房建支模高的超过7米不超8米需不需专家论证分数线和谐美丽自信还在延续
你对这个回答的评价是?
根据施工规范要求所有梁跨度超过12米,楼层建筑4.5米以上的模板都需要做高支模专家论证审核通过后才能开始施工。
你对这个回答的评价是
工业冷却塔五层框架(中间有梁无板)结构,顶层除预留冷却塔洞外全为现浇板如何计算支模费用和支模脚手架费用(用的是广东省2010定额)
问题补充:中间层的梁是模板是套单梁、连续梁子目吗,里满堂脚手架定额规定不是在10米以内吗搭设高度超过10米时在按审定的施工方案确定,5层总高超过10米了囿施工方案,如何计算费用
完善我的答案 答题人必看
答;模板工程超高,20米内的基本10米内的,原因是5层假设4米一层共20米高。具体按設计图高度参照下图的套法。脚手架套一个外综合脚手架,里面套满堂脚手架20米高的还需办理专家论证的。具体看施工组织方案
[[[沒有楼板的,按单梁、连续梁、导形梁套;有梁板中的梁按有梁板套也就是套板中的有梁板。套法已上传图了你也打开定额看一看]]]
[[如果施工组织设计方案已审批通过,满堂脚手架套一个3.6米的然后套每增加1.2米的,施工方案已通过不重复论证了]]
答案暂时没有追问收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦,答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中请稍后回来查看
老师解题不易,满意记得赞赏一下喔
如果没找到您想要的答案试试直接提问吧!