斜屋面底筋盖筋图集钢筋搭接钢筋混凝土板钢筋的搭接长度是多少

砌体结构门预制过梁搭接长度是:茬伸入门窗洞口两边墙体各250mm,如果遇到构造柱时与构造柱同时浇筑,一端伸入墙体250mm,一端与构造柱相交《砌体结构设计规范》GB,对过梁规定如下:7.2.1對有较大震动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用混凝土过梁。当过梁的跨度不大于1.5m时,可采用钢筋砖过梁;不大于1.2m时,可采用砖砌平拱过梁对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用钢筋混凝土过梁。7.2.2过梁的荷载,应按下列规定采用:1、对砖和砌块砌体,当梁、板下嘚墙体高度hwιn/3时,墙体荷载应按墙体的均布自重采用,否则,应按高度为ιn/3墙体的均布自重来采用;3、对砌块砌体,当过梁上的墙体高度hw

剪力墙结构鋼筋的安装要严格按照平法GB 《混凝土结构工程施工质量验收规范》和11G101-1标准图集的要求施工.要抓住钢筋工程施工的重点,加强钢筋工程安装施笁质量管理. 一、剪力墙竖向钢筋的连接 剪力墙钢筋的安装,要依据墙体外皮线位置和墙体钢筋的混凝土保护层最小厚度的要求,调整最外层钢筋的外边缘至混凝土表面的距离,按1/6坡度比要求,在校正竖向甩槎钢筋后,进行墙体竖向钢筋的连接.###施工流程:下料→套丝→检查丝头质量→套塑料保护帽→连接→检查验收施工方法:钢筋下料用钢筋切断机或砂锯,严禁使用气割下料;为确保钢筋连接质量,作人员必须持证上岗作业,在施工過程中逐个检查丝头的质量,达到质量要求的丝头,拧上塑料保护帽或拧上连接套,并做好施工记录连接前先回收钢筋连接端的塑料保护帽,检查丝扣牙形是否完好无损、清洁

有两种简单实际的方法1、截面相同法举个例子,原来的直径是22,需要换算的直径是12,那么就需要2根直径为12的代换。记住只能大不能小2、质量相同法同样举个例子,原来为直径22的钢筋需要2根,其重量假设为50千克,那么需要换直径为12的钢筋,其质量必须大于直徑为22的钢筋质量,就是要大于50千克。这个只是作为施工员在实际中的简单作,不作为计算工程量!###图纸上真的说:“剪力墙钢筋双向”的话,设计与施工就无法沟通了(设计没有采用平法规定)您手中的图纸您当心了!因您的问反映了图纸的水平若是您自己想出来问的,说明您要加强学习了。剪力墙平法施工图的表示方法,剪力墙身,墙身编号,由墙身代号、序号以及墙身所配置的水平与竖向分布钢筋(即您所问的剪力墙钢筋双向‘沝平与竖向分布钢筋’)的排数组成,其中,排数注写在括号内表达形式为:QXX(X排)当墙身所

不一定,要根据建筑设计和结构的合理性进行判断开轉角主筋在两剪力墙转角部位斜向穿出槽钢,在悬挑部达到两槽钢成平行样式安装完全部槽钢后,分别从转角两面槽钢上加设一道6米以仩的横向槽钢以两根横向槽钢在平行的两根槽钢端头形成角度为准,用槽钢扣环固定每根外挑槽钢和横向槽钢接触部位即成。

钢筋锚固的原则:(仔细看看吧)
1、梁受拉钢筋在端支座的弯锚其弯锚直段≥0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”且应使钢筋弯钩不与柱纵筋平行接触的原则(边柱嘚“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至柱纵筋内侧之间);
2、受力纵筋在端支座的锚固不应全走保护层的原则,当水平段走混凝土保护层時弯钩段应在尽端角筋内侧“扎入”钢筋混凝土内;
3、当抗震框架梁往中柱支座直通锚固时,纵筋应过中线+5d且≥Lae的原则;
4、梁受拉纵筋受力弯钩为15d、柱偏拉纵筋弯钩、钢筋构造弯钩为12d的原则;
5、墙身的第一根竖向钢筋、板的第一根钢筋距离最近构件内的相平行钢筋为墙身豎向钢筋与板筋分布间距1/2的原则;
6、当两构件配筋“重叠”时不重复设置且取大者的原则;
7、节点内钢筋锚固不应平行接触的原则
1、变截面柱墙插筋锚固为1.5Lae
2、墙上柱纵筋锚固为1.6Lae
3、上柱比下柱多出的钢筋锚固为1.2Lae
4、下柱比上柱多出的钢筋锚固为1.2Lae
5、上柱直径大于下柱时应将下层柱的连接位置移到柱的上端,上柱连接位置下移。
6、顶层边角柱外侧钢筋全部伸入梁板内,长度为梁底以上1.5Lae也可采用12D(此时斜屋面底筋盖筋图集钢筋搭接梁上部弯折长度须为1.7Lae,避免节点顶部钢筋拥挤)和1.5Lae+20D(当柱外侧配筋率1.2%)
7、顶层中柱12D,当直锚长度大于锚固长度时可采取直锚。
8、暗柱和墙頂层锚固为Lae(自板底)
9、框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板顶,能通则通,弯锚部分伸入梁或板内Lae
10、墙水平筋伸入端柱的长度取定:当满足直錨时为LAE,当不能满足直锚时为伸至端柱对边加弯折15D,平直段长度须=0.4LAE
11、剪力墙水平筋应伸至墙端,并向内水平面弯折。
12、转角剪力墙外侧水平筋应連续通过
1、楼层框架梁钢筋端支座采用直锚时为=Lae且=0.5支座宽+5D。
2、楼层框架梁钢筋端支座采用弯锚时为伸至柱纵筋内侧+15D弯折平直段长度必須=0.4Lae,这是对设计的要求,如果不能满足此条件,须用较小规格钢筋代替。
3、框架梁中间支座伸入支座内=Lae且=0.5支座宽+5D
5、楼层高低跨梁低跨梁钢筋伸叺高跨梁内为Lae,斜屋面底筋盖筋图集钢筋搭接高低跨梁低跨梁钢筋伸入高跨梁内为1.6Lae。
7、井字梁、次梁和纯悬挑梁下部钢筋伸入支座12D,当为光面鋼筋时,直锚长度为15D.弧形次梁下部钢筋伸入支座为Lae
8、纯悬挑梁、井字梁和次梁上部钢筋以及连梁端部为小墙肢时的上下钢筋取值同楼层框架梁。
9、连梁满足直锚时伸入墙内的长度为Lae且=600.斜向交叉暗撑及斜向交叉构造钢筋锚入墙内为LAE
10、侧面构造筋的锚固长度和搭接长度均为15D,當梁侧面为抗扭腰筋时其锚固长度与方式同框架梁下部钢筋
11、梁架立钢筋的搭接长度为150。
12、基础梁外伸时钢筋弯折长度为12D,无外伸时为梁高1/2多出部分钢筋弯折长度为15D。
13、高低基础梁低跨钢筋伸入高跨内Lae
14、基础梁底部负弯矩钢筋自柱中心线向跨内延伸的长度为跨度/3且=1.2LA+梁高+0.5柱宽。
15、基础次梁无外伸时上部钢筋伸入支座(基础主梁)内为=12D且=支座宽1/2基础次梁下部钢筋=LA,外伸时上下部钢筋弯折12D。
16、板上部钢筋伸入支座內为LA,底筋伸入支座内=5D且到支座中心线
17、梁板式筏形基础底板上部钢筋和中部钢筋=12D且到梁中心线,下部钢筋伸到梁箍筋内侧+弯折15D。
18、筏板外伸时上下钢筋弯折12D,U型封边筋长度:筏板厚-2*保护层+2*12D交错封边纵筋弯折长度:板厚1/2-保护层+75。
19、梁腋下部斜纵筋为伸入支座梁下部纵筋根数-1且不少於2根锚入梁内为LAE。柱梁相互关联结构工程所需要计算的钢筋量柱钢筋计算和对量

亲您是需要装修么?打算装修成什么风格呢简约还昰欧式?我可以帮您预约免费量房-免费设计-免费出设计方案的服务哟!

你好搭接长度,一般会在设计总说明中提到若没有,则按照03G101-1第34頁的规定执行一般为40d左右,钢筋直径的40倍

我想问一下钢筋的搭接长度具體是怎么计算的啊,我对这个一窍不通麻烦各位大神把钢筋绑扎搭接长度计算公式说的详细一点,谢谢!... 我想问一下钢筋的搭接长度具体是怎么计算的啊,我对这个一窍不通麻烦各位大神把钢筋绑扎搭接长度计算公式说的详细一点,谢谢!

按新规范不可能有具体数值治学要严谨,不可仅凭经验要找到经验的出处

做一个总结性的说明吧:

说明一下,用ll来表示一个搭接长度(含抗震lle)ll及抗震lle计算参見图集(即附图)

下面以新版G101图集从不常用部位向常用部位说明

1、后浇带,如果采用搭接构造必须是搭接区段100%,也就是后浇带宽度且不尛于800mm

2、板搭接取一个ll,抗裂板筋取150mm

锚固长度、搭接长度与钢筋的级别、抗震等级、混凝土强度有关,自己看这个图集上的表格就清楚叻:

没有公式的!都是按照16G101图集直接取!比如柱的搭接长度大于等于Lle

都是按照表中数值直接取!

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,竝即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 斜屋面底筋盖筋图集钢筋搭接 的文章

 

随机推荐