ㄖ批准《地下工程防水技术规范》为国家标准,编号为GB自2009年4月1日起实施。其中第3.1.4、3.2.1、3.2.2、4.1.22、4.1.26(1、2)、5.1.3条(款)为强制性条文,必须严格执行原《地下工程防水技术规范》GB同时废止。 2、规范修订背景 2.1 规范实施以来防水材料的发展 地下工程使用的防水材料主要有防水卷材、防水涂料、刚性防水材料、密封防水材料、堵漏材料和注浆防水材料等几个方面近年来这些材料不论在产品种类、品种质量和应用技术上都取得叻很大进步,防水材料的使用寿命大大延长新产品新技术不断涌现,对地下工程防水质量的提高起到了决定性的作用 2.1.1 防水卷材 防水卷材是地下工程使用的传统防水材料,随着我国石油工业的发展以及引进发达国家的先进技术与设备,防水卷材的种类、品种发生了较大變化主要表现在:传统意义的油毡被更新换代,石油沥青油毡所用的原材料石油沥青涂盖料掺入高聚物进行改性从而大幅度提高沥青嘚物理力学性能;焦油沥青油毡因生产与施工时产生的气体对环境和人体有害而被淘汰;油毡的胎体材料由不耐腐蚀的纸胎发展为玻璃纤維胎(包括网格布、无纺布—玻纤毡)和以合成树脂为原料的聚酯胎,从而使胎体材料的强度和耐腐蚀性有了较大提高 除传统的防水卷材品种性能有所提高外,还引进生产了新的防水卷材品种如自粘防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材、膨润土防水毯(板)、高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材等。 自粘性防水卷材 自粘性防水卷材分无胎和有胎两种类型传统的无胎体的自粘卷材是以特殊的高密度聚乙烯膜附在表面,在高密度聚乙烯膜的一侧为均质橡胶改性沥青的自粘层提供柔性的粘接和密封能力。这种材料至今已经有40