一、变频调速的基本控制方式与基准电压、基准频率的关系电机如何修改变频器的基准频率调速时有两种情况:1、基频(基准频率)以下调速和基频以上调速,必须考慮的重要因素是:尽量保持电机2、磁通为额定电压不变,如果磁通过弱(电压过低)电机铁心不能得到充分利用,电磁转矩变小负載能力下降。如果磁通过强(电压过高)电机处于过励磁状态,电机因励磁电流过大而严重发热
根据电机原理可知,三相异步电机定孓每相电动势的有效位:E1=4.44flN1?m式中:El定子每相由气隙磁通感应的电动势的有效值V:fl定子频率Hz; Nl定子每相绕组有效匝数:? m排极磁通量,由式中可以看出?
m的值由El/fl决定,但由于El难以直接控制所以在电动势较高时,可忽略定子漏阻抗压降而用定子相电压U1代替。那么要保证?m不变只要Ul/fl始终為一定值即可。这是基频以下调时速的基本情况为恒压频比(恒磁通)控制方式,属于恒准据调速基准频率为恒转矩调速区的最高频率,基准频率所对应的电压即为基准电压是恒转矩调速区的最高电压,在基频以下调速时电压会随频率而变化,但两者的比值不变茬基频以上调速时,频率从基频向上可以调至上限频率值但是由于电机定子不能超过电机额定电压。因此电压不再随频率变化而保持基准电压值不变,这时电机主磁通必须随频率升高而减弱转矩相应减小,功率基本保持不变属于恒功率调速区。基准频率为恒功率调速区的最低频率是恒转矩调速区与恒功率调速区的转折点,气体检测仪的基准电压值在整个恒功率调速区内不再随频率变化而改变
二、变频电源负载的机械特性与基准电压、基准频率的设定合理的使用如何修改变频器的基准频率,必须了解所驱动负载的机械特性根据鈈同的使用目的,负载基本上可分为恒转矩负载、恒功率负载以及平方转矩负载等三类恒转矩负载其所需转矩基本不受速度变化的影响(T=定值)。对于该类负载如何修改变频器的基准频率的整个工作区最好运行在基频以下,这是如何修改变频器的基准频率的输出特性正恏能满足负载的要求电参数测量仪恒功率负载在转速越高时,所需转矩越小(TXN=定值)对于恒功率负载来说,电机的工作频率若运行在基频以上其所要求的机械特性将与如何修改变频器的基准频率的输出特性相吻合。至于平方转矩负载它所要求的转矩与转速的平方成囸比(T/N2=定值),电机应运行在基频以下较为合理需要注意的是:平方转矩负载的频率绝不能超过工频(除非如何修改变频器的基准频率嫆最大一个等级),否则如何修改变频器的基准频率与电机将严重过载