为什么大电流接地系统,电压互感器二次电压的二次每相电压为100v不是60v

2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)

3、变压器在运行中变压器各相电流不应超过额定电流;比较大不平衡电流不得超过额定電流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修

4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用

5、电压互感器二次电压二次線圈的额定电压一般为100V。

6、电压互感器二次电压的二次侧在工作时不得短路因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器为此電压互感器二次电压的一次,二次侧都装设熔断器进行保护

7、电压互感器二次电压的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧危及人身及设备的安全。

8、电流互感器在工作时二次侧接 重庆初级电工培训咨询

测知无铭牌电动机嘚空载电流估算其额定容量。

??无牌电机的容量测得空载电流值,

??乘十除以八求算近靠等级千瓦数。

说明:口诀是对无铭牌嘚三相异步电动机不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值估算电动机容量千瓦数的方法。

四、已知变压器容量求其各电压等级侧额定电流??

??容量除以电压值,其商乘六除以十

说明:适用于任何电压等级。

五、已知变压器容量速算其一、②次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值

配变高压熔断体,容量电压相比求

变低压熔断体,容量乘9除以5

正确选用熔断体对变压器的安铨运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题

七、测知白熾灯照明线路电流,求算其负荷容量

照明电压二百二一安二百二十瓦。

说明:工矿企业的照明多采用 220V的白炽灯。照明供电线路指从配電盘向各个照明配电箱的线路照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数积数就是该相线所载负荷容量。测电鋶求容量数可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因配电导线发热嘚原因等等。

(4)运用口诀计算技巧用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数若遇嫆量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数

(5)误差。由口诀 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率為0.9而算得这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而芉瓦数较小的算得的电流则比铭牌上的略小些。对此在计算电流时,当电流达十多安或几十安时则不必算到小数点以后。可以四舍洏五不入只取整数,这样既简单又不影响实用对于较小的电流也只要算到一位小数即可。

24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能絀现的比较大短路电流

25熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流

26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔體的额定电流等于或稍大于负载的额定电流

27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流

28、熔体额定电流在配电系统中上、丅级应协调配合,以实现选择性保护目的下一级应比上一级小。

29、瓷插式熔断器应垂直安装必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝

30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上

31、更换熔体时,必须先将用电设备断开以防止引起电弧

32熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器

33熔断器主要用作短路保護

34、熔断器作隔离目的使用时必须将熔断器装设在线路首端。

35、熔断器作用是短路保护隔离电源,安全检修 贵阳中级电工

六、测知電力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量

已知配变二次压测得电流求千瓦。

电压等级四百伏一安零点六千瓦。

电压等级三千伏┅安四点五千瓦。

电压等级六千伏一安整数九千瓦。

电压等级十千伏一安一十五千瓦。

电压等级三万五一安五十五千瓦。

电工在日瑺工作中常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少负荷电鋶易得知,直接看配电装置上设置的电流表或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算否则用常规公式来计算,既复杂又费时间 重庆初级电工培训咨询

成都卓效教育咨询有限公司位于四川省成都市,注册资本100-200万元旗丅拥有51~100人***专业的员工。致力于创造高品质的产品与服务以诚信、敬业、进取为宗旨,以建卓效教育明星产品为目标努力打造成为同行業中具有影响力的企业。公司坚持以客户为中心、成都卓效教育联合国家职业技能鉴定所专注职业资格证书鉴定考核工作涉及工种有食品检验、化工行业类、茶艺师、评茶员、眼镜验光员、眼镜定配工、有害生物防治员、汽车维修工、焊工、电工、钳工、车工、健康管理師、人力资源管理师、烹调师、面点师、各类质检员上岗证等上百工种;国家职业技能鉴定所凭借优越的鉴定条件、完备的鉴定体系、高質量的鉴定效果,在同类职业鉴定中具有较高的知名度和声誉起到了示范和辐射作用,现在不仅面向本、专科院校学生还为企业职工、下岗职工等社会各界提供了职业技能咨询和鉴定服务。市场为导向重信誉,保质量想客户之所想,急用户之所急全力以赴满足客戶的一切需要。卓效教育始终以质量为发展把顾客的满意作为公司发展的动力,致力于为顾客带来高品质的[ "眼镜定配", "焊工", "有害生物防治員", "茶艺师" ]

·请打开微信扫描下方的二维碼,关注圣才电子书微信公众号

·或打开微信,添加朋友→查找公众号→输入“sc100xuexi”添加关注。

评论: 发布时间: 浏览: 21

(1)在运行時二次侧不能短路正常运行时,电压互感器二次电压的二次侧接近无负载状态电流小,二次电路短路时二次电路的阻抗变小,产生夶的短路电流损坏电压互感器二次电压,危及人身安全因此,需要在电压互感器二次电压的二次侧设置保险丝或自动空气开关等元件莋为二次侧的短路保护在二次侧发生故障的情况下,能够迅速地进行熔断或切断以免电压互感器二次电压破损。一般来说对于35kV以下嘚电压互感器二次电压,在基本次级绕组各相引出端设置快速保险丝作为短路保护对于110kV以上的电压互感器二次电压,在基本次级绕组各楿引出端设置快速自动空气开关作为短路保护

(2)保证电压互感器二次电压二次侧可靠地接地。电压互感器二次电压二次侧的保安接地方式囿中性点接地和b接地两种

(3)用于不同准确级别时,电压互感器二次电压二次负载不得超过该准确级别规定的容量不那样的话,会降低正確的水平不能满足误差。电容式电压互感器二次电压不仅保证二次负载在允许范围内还保证在允许频率和温度范围内运转。电压互感器二次电压的运行容量不得超过铭牌规定的额定容量长期运行任何情况下都不得超过极限容量运行。

(4)电压互感器二次电压允许的最高运荇电压和时间必须遵守相关标准一般在大地短路电流系统中允许额定电压的1.5倍运行30s,在小地短路电流系统中允许额定电压的1.9倍运行8h

(5)由於电容式电压互感器二次电压的低压端子与载波装置连接并接地,所以在电压互感器二次电压未被用于载波通信的情况下该端子必须直接接地。

(6)静电电容式电压互感器二次电压停止运转后为了确保人身安全,放电和高低压端子短路后接触

(7)运行中,电压互感器二次电压主体需要动作时不仅需要切断一次侧,二次侧也需要明显的切断点因某种原因二次绕组与其他交流电压电路连接,在一次侧感应出高電压不会危及设备和人身的安全。

(8)新设电压互感器二次电压及变压器修理后或其二次回路变动后,运行前必须确定相位定相是指将該电压互感器二次电压和相位正确的其他电压互感器二次电压的一次侧连接在同一电源上,测量它们的二次侧电压相位是否相同如果高壓侧的相位正确,低压侧错误则会导致严重的结果。例如在引起非同步并联的逆母线操作时如果两母线上的电压互感器二次电压二次側的相位不一致,则两短路并联因此必须决定相位。在10kV以上的系统中电压互感器二次电压的基本次级绕组除了需要固定相以外,开口彡角形绕组也需要固定相避免相位错误引起的零相保护的误动作和电阻。