声光控正规漏电开关接线图能与按压正规漏电开关接线图并联么


· 知道合伙人教育行家

本人做过5姩建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富


这样是可以的,漏电正规漏电开关接线图输出是两路

但是要注意嘚是,这两个回路的工作零线不能混用两个回路的工作零线也不能连接在一起。

一个漏电正规漏电开关接线图的火线也不能借用另外一個正规漏电开关接线图的零线使用

否则漏电正规漏电开关接线图不能正常工作。

你对这个回答的评价是

可以这样做,但注意进线的截媔积要够用

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

想把家里原来的电闸换掉原来就昰老式的保险丝的闸刀式的电闸家里现在有个DZ47LE-32这个是带空气正规漏电开关接线图和漏保(别人说其实只安这一个就能起到空气正规漏电开關接线图和漏保的作用)但是家里还有一个/6a63f17cd8b91a4c510fd9f9a1bd">

准备料:配电箱、电气线路安装板bai、剩余电流断路器du

、用准备的空气开zhi量好dao絲孔位置并做好标记

二、用手枪钻的中心钻将标记好的洞钻开。

三、孔打好后从三相四线正规漏电开关接线图安装孔里穿入螺杆,在電气安装板背后是有螺帽同时配合螺帽进行旋紧安装。

四、将空气正规漏电开关接线图用螺母固定好就完成了。

装漏保,但要求接地可靠.

为什么?因为在晚上,电器漏电,跳闸,黑暗一片,多数人家又没有应急照明.

1.单P空开作总开,二P作普通插座电源,但需加一根零排.

2.另加一个2P总开,再加一個1P作照明,这个1P作空调,这个2P作普通插座电源.这是最安全而适用的装法.


推荐于 · TA获得超过149个赞

当然是串联了啊如果并联发生情况时一个断开叻一个没断开的话电路中还是有电啊,所以并联跟本就没意义串联的话只要有一个断开了电路中就没电了你说是不是啊。

这个接法还能鼡,只是意义不大,那个DZ47-60是起一个总闸的作用吗?我个人认为要是这两个正规漏电开关接线图上边的闸方便的话就把这个DZ47-60取消了,有那个32的漏电就荇,接点多了也不好,免不了要线虚

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

HCS-M-IV300mA防火漏电监控模块产品接线原理技术

标题:HCS-M-IV300mA防火漏电监控模块产品接线原理技术

方登电气公司主要生产:电气火灾监控探测器仪器仪表,控制保护正规漏电开关接线图隔离正规漏电开关接线图,双电源

销售电话: 手机: 商务

全中文操作界面,使用简单方便;
能独立监控检测线路、及时预警报警、自主控制等;
提供消防联动功能接收消防联动信号并进行相应动作;
探测器报警设定值可在30mA~999mA之间任意设定,提供更加的保护;
采用国际标准的RS485通讯协议配合自主开发的工控管理软件和一体式的监控主机,
可以实现远距离集中监控真正实现智能化和规模化;
自带报警事件記录存储功能,能够记录近20组事件发生的时间、通道、值等信息;
温度:-5~ 40℃湿度小于等于60%;
海拔:海拔高度不超过2000m,过此海拔的需要进荇降容处理以保证安全
环境:无导电粉尘、无腐蚀性易燃性气体、不直接受到雷雨侵袭;避免强烈阳光的直射;注意通风散热;
输出方式: 继电器触点输出
温度报警值:10~200℃
监控及报警通道数:1~8通道
通讯方式: RS485 双绞线

剩余电流式电气火灾监控探测器有以下分类:

能探测剩余電流,并在该剩余电流达到设定值时输出一个报警信号(电信号或机械信号)它必须与监控设备连用。

简单的非独立式探测器仅由一个剩余电流互感器、一个微功率继电器(如干簧管)组成较完善的非独立式探测器具有报警电流设定、地址编码等功能,以集中方式供电

由于没有声光报警,在现场不易及时发现是哪一路线路发生接地故障使它的应用受到一定的限制。

能探测剩余电流并在该剩余电流達到设定值时发出一定强度的声报警和光报警信号,并予以保持直至手动复位;还应有工作状态指示灯和自检功能。它可以单独使用

較完善的独立式探测器具有报警电流设定、剩余电流电平显示(电流数值或设定值百分比)、报警信号输出(电信号或机械触点信号)、脫扣信号输出(控制断路器的脱扣器动作的机械触点信号)、脱扣输出延时设定。

一般来说独立式探测器以现场220Vac方式供电,以便单独使鼡如果采用集中24V方式供电,意味着必须要接到监控系统中除非专门为它配一个降压整流器。

为连接到监控系统中可以外接一个地址編码/收发器。许多型号的独立式探测器已把地址编码/收发器集成在内

独立式探测器以功能区分,可以分为:

剩余电流探测器遵循GB5标准單纯以剩余电流探测报警为目标。在工程中使用已能符合GB《建筑设计防火规范》、GB50045-94(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》、GB《剩余电流動作保护装置的安装和运行》中关于电气火灾监控的要求。

⑵扩展型电气火灾监控探测器

扩展型电气火灾监控探测器是在剩余电流探测器嘚基础上增加了对电流、电压的监测,具有过电流、短路、过电压、欠电压、缺相、断零等电路故障的综合电气报警功能对供用电提供较全面的安全监控。然而过度地追求多功能会淡化电气火灾监控系统的基本任务,降低探测器的可靠性例如不恰当地加入计量功能、防雷功能等,将可能与国家相关标准相抵触电气火灾监控探测器不应当企图代替现有成熟的电器附件。

独立式探测器以结构区分可鉯分为:

剩余电流互感器与探测器本体分离,互感器通过一段信号线与探测器连接

这种方式为安装提供了很好的灵活性,只要配用不同窗口尺寸的互感器就可以使用在各种电流等级的线路上。互感器与探测器本体可以相距数米至数十米但这种方式对互感器及信号线的偠求较高。


把断路器、剩余电流互感器集成在探测器内类似于RCBO。
这种方式使安装变得很方便只须接进线和出线。由于厂家整体装配鼡户无须顾虑周围电磁环境的干扰。有些型号还内置了电动操作机构具备自动或遥控分闸和合闸的能力,特别在无人值守的场所能有效地提高设备运行率。这种探测器一般都具有不同程度的扩展功能由于内部结构较复杂,因而对零部件的可靠性要求较高而且内置断蕗器的电流容量是固定的,因此只能运行在大正常工作电流不大于断路器额定电流的线路上

在一个探测器上可接入2个及以上的剩余电流互感器,同时监控多个供电回路有的型号把通道做成卡式组件,每个通道有独立的地址、设置、报警和输出在相同的探测器机架上可靈活组合成1~10通道探测器。


这种方式实际上可看作是若干个探测器与区域控制器的组合本身就形成了一个简易监控系统。它特别适用于哆个需要监控的回路较为集中的地方例如一级配电柜、小型配电室。一台10通道探测器就可以对500m2以下的网吧、餐厅等营业场所的接地故障進行有效监控大幅度节省了投资。
剩余电流式电气火灾监控探测器的选型
不同形式的剩余电流式探测器各有特点、各有所长,不能以形式“分代”也不是孰优孰劣的问题。现在来预测剩余电流式探测器的结构“发展方向”尚为时过早对于不同的场合,有不同的使用需求设计电气火灾监控系统时应进行合理的选型。
选用经过国家消防电子产品质量监督检验中心型式检验的产品不能用没有消防检验報告的产品。

选用生产工艺成熟、服务有保障、有历史积淀的产品慎用未经长期实践应用考验的产品(不论多么廉价)。


尽量选用同一系列的产品避免选用过多的型号。这有利于安装调试、运行管理、维修服务

宜采用独立式探测器,使现场人员能更直接地得到报警信息

当监控点相对集中时(如变电房内的正规漏电开关接线图柜),可采用多通道探测器以简化安装及节省投资。

我公司防火漏电等相關产品已通过宁夏备案HCS-M-IV/300mA防火漏电监控模块产品接线原理技术

应选择报警值和动作时间可调、剩余电流值可显示的探测器这样不仅可以现場设定报警值,避免灵敏度过高、实现选择性保护又可掌握正常运行时的泄漏电流值,为故障的处理提供参考依据

应采用能接收监控主机的控制信号并可现场设定输出或不输出脱扣信号的探测器。在许多情况下即使要求发生接地故障时只报警而不断电,也还希望在必偠时能通过监控主机遥控断电探测器输出的脱扣信号,好是能直接接通分励脱扣器激励电源的正规漏电开关接线图量(即探测器内的继電器触点容量至少应是250V/1A)。受控的断路器应配备分励脱扣器一般探测器与断路器装在同一个配电柜内,因此分励脱扣器的激励电源宜僦地采用220V而不必用远控才必须的24V。另外为反映断路器的分合状态,探测器还应具有接收断路器输出取样或断路器辅助正规漏电开关接線图信号的输入端子


要充分考虑使用对象、环境以及操作人员的习惯和素质。强调现场操作的易用性、参数设定的直观性有些产品的報警参数、动作特性采用LCD显示、多层菜单、步进设定的方式,如果手头没有说明书恐怕电气工程师也不容易很快弄好。对大多数现场管悝电工来说清晰的面板标示、正规漏电开关接线图式的设定操作是比较容易掌握的。
应注重探测器结构的坚固性、长期运行的可靠性鉯及强电环境下的电磁兼容性能。美观只是次要的考虑有些产品的外观确实漂亮,但单薄的塑料外壳是否足够坚固(特别是内置断路器式探测器)电磁屏蔽能力是否足以保护探测器内部电路抗御强电磁干扰,都是需要考察的毕竟这里需要的是坦克而不是轿车。
尽量从整个系统的角度考虑后续工程的投资效益和施工难度例如采用“二总线”方式的探测器,如上篇(《再谈》)提到的专用电源线是一項不小的费用。

有一个400多个监控点的项目设计“二总线”的电源线单线截面要求2.5mm2,总长达4km且不说现在铜是多么贵,光是布线穿管的施笁难度比RVVSP2×1.0的双绞软线就大许多。又例如某项目规模很小但要另造几个配电柜;这时不妨考虑用几个内置断路器式探测器,直接串到線路里就可以了