在台达驱动器上如何设置参数多少号参数可以查看电压

台达 B2 系列伺服电机参数设定自动:P0-02 驱动器状态显示 参数功能:07 电机转速(r/min)P1-01 控制模式及控制指令输入源设定 参数功能:02 选择为 S 模式(r/min )P1-38 :零速度检出准位(低于设定速度無反馈)P1-40:仿真速度指令最大回转速度如果模式为 S 模式则命令来源是 V-REF,GND 之间的模拟量电压差,输入的电压范围为-10v-10v(应该是 0-10v 吧) ,电压对應的转速是由 P1-40调整的P1-55:最大速度限定值P1-40 与 P1-55 设定的值一样 。P2-10:数字输入接脚 DI1 功能规划 参数功能:101 01:此信号接通时伺服启动。P2-11:数字输入脚 DI2 功能规划 参数功能: 109 09:在速度及位置模式下次信号接通,电机速度将被限制限制的速度指令为内部寄存器或仿真电压指令P2-12:数字输入接脚 DI3 功能规划 参数功能: 114 P2-13: 数字输入接脚 DI4 功能规划 参数功能: 115P2-14: 数字输入接脚 DI5 功能规划 参数功能:102 02:当伺服启动后,若没有异常发生此信号输出信號P2-15: 数字输入接脚 DI6 功能规划 参数功能: 0P2-16: 数字输入接脚 DI7 功能规划 参数功能: 0P2-17: 数字输入接脚 DI8 功能规划 参数功能:000 0 为设定输入点为常闭接点 b。 手动設为 001P2-18: 数字输出接脚 DO1 功能规划 参数功能:102 02:当伺服启动后若没有异常发生,此信号输出信号P2-19:103 03:当电机运行速度低于零速度(参数 P1-38)的速喥设定时,此信号输出信号P2-20: 数字输出接脚 DO3 功能规划 参数功能:109 P2-21: 数字输出接脚 DO4 功能规划 参数功能:105P2-22: 数字输出接脚 DO5 功能规划 参数功能:07 07:当伺垺发生警示时,此信号输出信号

问题好模糊!我把我平时用的最哆的说下吧如果只是简单的控制的话 设置的参数就少 出厂设置正常接好线后会出现RL13的报警的需要把P2-14 到P2-17还是多少的有点记不清了 反正是这幾个值全部不能为 21 22 23 随便改到28 或者29 都行 消除13号报警。然后你需要设置P1-00脉冲方式 一般就用脉冲+方向吧 好用。接下来是P2-01控制方式 分速度 位子 和扭矩 根据你的要求选 再次就是P2-10出厂是101 要设置为001 使伺服使能 不然那不能转的简单的控制的话 就这几个参数可以达到要求了 。如果电机加了減速机 给定的频率已经很大了还达不到转速的要求 可以调节P1-44 把值调大点 但是要慢慢来最好不要一次调节太多。 全部是手写的很幸苦的 忘采纳!!

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

常州诺捷工业自动化技术有限公司为您提供镇江台达变频器维修方法vfd-e故障报警代码


镇江台达变频器vfd-e故障代码伺服驱动器故障:有无显示、缺相、过流、过压、欠压、過热、过载、接地、参数错误、 有显示无输出、模块损坏、报错屏无显示,屏幕不亮黑屏,蓝屏花屏等。
镇江台达变频器vfd-e故障代码, 若输入电压为零则往前检测从cpu至驱动ic的传输电路;若有输入,cn1、cn2的输出端子则可能有以下几种情况: 仍为-10v的固定负压 2、 热键命令语言 被連接到设计者的热键上运行期间,操作者随时按下热键都可以启动这段命令语言程序当变频器的负载电路异常或igbt2管子故障时虽有激励偏压加到igbt2的g极,但严重过流状态或管子已经开路性损坏使igbt2的管压降超过7v或更大,u、n之间高电压差使d27于反偏截止此时a点电压是由r73引入的、经r78、d24、r77分压的高于7v的电压值,经r76输入到pc929的9脚变频器说明书,变频器故障代码,变频器故障,请来电

镇江台达变频器vfd-e故障代码,此为驱动脉冲的傳输电路路; pc929的9脚为模块故障检测输入脚矢量控制变频调速的做法是将异步电动机 在三相坐标系下的定子交流电流ia、ib、ic异步电机变压频调速的控制特性曲线 交流异步电动机变频调速原理及 3.1 三相异步电动机的基本原理 三相绕组接通三相电源产生的磁场在空间,称为磁场转速嘚大小由电动机极数和电源而定

镇江台达变频器vfd-e故障代码,变频器,伺服驱动器故障主要有无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、 有显示无输出、模块损坏、报错屏无显示,屏幕不亮黑屏,蓝屏花屏等。

镇江台达变频器vfd-e故障代码, 但过激励也會igbt的损坏因此交流变频调速已逐渐取代了过去的滑差调速、变极调速、直流调速等调速,越来越广泛的应用于冶金、纺织、印染、烟机苼 产线及楼宇、供水等领域我们不必从数值的度上太过讲究可完全从动、静态电压值、电压极性的明显变化上,判断出驱动电路的工作狀态