锦华电气的GGD低压柜的控制线接线端子配电柜怎么接线横平竖直


· TA获得超过2.1万个赞

1、严格按图施工不得随意更改bai

4、所有接线必须牢固紧密可靠。

5、线路走向要求:横平竖直不得乱七八糟

6、所有接线编号必须整齐划一,清晰明叻哦

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

原标题:【全面图解】电气控制櫃元件安装接配线规范

1、前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装

适用条件、需要的灭弧距离、拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装必须保证开关的电弧对操作者不产生危险。

2、组装前首先看明图纸及技术要求

3、检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符

4、检查元器件有无损坏

5、必须按图安装 (如果有图)

6、元器件组装顺序应从板前视由左至右,由上至下

7、同一型号产品应保证组装一致性

8、面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定

元件名称 安装高度(m)

组装产品应符合以下条件:

操作方便え器件在操作时,不应受到空间的防碍不应有触及带电体的可 能。

维修容易能够较方便地更换元器件及维修连线。

各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4条的规定

保证一、二次线的安装距离。

9、组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层对螺钉过孔、边緣及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。

10、对于螺栓的紧固应选择适当的工具不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距

11、主回路上面的元器件,一般电抗器变压器需要接地,断路器不需要接地下图中为电抗器接地。

12、对于发热元件 (例如管形电阻、散熱片等) 的安装应考虑其散热情况安装距离应符合元件规定。额定功率为75w 及以上的管形电阻器应横装不得垂直地面竖向安装。

13、所有电器元件及附件均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上

14、接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符除元件夲身附有供填写的 标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上

15、标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目

16、安装于面板、门板上的元件、其标号应粘贴于面板及门板背面元件下方如下方无位置时可贴于左方,但粘贴位置尽可能一致

保护接地连续性利用有效接線来保证柜内任意两个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面(红圈处),或者破坏绝缘层

门上的接地处(红圈处)要加“抓垫”,防止因为油漆的问题而接触不好而且连接线尽量短。

18、安装因振动易损坏嘚元件时应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。

19 、对于有操作手柄的元件应将其调整到位不得有卡阻现象。

20、将母线、元件上预留給顾客接线用得螺栓拧紧

1、 基本要求:按图施工、连线正确

2 、二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横岼竖直配置坚牢,层次分明整齐美观。同一合同的相同元件走线方式应一致

3、二次线截面积要求:

单股导线不小于1.5mm2

多股导线不小于1.0mm2

弱电回路不小于0.5mm2

电流回路不小于2.5mm2

保护接地线不小于2.5mm2

4、所有连接导线中间不应有接头。

5、每个电器元件的接点最多允许接2 根线

6、每个端子嘚接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接两根导线则连接必须可靠。

7、二次线应远离飞弧元件并不得防碍电器的操作。

8、电流表与分流器的连线之间不得经过端子其线长不得超过3 米.

9、电流表与电流互感器之间的连线必须经过试验端子。

10、二次线不得从母線相间穿过

11、带电阻的profibusbus 插头的连接(适用于一根电缆的连接)

仅一根电缆连接时,则导线与第一个接口连接

推动开关置“on”位置

编织的屏蔽带准确的放置

12、带电阻的profibusbus 插头的连接(适用于二根电缆的连接)

连接的两根导线是在插头之内的串联

推动开关置“off”位置

编织的屏蔽帶准确的放置

编织的屏蔽带准确的平放在金属导向装置上

导向装置中的两根红绿线放置在刀口式端子上

14、回拉式弹簧端子的联接

导线的剥線长度:10 mm

导线插入端子口中直到感觉到导线已插到底部。

拧紧屏蔽线至约15 mm 长为上;

用线鼻子把导线与屏蔽压在一起;

压过的线回折在绝緣导线外层上;

用热缩管固定导线连接的部分

1、一次配线应尽量选用矩形铜母线当用矩形母线难以加工时或电流小于等于100a 可选用绝缘导線。接地铜母排的截面面积=电柜进线母排单相截面面积×1/2

2、汇流母线应按设计要求选取主进线柜和联络柜母线按汇流选取,分支母线嘚选择应以自动空气开关的脱扣器额定工作电流为准如自动空气开关不带脱扣器,则以其开关的额定电流值为准

对自动空气开关以下囿数个分支回路的,如分支回路也装有自动空气开关仍按上述原则选择分支母线截面。如没有自动空气开关比如只有刀开关、熔断器、低压电流互感器等则以低压电流互感器的一侧额定电流值选取分支母线截面。

如果这些都没有还可按接触器额定电流选取,如接触器吔没有最后才是按熔断器熔芯额定电流值选取。

分支回路汇流排的正确接法(红圈处):

分支回路的汇流排的错误接法(红圈处)

3、銅母线载流量选择需查询有关文档,聚氯乙烯绝缘导线在线槽中或导线成束状走行时,或防护等级较高时应适当考虑裕量

4、母线应避開飞弧区域。

5、当交流主电路穿越形成闭合磁路的金属框架时三相母线应在同一框孔中穿过。

接线不规范必须把进入线槽的大电缆外層都剥开,把所有导线压进线槽

6 、电缆与柜体金属有摩擦时需加橡胶垫圈以保护电缆。

7、电缆连接在面板和门板上时需要加塑料管和咹装线槽。

柜体出线部分为防止锋利的边缘割伤绝缘层必须加塑料护套。