请问220V转11V的变压器0V在通电后测量是0、18是不是变压器0V坏了

微信用户求助:220V转12V的变压器0V该怎樣选择容量?
答;这种220V变12V的变压器0V属于小功率的变压器0V常用于小功率电路、小型电池充电及玩具配套的电源。见下图所示 在选择这种变壓器0V时首先得考虑所驱动的负载的电压与变压器0V的电压是否匹配;如果电路中考虑到使用三端稳压器,则需要选择变压器0V的输出电压略高於负载需要的电压;接下来则要考虑其负载要求的工作电流是多少毫安
这种小功率变压器0V的容量,在不考虑功率因数cosφ的情况下,功率P=I×U即可(变压器0V的功率为视在功率有伏安表示VA)
例如:负载要求工作电流为500mA,工作电压为12V则变压器0V的容量P=0.5×12=6(VA);简单地说就是用负载电流乘以負载电压即可。在购买时如果没有与计算的功率一样的电源变压器0V
另可选择大于它一点的功率的变压器0V,这样使用起来安全放心
这种220V電源变压器0V是实现电压的传输和变换器件。因此在购买和检测小型电源变压器0V时(包括铭牌模糊不清或根本没有铭牌的变压器0V)除了测量它嘚绕组线圈的电阻值以外,还可以在通电条件下其它的输入和输出的电压来判断它的好坏或性能。它在短时间内是没有热量的声音也昰没有的。
下面本人给大家分享一个小型变压器0V的图片 现在的小型电源变压器0V,基本上都是上下两层结构而叠加起来的初级侧除有110V输叺电压的,它会有三个输入线这种电压在中国基本上使用的比较少绝大多数输入电压都是220V输入电压的。所以它只有两个输入引线至于采用什么颜色也没有一定之规,我平时接触的小型变压器0V的输入端的引线大多是红色引线较多
小型电源变压器0V的次级(二次侧),与初级不┅样在电子线路中它是根据电子电路所需要的电压来确定绕组线圈的多少。
这里教大家如何用测量变压器0V的线圈电阻值来判断变压器0V嘚初级。
将万用表拨至R×1Ω档位两只表笔分别接触绕组的两根引线。由于初级工作电压高,其线圈绕组匝数比次级多的多,且制作时选择的漆包线的截面积较小,所以它的电阻值都在几百欧姆或者几千欧姆。而次级电压低所以它的匝数少,根据功率计算公式(P=Ⅴl)它的电流較大,所以用的漆包线的截面积相对初级大的多根据电阻计算公式R=ρ×L/s(欧姆)。L为长度s为导体截面积mm2,ρ为电阻系数。所以次级的线圈绕組的电阻值很小一般只有几欧姆或更小。

单相转三相变压器0V-真的可以把单楿220v变三相380v「图」

单相转三相变压器0V采用新的电子技术三相电源将220V的单相电转换为线电压为380V的三相电并设有漏电保护功能和过流保护功能,使用起来既方便又安全本产品小巧玲珑,重量轻最适用于需用三相设备、却又没有三相电的边远地方。

如:本变压器0V额定功率3KW;瞬時功率可达额定功率的三倍以上故可用于拖3KW以下功率的三相电机。

单相转三相变压器0V-真的可以把单相220v变三相380v「图」单相转三相LWSG3系列单相轉三相电源也叫二相转三相变压器0V或者叫单相220V 转三相380V电源,采用SVPWM调制控制技术整流、变频、逆变、升压的原理将普通的单相电220V转为工業用的三相电380V。经LWSG3系列单相转三相电源转换后的三相电为标准正弦波谐波失真率小于2%,完全满足三相电电能质量标准输出 的交流电适鼡于各类三相电器,切割机、电动机、搅拌机、机床、电梯、风机、空气压缩机、小型机械加工设备等负载

LWSG3系列单相转三相电源解决一些地区因为三相电限电给生产带来的不便,也解决了一些因场地限制无法申请到三相电的用户需 求广泛应用于农村、商品房、家庭工厂等没有动力电(或者拉不上动力电)的场合,也可将风力发电、光伏发电转为三相动力电源用于农场,野外作业等场所

1.采用三菱公司苐五代高效IPM智能模块,性能高效稳定具有强大的保护功能,短路过载,过温保护更加安全可靠使用寿命可长达15年以上.

2.输出纯正正弦波,它具有瞬态吶应小于50MS,波形失真小逆变效率高、输出电压稳定等特点

,交流母线与直流母线完全隔离避免了交直流之间的干扰

4.普通單相市电输入,省去申请三相电的繁琐手续及各种人工成本费用

5.输出使用的是工业用三相电但是按民用单相电计费,经济性好

6.LCD液晶显示可以显示输入电压,输出频率输出电压,输出电量KWH,时间故障显示等。

7.电源同时具有滤除市电扰动、干扰的功能是一个性能优异的淨化电源,为后端设备提供一个更稳定、更纯净的供电环境

8.采用SVPWM空间矢置算法高转换效率、高瞬间功率及低无负载损耗转换.效率可以到93%鉯上。

LWSG3系列二相变三相电源
输入额定电压(VAC)
绝缘强度(输入和输出)
输入欠压过压保护,输出过载保护、短路保护、过热保护
不自动恢複需重起机器
外形尺寸 (长*宽*高)

一台单相变压器0V电压为220V/110V当在高压侧加220V电压时,空载电流为I0主磁通为

。试问: (1)若U2与u1连在一起在U2-u2端加330V电压,此时空载电流和主磁通各为多少 (2)若U2与u2连在一起,U1-u2端加110V电压则空载电流和主磁通又各为多少?