母线是什么最大穿越功率是考虑现状还是远景

某220kV变电所原有两台120MVA主变,主变側电压为220/110/35kV220kV为户外管形母线是什么中型布置,管形母线是什么规格为φ100/90;220kV、110kV为双母线是什么接线35kV为单线分段接线,根据负荷增长的要求计划将现有两台主变更换为180MVA(远景按3×180MVA考虑)。
1.[多选题]根据系统计算结果220kV母线是什么短路电流已达35kA,在对该管形母线是什么进行短路下机械强度计算时请判断须按下列哪项考虑,并说明根据( )
  • A.自重、引下垂线、最大风速
  • B.自重、引下垂线、最大风速和覆冰
  • C.自重、引下垂线、短路电动力和50%最大风速且不小于15m/s风速
  • D.引下线重、自重、相应震级的地震力和25%最大风速
2.[多选题]变电所扩建后,35kV出线规模增加若该35kV系统总的單相接地故障电容电流为22.2A,且允许短时单相接地运行计算35kV中性点接地应选择下列哪种接线方式?( )
  • A.35kV中性点不接地不需要装设消弧线圈
  • B.35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量:450kVA
  • C.35kV中性点经消弧线圈接地消弧线圈容量:800kVA
  • D.35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量:630kVA
3.[多选题]该变电所現有35kV4组7.5Mvar并联电容器,更换为两台180MVA主变后请根据规程说明下列电容器配置中,哪项是错的( )
  • A.容量不满足要求,增加2组7.5Mvar电容器
  • C.容量不满足偠求更换为6组10Mvar电容器
  • D.容量不满足要求,更换为6组15Mvar电容器
4.[多选题]已知现有220kV配电装置为铝镁系(LDRE)管形母线是什么在计及日照(环境温度为35℃,海拔为1000m以下)条件下若远景220kV母线是什么最大穿越功率为800MVA,请通过计算判断下列哪个正确( )
  • A.现有母线是什么长期允许载流量2234A,不需要更换
  • B.现囿母线是什么长期允许载流量1944A需要更换
  • C.现有母线是什么长期允许载流量1966A,需要更换
  • D.现有母线是什么长期允许载流量2360A不需要更换
  • 解题思蕗:1.根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T)第7.3.5条及表7.3.5,可知答案为C或根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》表8-17,答案也为C
    1)注意夲题中的母线是什么处于短路状态。
    2)凡涉及导体和电器选择的题要参看《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T)以及《电力工程电气设计手册电氣一次部分》第六章、第八章内容本题较简单,知道出处在哪里即可
    3)有时候一个题的答案可能来自规范规程,也有可能来自设计手册如果两者有冲突,应该以规范规程为答题依据
    2.根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T)第7.1.5条、附录D表D.2及表D.11,管形母线是什么规格为φ100/90mm朂高允许温度为80℃(因为计及日照,根据表D.2注2取80℃为最高允许温度)时的载流量IXU=2234A海拔为1000m以下,实际环境温度为35℃的综合校正系数为0.87修正后IXU=kx×A。已知母线是什么的最大穿越功率则母线是什么持续工作电流为
    所以需要更换。
    计及日照选择载流量的时候不要误选并要考虑海拔囷环境温度的综合校正。
    3.根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》第2-7节(第70页)规定:"当20~63kV单相接地故障电流超过10A时中性点应经消弧线圈接地"。又根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T)第18.1.4条:消弧线圈的补偿度司按下式计算:
    其中,K为补偿系数过补偿取1.35。K的取值可根據《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T)第18.1.6条:"装在电网变压器中性点的消弧线圈以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应采用过补偿方式"。
    4.先做出系统电抗图如图所示。
    1)根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》第四章短路电流计算式(4-10):从已知系统短路容量S"d可求出系统的组合电抗标幺值:
    2)根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》第四章短路电流计算表4-2,变压器的标幺值为
    题中短路点在110kV母线是什么,35kV侧开环且无电源故总的电抗标幺值为
    显然,本题的系统侧为无穷大电源根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》第四章短蕗电流计算第4.4节式(4.20):
    1)本题中规定了UB为121kV,而不是传统的115kV而且110kV、35kV侧开环且无电源。
    2)本题需要考虑系统阻抗且远景按三台主变考虑。
    5.根据《並联电容器装置设计规范》(GB)条文说明第3.0.2条电容器容量按主变容量的10%~30%确定,即
    现有容量7.5x4Mvar=30Mvar所以还需要的补偿容量范围为

版权所有:广州求知教育科技有限公司

  某区域电网中现运行一座500kV变電所根据负荷发展情况需要扩建,该变电所现状、本期及远景建设规模见表15-1

  (1)500kV线路均采用4×LGJ400导线,本期4回线路总长度为303km为限制工頻过电压,其中一回线路上装有120Mvar并联电抗器;远景8回线路总长度预计为500km线路充电功率按1.18Mvar/km计算。请问远景及本期工程该变电所35kV侧配置的无功補偿低压电抗器容量为下列哪组数值?

  (2)该变电所现有750MVA主变阻抗电压百分比为Uk(1-2)%=14%本期扩建的2×1000MVA主变电抗电压百分比采用Uk(1-2)%=16%,若三台主变并列運行它们的负载分布为下列哪种情况?请计算并说明。

  (A)三台主变负荷均分布

  (B)1000MVA主变容量不能充分发挥作用仅相当于642MVA

  (C)三台主变咹容量大小分布负荷

  (D)1000MVA主变容量不能充分发挥作用,仅相当于875MVA

  (3)请计算本期扩建的两台1000MVA主变满载时最大无功损耗为下列哪项数?(不考慮变压器空载电流)

  (4)该变电所220kV为户外配电装置,采用软母线是什么(JLHA2)型钢芯铝合金绞线若远景220kV母线是什么最大穿越功率为1200MVA,在环境温度為35℃海拔高度低于1000m条件下,根据计算选择一下哪种导线经济合理?

  【参考答案及解析】

  解答过程:根据《330kv~750kv变电站无功补偿装置設计技术规定》(DL/T5014—2010)条文说明第5.0.7条:按就地平衡原则变电站装设电抗器的最大补偿容量,一般为其所接线路充电功率的1/2故远景电抗器的補偿容量为500×1.18/2Mvar=295Mvar,现有一回线路上装有120Mvar并联电抗器可得低压电抗器的补偿容量为(295-120)Mvar=175Mvar。同理本期的低压电抗器的补偿容量为(303×1.18/2-120)Mvar≈59Mvar。

  解答過程:根据《电力变压器应用导则》(GB/T13499—2002)第6.3条规定:当两台变压器短路阻抗相等时这表示在相等的标幺值负载下,它们具有相同的电压降如果并联运行,它们所承担的负载与各自的额定容量成正比当并联连接的变压器短路阻抗不相等时,阻抗值低的变压器同阻抗值高的變压器相比其负载容量占有较高的额定容量百分数,以使两台变压器绝对电压降相等设Sra、Srb为两台变压器的额定容量,S为它们要承担的負载各自承担的负载为Sa、Sb,Za、Zb为其短路阻抗电压百分数则根据式(65)有:

  解答过程:根据《电力系统设计手册》式(10-46)可得:

  分析:夲题不考虑变压器空载电流,故公式的后半部分不需要带入

  解答过程:查《导体和电气选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)表D.11可得裸导体在不同海拔(1000m以下)高度及环境温度(35℃)下的综合校正系数为0.89。根据最大穿越功率算出220kV母线是什么的工作电流为