居民小区室外雨污水波纹管管道通球试验验办

佳兆业集团控股埋地排水工程作業指引

为统一埋地排水管道工程工艺标准和规范操作避免产生渗漏、堵塞的隐患,针对埋地排水工程质量通病的特点和成因特制定本指导书,从施工工艺、材料标准、验收标准和管理方面进行总结和规范以达到提高工程品质的目的。

公司开发项目中的室内、室外埋地蔀分的污水、雨水工程

埋地排水管可分为室内埋地管道部分与室外埋地管道部分,按照材料和使用部位划分室内埋地管道部分多采用PVC-U 排水管、柔性接口铸铁排水管,室外埋地管道部分多采用PVC-U 排水管、双壁波纹管和钢筋混凝土排水管 结构图示如下:

4.1室内埋地排水管道部汾的主要内容

4.1.1当排水管管径<DN300时,埋在室内地面下时应采用厚壁PVC-U 排水管或柔性接口铸铁排水管,厚壁PVC-U 排水管外径*壁厚应满足DN110*3.2

埋地排水管 UPVC 排水管、铸铁排水管

钢筋混凝土管 室内部分 室外部分

  注:排水管通球试验:皮球直径約为排水管直径的2/3从起端投入,从集水池中捞出为合格

 专业技术负责人:

我要回帖

更多关于 污水管道 的文章

 

随机推荐