高压计量箱开关管怎么检测好坏坏

该三相二元件组合互感器由二台單相全绝缘电压互感器组成三相V/V式接线二台电流互感器分别串接在A、C相上,采用环氧树脂与高温硫化硅橡胶复合绝缘支柱式结构其表媔爬电距离大,采取防雨伞裙外部采用的高温硅橡胶材料,具有良好的憎水性大大地提高了污闪电压,能有效地防止污闪故障的发生;具有抗老化和耐漏电起痕性能电蚀损性能达到GB[等效采用IEC587(1984)]标准中*的1A 6.0级,可以连续承受污闪电压;具有耐机械冲击能力强、不易损坏、维護周期长的特点;铭牌为白钢板,防腐防锈;二次端子加有白钢金属盖板密封,可防雨、防尘、防腐蚀电流变比浇注在互感器表面的醒目位置,可防止通过更换、更改标牌变比的方法出现的窃电现象也给用电部门监督检查工作带来方便;二次端盖螺钉都带有封签孔,可以加鉛封封住避免倒换二次线造成窃电,是电网改造和防窃电改造的理想换代产品 

JLSZV-10W型组合互感器的特点取代了油浸组合互感器.它可以任意方向安装,长期免维护运行考虑系统增容,电流绕组可以同时带有3个电流变比结构同时亦可做成单变比的结构。负荷变化较大时可采鼡S级

1.环境温度在-25℃至40℃之间,日平均气温不超过35℃ (严寒气候及酷热气候环境使用时请在订货时注明)  

2.海拔不超过1000米(高海拔地区使用时请提供海拔高度);

4.相对湿度:日平均值不超过95%,月平均值不超过90%; 

7.装置种类:户外复合绝缘全封闭式结构; 

四、产品引用标准 

JJG314《测量用电压互感器检定規程》

 JJG313《测量用电流互感器检定规程》

五、使用前检查 

1、检查电流及电压比与实际要求是否相符合; 

2、检查负荷是否匹配,二次负荷是指接在互感器二次回路中所有仪表及其连接导线的总负荷; 

3、做绝缘电阻测量及工频试验、三倍频感应耐压试验;

1、安装前要检查互感器的底座昰否有松动现象,保证互感器上杆后的稳固性对于长期裸露存放于库房的互感器要及时清除表面沉积的污物、灰尘等;

 2、产品运输到场咹装时,检查互感器表面绝缘子及伞裙部位是否有碎裂现象; 

3、产品吊装于杆上的过程中要注意吊具不要磕碰互感器的伞裙,互感器竖直吊装,保證重心的稳固; 

4、认真按要求进行一二次的接线,保证二次接地的妥善可靠,切勿使接地电阻过大,以免造成危险事故;做好二次出线密封及封签处悝,特别要保证二次外接线材料绝缘强度,防止磕破二次线皮,造成二次重复接地的故障,使互感器烧毁; 

5、因为本产品是在户外条件下使用,易受过電压及雷击影响,在A、B C三相高压测1米以内加装氧化锌避雷器; 

6、为保证绝缘及连接更加可靠,一次导线连接完毕后, 建议用热缩套等绝缘材料包葑住互感器一次端子有及一次导线裸露部分。

七、订货时请注明: 

4.另有特殊要求时可与生产厂家协商制作

1、高压计量箱母线侧隔离开关接觸部分发热在巡视设备时对隔离开关接触部分,可根据起触头部分的热气流、发热或变色并测得其触头部分的温度是否超过70℃等方法來判断其发热的情况。造成发热的原因通常是压紧的弹簧式螺柱松动和表面氧化等根据不同的接线方式分别进行处理。①双母线接线方式时:如果是母线侧隔离开关发热应将该回路倒至另一组母线运行,然后拉开发热的隔离开关在检修发热的隔离开关时,应将母线停電同时其回路的断路器也应停电,可以用旁路断路器代其运行若无旁路断路器,则应将该回路停电②单母线接线方式时:如果母线側隔离开关发热,应汇报调度要求减轻负荷。若有旁路断路器应用旁路断路器代其运行,若无旁路断路器最好将该线路停电。若因為负荷关系不能停电又不能减轻负荷时必须加强监视,当发热到比较严重的程度时应事故处理拉开其断路器。当检修发热的隔离开关時应将该母线停电,即造成该母线上的回路全部停电或者该母线不停电,采用带电作业的方法2、高压计量箱线路隔离开关发热其处悝方法与单母线隔离开关相同,所不同的是该隔离开关有串联的断路器可以防止事故的发展,因此隔离开关可以继续运行,但需加强監视直到可以停电检修为止。在检修该隔离开关时其线路应停电。3、高压计量箱隔离开关瓷瓶有裂纹、破损隔离开关瓷瓶有裂纹、破損程度不严重时可以继续运行,但是当有放电现象或者损坏程度严重时应将其停电。注意:操作该隔离开关时不要带电拉开,防止操作时瓷瓶断裂造成母线或线路故障例如,其回路的母线侧隔离开关瓷瓶严重损坏应该将其所在的母线停电,断开该回路的断路器和線路侧隔离开关最后拉开隔离开关。4、高压计量箱隔离开关拒绝拉、合闸隔离开关出现拒绝拉、合闸时应禁止盲目强行操作,分析原洇不同的故障原因应采取不同的处理方法。高压计量箱①如果是防误装置(电磁锁、机械闭锁、电气回路闭锁、程序锁)失灵运行人员应檢查其操作程序是否正确。如果程序正确应立即停止操作,汇报变电站站长判断确定为防误装置失灵,才能解除其闭锁进行操作或莋为缺陷处理,带检修人员处理正常后方可操作。高压计量箱②若是电动操作机构的闸刀不能分、合应用万用表测量电机电源是否有電,如果电源正常、接触器正常可能是电机故障,需拉开电机电源改为手动操作。高压计量箱③如果是因为隔离开关本省的传动机械故障不能操作应汇报调度,将故障的隔离开关转为检修等检修人员处理。高压计量箱④因冰冻或设备锈蚀造成不能正常操作不能用佷大的冲击力操作,而是应用较小的推动力来回晃动去克服不正常的阻力高压计量箱⑤当操作中发现隔离开关的刀刃与刀嘴接触部分有抵触时,不应强行操作否则可能造成支持瓷瓶的破坏而造成事故,应立即将隔离开关停电处理这些是高压隔离开关在我们日常见到的問题解决办法,相信您一定会用的到如果不是本行业人员,请联系专业技术人员解决问题