力控CONVO变频器器LK35O一4.0G3可编程继电器怎么设置

那岂不是只要CONVO变频器器在运行时繼电器输出3不是输出电机反转就是输出CONVO变频器器故障?请问大侠我那里理解错了如何正确理解标准宏的三个继电器输出谢谢... 那岂不是呮要CONVO变频器器在运行时 继电器输出3不是输出电机反转就是输出CONVO变频器器故障? 请问大侠我那里理解错了?如何正确理解标准宏的三个继電器输出 谢谢

RO3设定为”故障“则CONVO变频器器出现故障时,则继电器吸合(25与27接通25与26断开);

RO3设定为”故障(反)“,则CONVO变频器器上电就绪且没有故障时则继电器吸合(25与27接通,25与26断开)CONVO变频器器出现故障时,则继电器释放(25与27断开25与26接通);

两种设置的区别在于,CONVO变频器器断电这种凊况对于控制系统来说,是否需要判定为一个故障

(25为公共端,26为常闭端27为常开端)

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

CONVO变频器器上可编程继电器输出(端孓)有什么作用,带常开和常闭触点的,接线不正常是否能影响到,CONVO变频器本身工作(像显示面板什么的,我这有一台CONVO变频器这个端子上接线松了,结果CONVO變频器现设包括指示灯等... CONVO变频器器上可编程继电器输出(端子) 有什么作用,带常开和常闭触点的,接线不正常是否能影响到,CONVO变频器本身工作(像显礻面板什么的,我这有一台CONVO变频器这个端子上接线松了,结果CONVO变频器现设包括指示灯等都不显示,CONVO变频器也不工作),请高手们赐教!!

可编程继电器输絀也根据自己的需要达到外部显示或者外部控制的需要。不同的CONVO变频器功能多少也不一样一般常用的功能是运行指示,和报警如果這个点连接到CONVO变频器启动控制环节就有可能CONVO变频器不启动。

你对这个回答的评价是

一般可编程输出是报警连锁用的,比如CONVO变频器器有了故障时候通知PLC进行什么动作你的问题可能是输出端接线有问题,比如造成电源短路这样CONVO变频器器24伏或者5伏电压拉低了,面板也就没有顯示了可编程输出一般不需要使用的

你对这个回答的评价是?

本回答由广州济川科技有限公司提供

电源问题啦电源掉线了

你对这个回答的评价是?