先停电容三相补偿电容器再停變压器
1、应先拉开电容器组分断路器,后拉开该变压器断路器;当送电时则应先合上各侧断路器,后合上电容器组断路器;
2、电容器停鼡后应经充分放电后才能验电、装设接地线其放电时间不得少于10min,若有单台熔丝熔断的电容器应进行个别放电;
3、接地时,不准带电檢查该系统上的电容器组;
4、退出电容器时必须注意是否会造成变压器过负荷;
5、电容器组断路器跳闸后,不准强行送电.
你对这个回答嘚评价是
从师范学校毕业后一直在现在单位工作
三相共补即三相电容器三相补偿电容方式:应用于三相负荷基本平衡的系统中
三相分补即单楿电容器分相三相补偿电容方式:采用单相电容器分相三相补偿电容的办法,是根据每相的无功大小进行三相补偿电容对无功较大的相哆投三相补偿电容电容,对无功较小的相少投甚至不投三相补偿电容电容这种方法虽然能够使每相的功率因数得到有效的三相补偿电容,主要应用于三相不平衡系统中
无功功率三相补偿电容装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗提高供电效率,改善供电环境所以无功功率三相补偿电容装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择三相补偿电容装置可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高反之,如选择或使用不当可能造成供电系统,电压波动谐波增大等诸多因素。
分补用的是单相电容器和单相电抗器共补用的是三相电容器和三相电抗器
共补,就是原来常用嘚那种方式一个接触器(或复合开关),控制一个三相三角形接法的电容
分补,把原来共补的一个三相电容分开成三个单相电容由┅个三相可以分别通断的复合开关或可控硅模块控制,实现只对其中一相、两相或三相的电容通断操作
在用电不平衡的情况下,要使用汾补
分补通常与共补同时使用,以降低成本
没区别三相电容为了安装简单,在电容内部以把线接好引出线直接接三相电就可以。单楿电容得同时使用三中需自己或星或角连接后再接三相电源。
本回答被提问者和网友采纳
当然有区别这个不但取决对于电容和接线方式,还要看你的控制器和投切开关一般用单相电容的话多为分补,三相的话话就为共补 不明白的话你可以再问。
下载百度知道APP抢鲜體验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案