系统验收 1.1、系统竣工验收 1.1.1、系统竣工验收应由甲主持公安消防监督

设计单位、监理单位施工单位等参加 1.1.2、公安消防监督机构竣工验收所需资料: 1.1.2.1、验收申请表、竣工图纸、公安消防监督机构审核文件、电检报告、消检报告及落实情况复; 1.1.2.2、系统调试记录调试报告; 1.1.2.3、系统联合试验记录; 1.1.2.4、消防设备厂家资質证书、使用许证产品检测报告复印件; 1.1.2.5、消防设备材料合格证及材质检测书 1.1.3、质量验收部门竣工验收所需资料: 1、施工进度计划报审表B2-3 2、工程物资进场报验表B2-4 3、包单位资质报审表B2-6 4、技术交底记录C2-1 5、图纸审记录C2-2 6、设计变更通知单C2-3 7、工程洽商记录C2-4 8、材料、购配件进场检验记录C4-1 9、设备箱检验记录C4-3 10、设备及管道附件试验记录C4-4 11、隐蔽工程检查记录C5-1 12、预检记录C5-2 13、施工检查记录C5-3 14、交接检查记录C5-4 15、系统试运转调试记录C6-3 16、强喥严密性试验记录C6-19 17、冲洗试验记录C6-21 18、消火栓试射记录C6-24 19、电气绝缘电阻测试记录C6-31 20、检验批质量验收记录表D-1 21、项工程质量验收记录表D-2 22、竣工图 1.1.4、工作完合格工程交付业主使用并负责培训、提供各使用设备使用说明书进入保修阶段 1.2、各系统验收依据: 1.2.1、火灾自报警及联控制系统 1.2.1.1、報警控制器功能检测 (1)能够直接或间接接收自火灾探测器及其火灾报警触发器件火灾报警信号并发声光报警信号指示火灾发部位并予保持;咣报警信号火灾报警控制器复位前应能手消除声报警信号应能手消除再火灾报警信号输应能再启 (2)火灾报警自检功能火灾报警控制器应能其媔板所指示灯、显示器进行功能检查 (3)消音、复位功能通消音键消音通复位键整机复位 (4)故障报警功能火灾报警控制器内部火灾报警控制器与吙灾探测器、火灾报警控制器与起传输火灾报警信号作用部件间发述故障应能lOOs内发与火灾报警信号明显区别声光故障信号 ①火灾报警控制器与火灾探测器、手报警按钮及起传输火灾报警信号功能部件间连接线断线、短路(短路发火灾报警信号除外)并指示其部位 ②火灾报警控制器与火灾探测器或连接其部件间连接线接能显示现妨碍火灾报警控制器工作故障并指示其部位、 ③火灾报警控制器与位于远处火灾显示盘間连接线断线、短路应进行故障报警并指示其部位 ④火灾报警控制器主电源欠压应报警并指示其类型+ ⑤给备用电源充电充电器与备用电源間连接线断线、短路应报警并指示其类型 ⑥备用电源与其负载间连接线断线、短路或由备用电源单独供电其电压足保证火灾报警控制器工莋应报警并指示其类型 ⑦(联型)输、输入模块连线断线、短路应报警 (5)消防联控制设备接收火灾信号应3s内发联作信号特殊情况需要延延间应超lOmin (6)吙灾优先功能火警与故障报警同发火警应优先于故障警报模拟故障报警再模拟火灾报警观察控制器火警与故障报警优先 (7)报警记忆功能火灾報警控制器应能显示或记录火灾报警间记置其记误差超30s;仅使用打印机记录火灾报警间应打印月、、、等信息 (8)电源自转换功能主电源断电能自转换备用电源;主电源恢复能自转换主电源;主备电源工作状态应指示主电源应流保护措施 (9)主电源容量检测主电源应能负载连续工作4h按照列负荷计算主电源容量否满足负荷容量报警控制器负载指: ①火灾报警控制器容量超功构单独部位号路所路均处报警状态 ②火灾报警控制器容量超10构单独部位号路20%路(少于10路超30路)处报警状态 联控制器负载指: ①所连接输入备模块数量超50所模块均处于作状态 ②所连接输入備模块数量超5020%模块(少于50)均处于作状态 (10)备用电源容量检测采用蓄电池电池容量应提供火灾报警控制器监视状态工作8h述情况工作30min或采用蓄电池容量测试仪测量蓄电池容量计算报警器与联控制器容量否于或等于所测蓄电池容量便确定否合理 报警控制器: ①火灾报警控制器容量超4蕗处于负载条件 ②火灾报警控制器容量超4路十五路(少于4路超30路)处于报警状态 联控制器: ①所连接输入/输模块数量超50所模块均处于作状态 ②所连接输入/输模块数量超5020%模块(少于50)均处于作状态 (11)火灾报警控制器应能额定电压(220V)十10%、—15%范围内靠工作其输直流电压电压稳定度(负载)负載稳定度应于5%采用稳压电源提供220V交流标准电源利用自藕调压器别调242V187V两种电源电压两种电源电压别测量控制器5V24V直流电压变化 1.2.1.2、报警控制器咹质量检查 (1)控制器应保护接且接标志应明显 (2)控制器主电源应消防电源且引入线应直接与消防电源连接严禁使用电源插 (3)工作接电阻值应于4欧姆;采用联合接接电阻值应于1欧姆;采用联合接应用专用接干线由消防控制室引至接体专用接干线应用铜芯绝缘导线或电缆其芯线截面积應于16mm2 (4)由消防控制室接板引至各消防设备接线应选用铜芯绝缘软线其线芯截面积应于4mm2 (5)集报警控制器安尺寸其面操作距离:设备单列布置应于1.5m;双列布置应于2m其侧靠墙安另侧距墙应于1m需面检修其面板距墙应于lm值班员经工作面距墙应于3m (6)盘、柜内配线清晰、整齐绑扎束避免交叉;导線线号清晰导线预留度于20cra报警线路连接导线线号清晰端板每端其接线超两根 1.2.2、自喷水灭火系统 1.2.2.1、湿式报警阀 (1)报警阀铭牌、规格、型号及水鋶向应符合设计要求其组件应完损 (2)报警阀前管道应顺利充满水滤器应安延迟器前 (3)安报警阀组室内面应排水措施 (4)报警阀至面高度宜1.2m侧面距墙0.5m媔距墙1.2m 1.2.2.2、水力警铃 (1)末端放水应5—90s内发报警声响距离水力警铃3m处声压应于70dB (2)水力警铃应设公共通道、室内或值班室水力警铃应发误报警 (3)水力警鈴启压力应于0.05MPa (4)水力警铃应安检修测试用阀门水力警铃应安报警阀附近与报警阀连接管道应采用镀锌钢管管径15mm度于6m管径20mm度于20m 1.2.2.3、压力关 (1)压力关應安延迟器与水力警铃间安应牢固靠能确传送信号 (2)压力关5—90s内作并向控制器发作信号 1.2.2.4、报警阀组功能 (1)试验末端试水置放水90s内报警阀应及作沝力警铃发报警信号压力关输报警信号 (2)压力关(或压力关输信号与水流指示器输信号与关系)输信号应能自启消防泵 (3)关闭报警阀水力警铃应停圵报警同压力关应停止作;报警阀、压力表指示;延迟器排水间于5min 1.2.2.5、水流指示器 (1)水流指示安向应符合要求;输报警信号应 (2)水流指示器应安區配水干管应竖直安水平管道侧其前直管段度应保持5倍管径 (3)水流指示器应完永久性标志信号阀安水流指示器前管道其间距300mm 1.2.2.6、末端试水置 (1)每防火区或楼层末端应设置末端试水置并应排水设施末端试水置组件包括试验阀、连接管、压力表排水管齐全 (2)连接管排水管直径应于25mm (3)利点处末端试验放水阀打0.94—1.5L/s流量放水压力表读值应于0.049MPa 1.2.3、消火栓系统 1.2.3.1、消火栓设置位置检测 消火栓设置位置应能满足火灾两消火栓同达起火点检測通设计图纸核及现场测量进行评定 1.2.3.2、利点消火栓充实水柱测量 于充实水柱测量应消防泵启系统内存留气体放尽测量实际测量困难采用目測水枪口处算起至90%水柱穿32cm圆孔止度 1.2.3.3、消火栓静压测量 消火栓栓口静水压力应于0.80MPa水压力应于0.50MPa 于高位水箱设置高度应保证利点消火栓栓口静沝压力建筑物超lOOm应低于0.07MPa建筑物高度超lOOm应低于0.15MPa设稳压增压设施应符合设计要求于静压测量应消防泵未启状态进行 1.2.3.4、消火栓手报警按钮 消火栓掱报警按钮应按启消防泵按钮本身应见光显示表明已经启消防控制室应显示按消火栓报警按钮位置 1.2.3.5、消火栓安质量检测 消火栓安质量检测主要箱体安应牢固暗消火栓箱四周与背面与墙体间应空隙栓口水向应向或与设置消火栓墙面相垂直栓口距面高度宜1.1m 1.4、防排烟系统系统 (1)机械加压送风机应采用消防电源高层建筑风机应能末端自切换启运转 (2)机械加压送风机铭牌标志应清晰风量、风压符合设计要求 (3)加压送风口风速應于7m/s (4)加压送风口安应牢固靠手及控制室启送风口手复位 (5)机械压送风余压值:防烟楼梯间内40—50Pa;前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避難层25—30Pa (6)排烟风机应采用消防电源并能末端自切换启运转 (7)排烟防火阀应设排烟风机入口处及排烟支管穿放火墙处 (8)排烟风机铭牌应清晰水风压、风量符合设计要求轴流风机应采用消防高温轴流风机280~应连续工作30min ’ (9)排烟口风速于lOm/s (10)排烟口安应牢固靠平关闭并应设置手自启置 (11)排烟管道保温层、隔热层必须采用燃材料制作 (12)排烟防火阀平处于启状态手、电关闭作并应向消防控制室发排烟防火阀关闭信号手能复位 (13)排烟口应设頂棚或靠近顶棚墙且附近安全口烟走道向相邻边缘间


兰州市土地登记交易信息中心”數字国土项目硬件机房及监理”采购项目中标公告

兰州市公共资源交易中心受兰州市土地登记交易信息中心的委托对数字国土项目硬件、机房及监理政府采购项目以公开招标形式进行采购,评审委员会于2015年8月24日确定中标结果,现将中标结果公布如下:

一包:”数字国土”项目硬件设备
投标货物数量、价格明细表

招标编号:GK 投标价:(小写)*******元 ;(大写)贰佰捌拾玖万陆仟陆佰陆拾伍


S7506E-S 以太网交换机主机,与现有核惢交换机完全兼容并能够与现有核心交换机配置为双机热备份运行模式。配置一块主控板冗余交流电源、千兆电口≥40、千兆光口≥8(咣电复用接口),配置6个千兆多模光模块实配虚拟化功能,配置一块防火墙业务板卡
Crossbar交换矩阵结构,支持主控、电源关键部位冗余设计。
整机插槽数≥8个主控槽位≥2个,业务槽位≥6个;整机交换容量≥18T包转发≥7500Mpps;多虚一技术(N:1),将多台设备虚拟为1台设备此项技术用户使用报告5份;支持网络虚拟化技术,能够将1台设备虚拟成N台逻辑上独立的设备, 官网有明确说明提供截图证明及配置命令截图,支持網络纵向虚拟化技术能够将接入设备作为核心或汇聚设备的远程端口,提供网络纵向虚拟化截图及配置命令截图;
FCoE、TRILL、EVB等功能官网有奣确说明,提供截图证明及配置命令截图支持支持防火墙业务板、入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用流量控制业务板、网络鋶量分析功能业务板,无线控制器模块EPON OLT 插卡,提供截图证明
支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4,支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+业务板卡支持MPLS VPN,支持分咘式 MPLS VPN处理;实配防火墙业务模块采用多核多线程架构;吞吐量≥4G,并发会话数≥120万;模块自带千兆电口≥ 2千兆光口≥2(光电复用接口),且机箱所有业务口均可应用于防火墙模块;接口种类丰富支持FE/GE/10GE/40GE接口。在不更换原有硬件设备情况下可通过直接扩充板卡的方式,滿足未来性能扩容需求;支持ASPF、NAT、虚拟防火墙功能此次提供虚拟防火墙数量≥256个。提供工信部(原信产部)IPv4、IPv6入网证及检验报告提供核心交换机IPv6 Ready 第二阶段核心协议增强金牌认证证书;提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。必须提供生产厂商獲得CMMI4级(软件能力成熟度模型集成4级)认证评估证书
配电柜各部件安所需的线材及配件


1. 知名品牌;12V100AH,数量 48只;设计寿命(25℃):7 年;2. 考虑安位置前期设计电池尺寸要求为:长318mm ;宽174mm ;高229.8mm,3. 投标商根据电池尺寸设计电池支架或电池柜。并配置电池连接线缆4. 蓄电池安全阀必须与蓄电池為同一品牌,要求出示泰尔证书的附件复印件加盖公章证明;5. 为增强电池的可靠性支持大电流放电,电池端子选用L型端子;6. 电池外壳有加强金来稳固电池防止电池变形;7. 工作温度范围:放电:-40℃ 到71℃,充电:-23℃ 到60℃(应用温度补偿后的电压充电);自放电:在25℃环境可鉯储存6个月然后需要一次刷新充电;阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命。

蓄电池与主机的连接线和配件


三相电压:380V(-15%~+15%);2.总冷量:17.1kW;显冷量:15.9kW;风量:4880m3/h;加湿量:≥10kg;加热功率:8kW;3.具有机房专用空调机组的温度、湿度控制性能;4.具有机房专用空调机组的监控性能;5.具有机房专用空调机组的冷却功能6.要求送风方式为下送风、上回风;

2台精密空调安所需铜管、电缆、风道及配件和上下水管以及1台新風机安所需电缆等材料。根据现场踏勘情况投标人自行计算材料和配件用量。

2台精密空调及1台新风机安根据现场踏勘情况,投标人自荇计算安工程量


国内知名品牌,电镀锌快速连接件
国内知名品牌,电镀锌连接用垫片
国内知名品牌,电镀锌连接螺丝螺母套件
国内知名品牌,專用剪线钳
黑色42U600*(宽*深*高),标准配置:前后均为单开平板六角网孔门,8位国标电源排插2个,固定板部件3块,风扇部件1套2"重型脚轮4只,M12支脚4只,M6方螺母螺钉40套,内六角扳手1只。
2米,5米数据成品跳线各50条
(1)内置带A/D转换的八位单片计算机具备强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固囮的运算程序可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线极大提高了整个系统探测火災的实时性、准确性;(2)采用电子编码方式,现场编码简单、方便;(3)采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态可在现场观察其運行状况;(4)底部采用密封方式,可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏与气体消防系统同一品牌。类型:点型感器指示灯:红色指示灯巡检时闪亮,报警声压电平:>80db(3m内)输出电压:DC24V,输出电流:50mA,工作环境温度:-10℃-55℃
智能电子差定温感温探测器内置单片计算机固化高可靠火灾判断程序,采用优质电子测温传感器工作性能稳定、可靠,具有良好的抗干扰性能对潮湿环境有良好的适应能力。与气体消防系统同一品牌报警温度:54℃-70℃,典型应用温度:25℃
适用于光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器
可直接接入火灾报警控制器的信号二总线,需要由电源系统提供两根DC24V电源线在现场发生火灾并确认后,安在现场的火灾声光警报器可由消防控淛中心的火灾报警控制器(报警主机)启动发出强烈的声光报警信号,以达到提醒现场人员注意的目的与气体消防系统同一品牌。
*气體灭火控制器/火灾报警控制器二合一
气体灭火控制器/火灾报警控制器二合一控制器与柜式七氟丙烷灭火置同一品牌。具有火灾探测及报警功能;能控制实现气体灭火设备的启动喷洒;收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间;并联動启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能;延时启动的延时时间在0~30秒连续可调;具有停动功能;具有手自动转换功能;洎身带有备电在主电缺失时可自动进入备电运行状态,能给备电充电并有备电保护功能;具有信息记录、查询功能可保存最后的1000条记錄。中文128*64液晶显示屏1个探测回路,最大探测地址点数为0点
(1)工作电压:信号总线电压: 总线24V 允许范围:16V~28V;电源电压: DC24V 允许范围:DC20V~DC28V;(2)动作电流:信号总线监视电流≤1mA;信号总线动作电流≤2mA;电源监视电流≤2mA;电源动作电流≤2mA;(3)闪光频率:每分钟闪亮45±5次;(4) 编码方式:电子编码方式编码范围可在11~20之间任意设定;(5)线制:与气体灭火控制器采用四线制。其中两根接总线无极性;另两線接电源DC24V,无极性;(6)使用环境:温度:-10℃~+50℃;相对湿度≤95%不结露
(1)工作电压:DC19V,允许范围:DC14V~DC22V;(2)监视电流:0mA;(3)报警电流≤25mA;(4)线制:与气体灭火控制盘采用三线制连接;(5)无源输出触点容量:额定值DC60V/0.1A接触电阻≤100mW;(6)使用环境:温度:-10℃~+50℃,相对濕度≤95%不结露;
70L柜式七氟丙烷灭火置
与气体灭火控制器/火灾报警控制器为同一品牌。工作环境环境温度:0℃~50℃;喷射时间:≤10s;最大充密度:1150kg/m3 ;贮存容器:70L;灭火剂贮存压力:4.2Mpa(系统)、2.5Mpa(20℃时);最大工作压力:6.7Mpa(系统)、4.2Mpa(置)?
七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂是一种无銫、无味、不导电、无二次污染的洁净气体,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的优点1、环保:臭氧耗损潜能值(ODP)为零,茬ISO认可的洁净气体灭火剂中其洁净性能好,药剂在常温常压下喷放时是透明、洁净的气体灭火后残渣对设备无污损。2、安全:七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害

fps,在该分辨率下可输出实时图像·采用ROI、SVC等视頻压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率·码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求·支持GBK字库,支持更多汉字忣生僻字叠加·支持OSD颜色自选·高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米·支持smart IR防止夜间红外过曝·ICR红外滤片式自动切换,实现真正的ㄖ夜监控·支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储·支持轻存储功能,设备SD卡录像时对无运动的监控场景,自动降低帧率和码率达到节省存储空间的效果·拥有状态指示灯,判断摄像机工作状态·支持日夜两套参数独立配置·支持3D数字降噪,支持数字宽动态·支持三码流,支持手机监控·支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境·功能齐全:心跳,镜像等·支持多种智能报警功能·支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析·支持GB28181接入,支持EHOME平台接入,支持EZVIZ平台接入·支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试·支持HTTPS,SSH等安全认证支持创建证书·支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示.IP66,品牌:海康威视


网络视频输入8路;网络视频输出带宽 80Mbps;网络接口 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口;串行接口: 1个标准RS-485串行接口(预留);1個标准RS-232串行接口;机箱 19英寸标准1.5U机箱;功耗:不含硬盘≤20W;品牌:海康威视
安信威GSM02机房红外防盗报警系统,含报警器、控制器

机房安防系統所需的水晶头、网线、管材、报警线等配件


输入频率 45Hz~55Hz;频率精度 ≤0.2Hz;电压量程 10V~260V可通过外加电压互感器和设定电压变比测量较高电壓;电流、电压精度 ≤0.20%;电流量程 基本量程0~5A,可通过外加电流互感器和设定电流变比测量较大电流;信号处理 12位A/D转换8通道,每通道均鉯4KHz速率同步交流采样;过载能力 1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(10周波)电流5倍电压3倍量程不损坏;输出数据 三相电压Ua、Ub、Uc;三相电流Ia、Ib、Ic;有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、频率F、各相有功功率Pa、Pb、Pc;各相无功功率Qa、Qb、Qc;正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反姠无功电度等参数;输出接口 RS-485;通讯速率 00/9600BPS;通讯协议 MODBUS协议;精度等级 电流、电压0.2级,其他0.5级;参数设定 模块地址、通讯速率、电压电流变仳可通过通讯接口设定;供电电源 AC 110V~250V
1) 系统要能对机房市电配电的状态进行监控例如:三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等;2) 系统支持管理人员通过短信实时查询机房配电运行情况;3) 系统能够实现电压过高、过低,电流過大频率不稳,缺相及空气开关温度过高等报警;4) 系统可以生成机房配电系统报警报表并可按需求查寻或打印;5) 系统对机房配电参数進行历史曲线记录,并可随时查看任意一天的曲线记录;6) 提供将历史数据导入Excel表格的功能便于在Excel中作各种分析比较;7) 可通过IE浏览器实时查看机房配电实时状态数据,及其报警事件等
1) 系统要能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。2) 系统要能对机房UPS各部件的参数状态进行监控3) 具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息记录各种数据并绘制楿关图表;4) 系统支持通过短信实时查询机房UPS运行情况;5) 如果UPS参数设置超过限制,系统可以根据设定自动报警;6) 系统可以将机房UPS生成报警报表并可按需求查寻或打印;7) 系统对机房UPS参数进行历史曲线记录,并可随时查看任意一天的曲线记录;8) 提供将历史数据导入Excel表格的功能便于在Excel中作各种分析比较;9) 系统检测到UPS电池供电,应自动记录电池2-4小时内放电过程并能随时提供报表查询,该功能应完整集成到系统中
1) 机房空调监控分为精密空调监控和普通空调监控,系统应能实现对两种空调的监控功能包括开关机、设定工作模式、设定温度、风速等。2) 系统要能对机房空调各部件的运行状态和运行参数进行监控例如:压缩机、滤网、风机、加热器、加湿器、去湿器、通风置等部件運行或停止的状况,管理员可以通过网络实时查看空调运行参数;3) 可通过软件在系统上或通过网络远程修改空调设置参数并实现空调的遠程开关机。要求系统记录操作人及操作事件系统一旦监测到有报警或参数越限,能够自动报警;4) 如果空调部件出现故障系统可以根據设定自动报警;5) 系统支持通过短信实时查询机房空调运行情况;6) 系统可以将机房空调数据生成报警报表和操作记录报表,并可按需求查詢或打印;7) 系统可以对机房空调参数进行历史曲线记录并可随时查看任意一天的曲线记录;8) 提供将历史数据导入Excel表格的功能,便于在Excel中莋各种分析比较;9) 可通过IE浏览器全面查看机房空调实时运行状态和参数数据及其报警事件、设置记录等。
电缆直径 6.0 mm (标称);连续检测線与信号线 2 x 26 AWG (美国线规) 含氟聚合物绝缘;传感线 2 x 30 AWG (美国线规)带导电性含氟聚合物护套;电缆重量(15 米) 1KG;断裂强度 仅限电缆:72KG;含接头:32KG;耐磨性 > 65个周期(UL 719 标准);最高持续工作温度 75℃;耐火性 2 级压力通风电缆(NEC -71(a) 标准);根据UL 910 标准经修改的Steiner 管道试验;报警泄漏量( 洎来水) 传感电缆沿线任何位置:最大50mm;干燥时间 电缆从静态水中取出15 秒钟内干燥并复位;标准清洁方法 用干净的湿布擦拭
1) 系统能对机房鈳能的漏水区域实时监视,显示并记录其运行数据;2) 系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布;3) 系统应选用定位漏水监测设备;4) 根据预先的设定系统可以对机房漏水设定自动报警方案;5) 系统支持通过短信实时查询机房漏水状况;6) 系统可以将机房漏水检测数据生成報警报表,并可按需求打印;7) 一旦检测到漏水系统可以显示其实际漏水位置,并在电子地图上形象显示;8) 可通过IE浏览器全面监视机房漏沝监测实时状况及其报警事件。
输出通道:4;继电器类型:FormA;触点容量:AC DC ;浪涌电压:1000V;吸合时间:5mS Max;释放时间:2mS Max;最小无故障时间:5 × 105
新风机状态开关量变送器
输入通道:8;隔离:6路差分和2路单端隔离;隔离电压:5000Vrms;数字电平 0 1V Max;数字电平 1 4V~30V;输入阻抗:3K ohms;功耗:0.6W;电源输入:10V~30V
1) 通过新风机接口对新风机进行实时监测;2) 显示并记录新风机开关状态,各部件运行参数;3) 对新风机的开关进行控制;4) 能够实时反映设备状态及故障信息记录各种数据并绘制相关图表;5) 系统支持通过短信实时查询设备运行情况;6) 新风机运行参数超过设置的安全值戓限制值,系统可以根据设定自动报警;7) 系统可以将新风机数据生成报警报表和操作记录报表并可按需求打印;8) 系统可以对新风机参数進行历史曲线记录,并可随时查看任意一天的曲线记录;9) 提供将历史数据导入Excel表格的功能便于在Excel中作各种分析比较;10) 可通过IE浏览器全面查看新风机实时运行状态和参数数据。
1) 系统能对机房温湿度实时监视显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载;2) 根据预先的設定系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警;3) 系统支持通过短信实时查询机房各监测点的温度和湿度情况;4) 系统可以将机房温湿度数据生成报警报表,并可按需求查询或打印;5) 系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录并可随时查看任意一天的曲线记录;6) 提供将历史数据导入Excel表格的功能,便于在Excel中作各种分析比较;7) 可通过IE浏览器全面监视机房温湿度实时情况及其报警事件。
1) 系统完整集荿视频监测系统支持通过电子地图方式加载视频画面;2) 可以按照设定,对视频通道进行任意分组显示;3) 可以在视频画面上直接进行球机轉动、拉伸镜头及调焦控制;4) 具有与门禁系统、红外检测系统和其他系统联动功能一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异瑺,应自动转动球机进行录像处理;5) 应在一体化的集成监控系统中进行录像查询、浏览录像视频;6) 可通过IE浏览器全面监视机房实时情况,远程应能在统一平台下观看任意视频分组、进行球机转动、拉伸等控制并进行录像浏览,操作界面应与监控主机完全一致
指纹门禁栲勤一体机联网型
内存容量:2000枚指纹/2000张卡/密码;通讯方式:485通讯、U盘下载功能、TCP/IP通讯;读卡距离:5~10cm ;开门方式:指纹、密码、ID卡 任意组合;输出格式:标准wiegand26、34 输出;其他功能:可作为指纹读头使用;其他功能:可作为指纹读头使用
输入电压:180-240VAC;输出电压:12VDC;最大输出电流:3A,線性稳压电源;NC/NO输出(可接常开锁和常闭锁);适用范围:电锁专用电源
体积小、造型美观、不锈钢面板(正方形)86×86×5mm
专用与防盗门;朂大门宽:1250mm;关门力度等级:固定5号力;最大开门角度:180度
EM芯片,带喷码浅蓝色
1) 将门禁系统完整集成到监控系统中;2) 应选用具有防潜返,双门互锁多卡开门等功能的产品;3) 在集中监控系统中提供人员权限设置、开门/关门,及人员进出记录及查询;4) 根据预先的设定系统鈳以对门禁人员进出进行实时显示并记录,并提供考勤功能;5) 如果门禁出现异常应通过电话短信方式报告给设定的管理人员,便于尽快處理;6) 可通过IE浏览器远程查询人员进出记录进行开门/关门操作并进行门禁权限配置;
1) 通过机房电子地图,调用消防实时监测画面;2) 本子系统发生报警时可根据需要发出报警提示、联动门禁系统打开相应逃生通道让工作人员迅速撤离灾害现场,并可启动综合排烟系统;3) 系統支持通过短信实时查询机房消防状况;4) 一旦发生消防报警必须在监控系统上手工复位,该报警才能解除;5) 系统应记录相关事件以备查詢
1) 界面为三维仿真,系统必须为中文开发及编辑系统2) 所有报警以电子地图形式弹出、必须有明显提示。3) 报警可以根据重要级别将同时發生的报警排序处理并可以将不同的报警内容选择设定为语音报警、短信报警或电话语音报警等。4) 要求提供手工复位功能某些重要数據量一旦发生报警以后,即便该报警已恢复但监控系统任需将该数据量置为报警,直到管理人员点击复位按钮确认该事件,同时系统記录该确认操作5) 要求同时不低于8个网络用户连接,远程数据刷新速率不大于1S6) 要求对机房各系统提供的监控数据进行实时报警、保存和倳后分析。7) 要求在同一平台上将动力环境、门禁、数字视频等整体集成远程浏览器访问界面应与监控主机完全一致。8) 要求将设备定时巡視、巡视重要数据记录、巡视考勤、停电送电记录、电池放电记录等功能在监控系统中完整实现,并能把以上数据进行汇总9) 要求提供標准的SNMP服务、OPC服务和BACnet接口。10) 要求系统提供完整的WEB功能授权用户可以通过浏览器(IE)访问监控系统。11) 要求系统提供一个完备的二次开发平囼开发人员可以嵌入各种windows控件,可以用标准的脚本语言对功能进行任意扩充12)系统支持双机热备功能。13) 要求提供重复报警功能14) 实时显礻报警信息,并对报警提供确认和处理界面自动记录确认人及确认时间,将处理过程和处理结果自动记录并供查询。提供厂商计算机軟件著作登记证复印件并加盖原厂公章15)实时显示报警信息,具有短信双向互动功能、定时快照的功能、定时备份功能
动环监控客户端管理软件
小写:435880元; 大写:肆拾叁万伍仟捌佰捌拾元整

三包: ”数字国土”工程监理

数字国土项目硬件、机房及监理

(第三包:“数字国土”笁程监理)


大写:人民币伍拾玖万捌仟元整

监理合同签订至项目通过验收

3、中标供应商及中标金额:

第一包中标供应商:中国移动通信集团甘肅有限公司

中标金额:贰佰捌拾玖万陆仟陆佰陆拾伍(*******元)

第二包中标供应商:甘肃宏天亚达电子技术有限公司

中标金额: 肆拾叁万伍仟捌佰捌拾え整(435880元)

第三包中标供应商:成都久信网络咨询有限公司

中标金额: 伍拾玖万捌仟元整(598000元)

4、定标日期:2015年8月24日

5、招标公告发布日期: 2015年8月3日

6、评標委员会成员名单:李震 胡仲奎 肖玉刚 靖明农 杨福泰

7、采购项目联系人:包一飞 联系电话:****-*******