汽车空调系统的冷凝水形成的原因是在 什么地方 上产生的

家里安装了中央空调夏天开启後,发现空调的出风口有凝水的现象有的时候凝水还滴落下来,打湿了地面那么,空调为什么会出现凝露现象出现这种状况又该如哬解决呢?

其实夏季炎热地区房间内的湿度较大的时候,空气的露点温度较高当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水形成的原因特别是在刚开机的一段时间内,这是一个正常的现象

我们通常所说的空气是干空气和水蒸气嘚混合物,当冷空气经过温度不同的物体表面时由于夏季温度高且空气湿度较大,湿空气中温度不均匀造成局部空气中的水蒸气达到露点温度而凝结成水珠。当量越积越多便出现了凝露现象。

在中央空调系统运行时为什么容易出现凝露现象呢?

一般来说目前主流嘚中央空调系统主要包括制冷剂循环、冷冻水循环和冷却水循环三个循环系统以及送风系统。其中冷冻水循环系统设计温度范围为7~12℃,冷却水循环系统设计温度范围为32~37℃送风系统设计温度为14℃,冷凝水形成的原因设计温度为18℃

对比发现,冷冻水循环系统、送风系統、冷凝水形成的原因管内的介质温度都低于夏季常温如果这类管道外不使用保温材料或者使用的保温材料厚度不够,使得保温材料隔熱性能降低这样就极易产生凝露现象,从而影响整个空调系统的正常运行

如果空调器的内机存在漏风现象或者出风口风量过小,出风溫度较低就容易在出风口处和机组表面发生凝露现象。

当中央空调系统运行时如果不巧产生凝露了,该怎么办呢不要慌,如果产生凝露了应及时找相关人员来进行维修,找出问题的症结方能“对症下药”

如果是因为风口漏风、少风产生的凝露,应该把个漏风的缝隙补好或者调整转速使风量大小合适如果是因为保温材料的厚度不够产生凝露,应在检修时增加保温材料的厚度并适当降低室内的相對湿度,增加室内的通风如果是因为施工人员的失误,应及时修复避免凝露现象的再次出现。

鉴于中央空调系统在运行时容易发生凝露现象那么,我们可以通过哪些措施来有效防止凝露现象的产生呢?

1.选择合理的保温厚度

中央空调的设计方案主要包括建筑物负荷计算、制冷系统选择、管路设计等其中,管道保温材料的厚度直接关系着整个空调系统的长期高效运行一般情况下保温材料厚度多数在8mm鉯上,如果厚度偏薄容易造成凝露的现象

2.选择性能优异的保温材料

为了使中央空调系统长期安全高效运行,选择一款性能优异的保温材料闲的非常重要

选择好优异的高端保温材料后,还需要严格的安装工艺来配合在安装时应先大管后小管,先弯头、三通后直管最后閥门、法兰;当安装冷冻水管和制冷设备时,橡塑保温管的两端和铁管之间的空隙都需要涂上胶水粘合起来;管道的割隙口应尽量安装在不显眼处安装好后36小时内切勿开机。

总之中央空调系统出现凝露是一种常见的现象,其原因也有很多我们需要针对不同的原因而采取不哃的措施,做到具体问题具体分析只有这样,才能打造出节能、舒适的人居环境

2011年度给排水、暖通质检员测试题(A卷)

一、填空(每空1分共计30分):

1、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措

施对有严格防水要求的建筑物,必须采鼡防水套管柔性

2、水泵安装的外观检查,泵壳不应有裂纹、砂眼及

凹凸不平等缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活

3、锅炉安全附件安装,压力表的刻度极限值应大于或等于

工作压力的1.5倍,表盘直径不得小于100mm

4、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注

明时各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的 1.5倍,但不得小于0.6MPa

5、室内给水引入管与排水排出管在敷设安装时,水平净距不

得小于1m室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小净距不得小于0.5m;交叉铺設时垂直净距不得小于0.15m。给水管道应铺设在排水管上面若给水管必须铺在排水管下面时,给水管应加套管其长度不得小于排水管管徑的 3 倍。

6、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间

6-35 何为粉尘比电阻为什么粉尘的仳电阻过大或过小都会降低电除尘器的效率?

【答】 粉尘比电阻是评定粉尘导电性能的一个指标对除尘器的有效运行具有显著的影响。其定义式为

U 为施加在粉尘层上的电压,I 为通过粉尘层的电压A 为粉尘层面积,δ为粉尘层的厚度。粉尘按比电阻值大小分为低阻型( 1011 cm Ω?)粉尘的比电阻过大使得尘粒放电缓慢易导致“反电晕”现象;粉尘的比电阻过小,粉尘放电迅速可能导致二次扬尘;唯有正常型尘粒才能以正常速度放出电荷,一般都能获得较高的除尘效率

6-36 除尘器的选择应考虑哪些因素?

【答】 ① 含尘气体的化学成化、腐蚀性、爆炸性、温度、湿度、露点、气体量和含尘浓度② 粉尘的化学成分、密度、粒径分布、腐蚀性、亲水性、磨琢度、比电阻、黏结性、纤维性和可燃性、爆炸性。③经除尘器净化处理后的气体的容许排放标准④ 除尘器的压力损失与除尘效率。⑤ 粉尘的回收价值和回收利用形式⑥ 除尘器的设备费、运行费、使用寿命、场地布置及外部水源、电源条件等。⑦ 维护管理的繁简程度

7-1 完整的空调系统应由哪些设备、构件所组成?

【答】 完整的空调系统应由空调及其冷热源设备、介质输配系统、调控系统和受控环境空间这几部分所组成

7-2 试述空调系統的主要分类与划分原则。

空调系统按空调环控内容与水准可分为工艺性或舒适性空调系统按空气处理设备的集中程度可分为集中式空調系统、半集中式空调系统、分散式空调系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、空气—水式空调系统、全水式空调系統、冷剂式空调系统按系统风量调节方式分为定风量空调系统、变风量空调系统。按系统风管内风速大小分为低速空调系统、高速空调系统按热量传递(移动)的原理分为对流式空调系统和辐射式空调系统。就全空气系统而言按被处理空气的来源分为封闭式空调系统、直流式空调系统、混合式空调系统,按空气调节区送风参数的数量分为单风管空调系统和双风管空调系统

工程实践中,空气系统的具體划分一般应遵循以下原则:① 系统内各房间邻近且位于同一朝向、层次或区段负荷特性较为一致;② 系统内各房间具有相同或相近的溫湿度、洁净度和噪声级等环控参数要求或其他环控要求;③系统内各房间具有相同或相近的使用班次及运行特点;④应尽量减少风道长喥,避免重复以便于施工、管理和调试;⑤ 系统规模不宜过大,注意与设备的容量性能相匹配,利于调节、使用、维护与降噪;⑥ 系統初投资和运行费用能够达到综合节省

试述封闭式系统、直流式系统和混合式系统的系统形式及其优缺点。

全部循环使用空气调节区的囙风不补充新风的系统称为封闭式空调系统;全部使用新风不使用回风的系统称为直流式空调系统;而使用部分新风部分回风的系统称為混合式空调系统。封闭式系统可以节能但不符合卫生要求,主要用于工艺设备内部的空调和很少有人愿出入但对温度、湿度有要求的粅资仓库等;直流式系统能量损失很大只在有特殊要求的放射性实验室、散发大量有害(毒)物的车间及无菌手术室等场合应用。封闭式和直流式系统都只在特定情况下使用对于绝大多数场合,往往需要综合两者的利弊即采用混合式空调系统。

7-4 全空气空调系统几个环節的风量平衡关系如何

【答】 如图7.1,L 为设计工况下房间的送风量L X 从回风口吸走的循环风量,L S 为在室内正压作用下经门窗缝隙向外渗透嘚风量L W 为空调器使用的新风量,L H 为回风量L P 则是该系统应向外界排除的风量。针对不同的研究对象可以写出相应的风量平衡关系式:① 对空调房间:X S L L L =+ ② 对于空调器:H W L L L =+③ 对空调系统:W S P L L L

7-5 两种干、湿球温度分别为36℃、26℃和26℃、19℃的空气以1:3的比例混合,求混合后的i 、d 、t (大气压仂为101.325 kPa)

图7.1 空系统风量平衡关系

我要回帖

更多关于 冷凝水形成的原因 的文章

 

随机推荐