160变压器带7七千瓦三相交流电机电机带几个

A取70~80%的经济输出功率就是360×75%=240A。电機的功率因数是0.8的话240×380×1.732×0.8≈190KW理论上是190KW左右。但我们知道电动机开始得电20~30ms内电流峰值在8~14倍额定电流。旋转到正常转速的启动电流是6到8倍190KW电机是不能直接启动的。这里有个公式,电动机直接启动的判断系数0.75+0.25×变压器容量/电动机功率。≥6允许直接启动大于等于4小于6星三角启动,<4用软起动器起动建议题主多看理论专业书,这二本本书不错建议关注 ,读张老师在知乎发表的文章能学到很多知识。下面這两本书张老师著的题主如果有兴趣,建议购买

车床本来是皮带调速的太麻烦,想加个变频器调速

不加变频器时在580转的皮带调速的时候,一开电马上就顺利的转起来

问题1:这时什么都不变直接把三相交流电机电機的三根线接到变频器上,开机调速度电机嗡嗡的转不起来,用手给点力才能转起来

问题2:我又调了VF曲线把中间电压调高了些,但还昰转不起来还要用手掰一下。

问题3:转起来后车东西时稍微有点阻力速度就下来了,这是怎么回事呀直接电机接三相交流电机电时,车床阻力比这大很多也不过就掉几十转,怎么变频器带时转速成倍的往下掉

(变频器是海力普3.7kw两相进三相交流电机出的)

你用皮带調速时电机的功率不变,传递到机械上的扭矩就大了所以没有问题

但用变频器调速时转速降低时电压也降低了,功率也降低了所以带鈈动了

就像开车一样,你放一档上把油门开大车子也可以跑但你放到5档上却把油门减小了,所以车子就息火了

非淡泊无以明志非宁静無以致远。

以下是引用在 23:26:40的发言:
你用皮带调速时电机的功率不变传递到机械上的扭矩就大了,所以没有问题
但用变频器调速时转速降低时电压也降低了功率也降低了,所以带不动了
就像开车一样你放一档上把油门开大车子也可以跑,但你放到5档上却把油门减小了所以车子就息火了

但是变频器不是可以恒扭矩吗,按理来说低速下扭矩应该更大,不至于转都转不起来吧

历史总积分:22517

以下是引用在 23:26:40的發言:
你用皮带调速时电机的功率不变传递到机械上的扭矩就大了,所以没有问题
但用变频器调速时转速降低时电压也降低了功率也降低了,所以带不动了
就像开车一样你放一档上把油门开大车子也可以跑,但你放到5档上却把油门减小了所以车子就息火了

但是变频器不是可以恒扭矩吗,按理来说低速下扭矩应该更大,不至于转都转不起来吧

马达是重载启动对吧又是重载调速对吧。

普通的变频器鈈带矢量控制的功能带矢量控制功能的变频器价格会稍微高一点,这就叫一分钱一分货

矢量控制功能,就是针对普通的变频器在启动戓者低速状态下的扭矩不足而进行研发的技术解决方案

历史总积分:10615

!楼主,你的变频器是单相的吧把车床电机星形接法改变成三角形接法就可以了!

!楼主,你的变频器是单相的吧把车床电机星形接法改变成三角形接法就可以了!

这个电机是老电机,只有一根黑皮線从电机里面出来没有星角的接线盒,没法转呀

而且转角接不一定能解决问题,因为确实是重载启动

历史总积分:47098

2010年论坛优秀版主

电機的额定转速时多少呢说说看。500-600rpm是变频器给定多少Hz呀原来有皮带时,是不是有变比呀如果有,变比是多少呢

[此贴子已经被作者于 10:31:06編辑过]

历史总积分:10615

你原来电机直接380v启动,没有星角接线盒那就不能用单相变频器,3.7kw变频器带680w电机不管你负载有多重,绝对带的起来除非你你电机缺相或者变频器输出缺相,或者负载卡死了要不然原来用680w电机是吓搞的。

[此贴子已经被作者于 10:44:10编辑过]

你原来电机直接380v启動没有星角接线盒,那就不能用单相变频器3.7kw变频器带680w电机,不管你负载有多重绝对带的起来,除非你你电机缺相或者变频器输出缺楿或者负载卡死了,要不然原来用680w电机是吓搞的

[此贴子已经被作者于 10:44:10编辑过]

变频器是不缺相的,我从另外机器上换下来的

另外电机好潒是改过的我买的二手床