你好,改为端子控制,怎么不转电机端子

变频器控制的电机端子按停止按鈕时电机端子反而不受控制加速运行是什么原因?

答;这种运行方式为外部端子控制;变频器端子输入分为模拟量输入(速度调节)、数字輸入;当需要电机端子正转、反转、停止、点动按下对应的SB按钮,数字输入端则为“ON”或“OFF”出现提问者所说的这种情况,估计是变頻器的输入端子控制线路出现问题有可能会是变频器输入端子失效,或外部控制线路信号串线或者是变频器端口中的OP与+24V电源跳动线松動等。

出现这种问题需要设置变频器的一组控制端子功能参数或者检查外部控制线路是否良好状态。

不同的变频器的端子控制组别的代碼不一样这就需要自己根据所使用的变频器的说明书来具体设置更改。

上图为汇川380通用变频器的端子控制输入的列表;因为外部控制按鈕同样是输入进去如果将正转FWD错误输入成反转REV的数字1、2或2、1它同样会运转,但是方向就完全不一样了包括自由停止、故障复位按钮也昰一个道理;不过这些数字设置时都是小数字,需要详细看变频器的说明书才行即使是记忆力超强的人也不见得将密密麻麻的数字完全記住。

汇川端子接口DI1~DI15启动、停止、正转、反转功能码 包括功能码F4-00~F4-10,设定值1~52运行参数设置,端子命令方式命令源选择都必须详细看用戶说明书。

以上为个人观点仅供提问者和头条上有类似需要了解的阅读者们参考,希望对大家有一点帮助

首先外部端子控制的时候面板仩的启动按钮是失效的。

其次外接点位器要控制频率的话,需要把频率给定设置为外部端子才可以