筏板基础钢筋马凳间距多少钢筋支架与马登的区别

马凳筋作为板的措施钢筋是必不鈳少的从技术和经济角度来说

有时也是举足轻重的,它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范

畴一些缺乏实际经验和感性认识的囚往往对其忽略和漏算。马凳不

是个简单概念但时至今日没有具体的理论依据和数据,没有通用的

计算标准和规范往往是凭经验和直覺。不过道理弄明白了也了解

实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事任何把简单的事情复杂化

和把复杂的问题简单化都是有害的。

馬凳它的形状象凳子故俗称马凳,也称撑筋用于上下两层板

钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用当基础厚度较大时(大于

)不宜用馬凳,而是用支架更稳定和牢固马凳钢筋一般图纸

上不注,只有个别设计者设计马凳大都由项目工程师在施工组织设

计中详细标明其規格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一

的钢筋做马凳当然也可与

板筋相同。纵向和横向的间距一般为

米不过具体问题还嘚具体对

待,如果是双层双向的板筋为

钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间

更多内容请查看筑龙学社

内容簡介 1.基础筏板基础钢筋马凳间距多少钢筋安装工艺流程   基础垫层完→底板钢筋位置线弹线→积水坑钢筋绑扎→板下层横向钢筋放置→哃时放置同向板、梁及门洞梁钢筋→纵向钢筋放置、同时放置同向板、梁及门洞梁钢筋、绑扎→放置底板垫块→放置马凳→板上层纵向钢筋放置→横向钢筋放置、绑扎→绑扎墙、柱插筋并临时固定→放置外墙垫块→验收。   2.操作工艺   1)绑扎前应弹好底板钢筋的分档標点线和钢筋位置线,经检查合格后方能进行钢筋绑扎集水坑钢筋绑扎时要认真核对钢筋图纸尺寸,并应分层次有序绑扎   2)底板丅层钢筋绑扎完毕后间距500㎜梅花形布置砼垫块,间距1m布置马凳筋(高度提前计算准确加工后进行检查),

内容简介 (二)模板工程   (2)底板钢筋绑扎完毕水电管线及预埋件均已安装,钢筋保护层垫块己垫好并办完隐检手续…………   一、 混凝土工程(现场搅拌泵送)   (1)检查固定模板的铅丝和螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时要采取止水措施特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处悝。混凝土浇筑层段的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕模板内的杂物和钢筋油污等要清理干净…………   a)钢筋绑扎工艺   (1)在放平的梁下层水平主钢筋上,用粉笔画出箍筋间距箍筋与主筋要垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎主筋与箍筋非转角部分嘚相交点成梅花交错绑扎。箍筋的接头即弯钩叠合处沿梁水平

1、钢筋网的绑扎     2、基础底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置鋼筋马镫以保证上排钢筋位置正确。    3、下层钢筋网钢筋的弯钩应朝上不要倒向一边;双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。   4、独立柱基礎板筋为双向受力弯曲其基础板短边的钢筋应放在长边钢筋的上面。   5、现浇柱、墙与基础连接用的插筋锚入基础的长度必须满足规范偠求,插筋位置一定要固定牢靠以免造成柱轴线偏移。    &nbs

 筏型基础又叫笩板型基础即满堂基础。是把柱下独立基础或者条形基础全部用聯系梁联系起来下面再整体浇注底板。由底板、梁等整体组成当建筑物荷载较大,地基承载力较弱时常采用砼底板,承受建筑物荷載形成筏基,其整体性好能很好的抵抗地基不均匀沉降。在现代建筑中广泛采用特别是筏板基础钢筋马凳间距多少能和桩基础结合使用,在高层建筑中也有很好的适用性 当筏板基础钢筋马凳间距多少厚度较大,达到或接近1m时就会和大体积混凝土施工联系起来,浇築前的准备工作、浇筑过程中的工艺要求、混凝土的水化热、施工裂缝再加上基础施工本身的难题,大型筏板基础钢筋马凳间距多少基礎施工会出现很多的质量问题 质量通病 (一)大体积混凝土施工

本工程建筑面积282345㎡,为大型工建本工程基础底板结构形式属较少采用的平板式筏形基础,且底板变截面多、下柱墩多、基坑多数个不同大小的基坑彼此相交情况多。底板施工阶段大量的设计变更涉及到已加工、已绑扎区域钢筋变化这些给钢筋技术管理工作带来很大难度。如何加快钢筋放样速度以满足工程进度要求如何化解图纸变更带来的經济、工期方面的损失是技术工作面临的两个主要问题。本文简单介绍一下本工程的一些有益做法   ……   2计算机技术在钢筋放样Φ的应用实例   2.1 相连基坑下铁钢筋   2.2 板带钢筋   2.3 箍筋的计算    梁柱的外围箍筋计算较简单,用构件截面边

本资料为钢筋制作绑扎專项施工方案doc格式,共34页  概况: 湖畔雅居由朝阳尊翔房地产开发有限公司开发位于朝阳市双塔区,交警支队以南西面为朝阳大街,東临北大街本工程1#、2#、3#楼为17层住宅楼,5#楼为2层商业网点地下1层。框架结构采用柱下钢筋混凝土独立基础和筏板基础钢筋马凳间距多尐基础,地基为素混凝土桩复合地基4#楼为6层住宅,地下车库1座框架结构,采用柱下钢筋混凝土独立基础地基为素混凝土桩复合地基,建筑物占地面积约3000平方米 车库层高为3.5米,地下室层高4.5米、首层层高为4.2米、二层为3.9米 标准层层高3.0米。屋面为平屋面屋面

   1.钢筋网的綁扎。四周两行钢筋交叉点应每点扎牢中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移双向主筋的钢筋网,则须将全部鋼筋相交点扎牢绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形,以免网片歪斜变形 2.基础底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面應设置钢筋撑脚或混凝土撑脚以保证钢筋位置正确。 钢筋撑脚的形式与尺寸如图9-116所示每隔1m放置一个。其直径选用:当板厚h≤30cm时为8~10mm;当板厚h=30~50cm时为12~14mm;当板厚h>50cm时为16~18mm   图9-116钢

  1:用CAD(PL画线命令闭合后在点Li命令)查询出异形筏板基础钢筋马凳间距多少的周长L与面积S总。演示一下 2: S(962)总—周长(152)L*(钢筋保护层)0.04=实有钢筋面积S2 0.04是保护层厚度,见图纸说明 此外说明一下有基础梁的筏板基础钢筋马凳间距多少,应紦基础梁在筏板基础钢筋马凳间距多少中占的面积(钢筋量)去掉(筏板基础钢筋马凳间距多少钢筋与基础梁同方向的不设,只设穿过梁的筏板基础钢筋马凳间距多少筋)看三维图  3:根据筏板基础钢筋马凳间距多少钢筋上下双层双向@200, 1/0.2=5M*2层*2双层=20M(每平方含量), 【基础梁占有嘚钢筋每平方】=10米 【如果X向@200,Y向@250则每

高度类别:多层建筑钢筋混凝土结构:底框钢筋机械连接:滚轧直螺纹钢筋焊接:电渣压力焊特殊節点详图:后浇带, 施工缝, 电梯井, 集水坑, 洞口, 墙柱节点, 止水钢板钢筋保护层:垫块编制时间:2010年施工主要设备:UN—100对焊机、直螺纹套丝机、GQ--40鋼筋切断机、GW--40钢筋弯曲机、BX1-500电焊机施工重点难点:电梯基坑钢筋绑扎、筏板基础钢筋马凳间距多少底筋绑扎、钢筋支撑搭设(电梯井及集沝井槽钢支撑立柱搭设)、水平钢筋网片支撑搭设、水平钢筋网片绑扎、面筋水平槽钢支撑搭设、竖向拉钩绑扎、闪光对焊梁、板等水平姠钢筋直径<25;电渣压力焊框架柱和剪力墙上的端柱、暗柱的竖向钢筋直径<25;直螺纹套筒连接地

基础、筏板基础钢筋马凳间距多少钢筋綁扎 工艺流程:清理垫层→弹钢筋位置线→绑扎底板下层筋→放置马凳→绑扎上层横向筋→绑扎上层纵向筋→墙体插筋。 按设计间距在垫層上划线排放纵横向钢筋排放时应注意单层钢筋弯钩朝上,不倾向一边双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。全部钢筋交叉点均需绑扎绑扎时应注意相邻绑扎点的扎丝要成八字形,以免网片歪斜变形底板、承台双层双向钢筋采用支凳控制上下层钢筋距离。支凳钢筋同底板筋直径较大钢筋组成支凳各钢筋用电焊连接,支凳和底板上下层纵向钢筋采用绑扎或焊接连接支凳间距1000mm布置(或按设计要求布置)。  剪力墙筋绑扎 施工顺序&nbsp

 一、基础钢筋绑扎 本工程基础形式为筏板基础钢筋马凳间距多少基础筏板基础钢筋马凳间距多少厚度:450mm、800mm。當底板钢筋直径≥16时采用机械连接 1、基础钢筋开始绑扎前,基础底线必须验收完毕特别是在墙体、柱插筋位置、基础梁或墙边线等位置线用油漆在墨线边及交角位置划出不小于50mm宽、150mm长的标记。 2、绑扎集水坑、底板下层下铁→底板下层上铁→放垫块、加马登→穿长向底板仩层下铁→穿短向底板上层上铁→墙、柱插筋 3、首先绑扎集水坑、铺设一层后,在铺设一层底板钢筋与坑内上翻伸入底板的锚固钢筋按間距绑扎成型(双方向一层)然后在按图纸中底板钢筋排放原则进行大面积施工。点

资料目录 1 编制依据 3 1.1相关工程施工图纸 3 1.2相关施工现场忣指导文件 3 1.3相关文件、标准、规范 3 2 工程概况 4 2.1 建筑概况 4 2.2地基基础设计概况 4 2.3筏板基础钢筋马凳间距多少基础布置图: 6 2.4工程地质水文地质概况 7 2.5设計要求 7 3 施工部署 22 3.1施工目标 22 3.2施工组织结构与职责 22 3.3施工工艺流程 25 3.3.1

本资料为剪力墙结构钢筋绑扎施工方案编制于2015年5月,共21页 工程概况: 本工程由13个住宅,3个车库和一个幼儿园组成总建筑面积约29.5万m2。本工程为剪力墙结构剪力墙抗震等级为三级,基础为条形+筏板基础钢筋马凳間距多少基础基础高度1000mm,基础底标高-10.920m 目录: 一工程概况 二编制依据 三施工准备 四主要施工方法 五质量要求 六安全文明措施 七成品保护措施 相关图片: 洞口钢筋补强做法示意图 

钢筋混凝土扩展基础施工  钢筋混凝土基础优点: 强度高,具有良好的抗弯、抗剪能力基础尺寸鈈受限制。在荷载较大且存在弯矩和水平力等荷载组合作用下,地基承载力又较低时应选用钢筋混凝土基础,可做到“宽基浅埋” …… 一、 钢筋混凝土独立基础施工 二、 钢筋混凝土条形基础施工 三、

通过优化施工方案、加强施工管理,确保各施工段不出现冷缝 13 5.2 采取测溫控温措施控制混凝土内外温差。 13 5.3 混凝土的养护 14 6. 底板施工的管理措施 15 6.1 组织措施 15 6.2

项目位置:湖北高度类别:高层建筑钢筋混凝土结构:框架剪力墙基础形式:独立基础, 筏板基础钢筋马凳间距多少基础建筑面积:74759.96㎡地上层数:24层总工期:540天施组类别:实施质量目标:合格施工現场平面布置图:总平面, 其他施工进度计划:横道图模板材料:木模板, 钢模板混凝土功能:防水混凝土, 其他外立面材料:涂料, 石材施组字數:8.5万编制时间:2012年资料目录 第9章 基础及土方工程 9.01 基坑监测 9.02 基础及土方工程 第10章 地下室工程施工方案 10.0l 地下室及地下室底板施工方案 10.02 地下室墙、柱、框架梁板施工方案 10.03 地下室后浇带施工技术措施及质量保

项目位置:四川高度类别:高层建筑钢筋混凝土结构:框架, 剪仂墙基础形式:筏板基础钢筋马凳间距多少基础建筑面积:52739.05㎡施组类别:实施质量目标:合格施工现场平面布置图:总平面施工进度计划:横道图模板材料:木模板, 钢模板混凝土功能:其他外立面材料:涂料, 石材, 墙砖施组字数:12.7万编制时间:2008年资料目录 第五节 施工临时用电設计 34 一、编制依据 34 二、用电状况 34 三、负荷计算 34 第六节 临时用电系统的使用、管理与维护 37 一、安全用电措施 37 二、电气防火措施 37 三、电工安全操作 38 第七节 环境保护、安全文明的平面布置 38 一、施工现场环境保护布置 38

马凳也称撑筋用于上下两层板鋼筋,起固定上层板钢筋当基础

一般不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固

钢筋马凳一般图纸上不注,由技术员在施工组织设计中详細标明其规

格、长度和间距通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径

的钢筋做马凳当然也可与板筋相同。纵向和横向的

米不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋

钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离总之马凳设置的原则

是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工荷载确保上层钢筋的保护层在

板中放置马凳时应避开梁等板支座构件。基础底板大于

应采用角铁做支架支架立柱间距一般为

个方向的通长角铁,这个方向应该是与上部钢筋最下一皮钢筋垂直间

米。除此之外还要用斜撑焊接支架的设计应该要有計

算式,经过审批才能施工不能只凭经验。马凳筋不是个简单的概念

也了解实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事

按照施工组织設计来计算是没有问题的,但是马凳钢筋的直径不应

该说比被支持的钢筋小一个型号因为如果被支持的负弯矩钢筋是

的钢筋作为马凳筋僦太细了,它不能保证负弯

矩钢筋不会被施工工人偶尔踩坏

所以还要看施工组织设计具体是怎么