故障代码 02:运行中门锁断开
故障解释:电梯在运行时电梯门锁回路断开造成电梯急停,如果有的电梯抱闸不好还会出现电梯超速故障
1、请仔细检查门锁机械间隙并调整。
2、电梯运行时测量门锁回路的末端电压是否能达到AC100V以上(以安全门锁回路正常AC110为例)
3、调整后电梯还会出现2号故障,那要考虑是否囿可能是安全回路断开引起的因为安全回路在门锁回路的前面,安全开关闪断也会误报2号故障常见相序继电器和底坑限速器涨紧轮开關虚接触问题。
4、电梯运行中门机变频器开门信号受到干扰造成运行中偶尔出现门开一条缝,门锁断开