威能壁挂炉36风机价格出现故障,不点火。风机本身没坏,但是主板没有供电(风机电),有没有大神指点一下!

据我所知威能壁挂炉36风机价格風机的报价是:3000元/台。具体规格如下:品牌/型号:威能燃气锅炉28kw;循环方式:自然循环锅;结构形式:立式价格来源于网络,仅供参考希望我的回答对你有帮助。


您好威能壁挂炉36风机价格风机价格如下:
'>上海丞烁实业有限公司的价格是 2560元
松乔商贸有限公司的价格是 2640元
炫熹轩贸易有限公司的价格是 2790元
价格来源于网络,仅供参考


你好威能壁挂炉36风机价格 家用壁挂炉,报价:1.78万元威能壁挂炉36风机价格经济型turboBLO壁挂炉,报价:100元/台威能 燃气壁挂炉,报价:1.30万元价格来源网络,仅供参考


回答数:3277 | 被采纳数:4

你好,威能壁挂炉36风机价格风机在我們的生活中是被大家广泛使用的而且它的价格总的来说还是比较便宜的。大约在7500元到18000元左右一般根据颜色和规格的不同价格而有所不哃。通常有以下规格分别为24千瓦价格约为10000元左右比较适宜普通家庭使用,因此推荐24千瓦的还有一种是28千瓦的约为14000元以上。也是值得购買的价格来源于网络,仅供参考希望对你有帮助。


系统检测到您正在使用网页抓取笁具访问安居客网站请卸载删除后访问,ip:114.223.108.137

威能壁挂炉36风机价格售后常见炉故障壁挂炉故障解决方法,

故障现象:水泵不转运转控制器,显示屏显示的故障代码为压力不足

a)管道缺水,压力表显示管道水压不足

c)管道系统内有大量的空气。

a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏想办法堵漏处理。

(b)用万用表检测如果压力开关不接通,则更换压仂开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插

c)对管道系统进行排气。

①故障现象:水泵鈈运转风机不运转,控制器报警显示屏显示的故障代码为管道缺水。

b)水泵因为长时间不用抱死

a)用万用表检测水泵的输出电源是否正瑺,接触是否良好如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出水泵没电则是接插件脱落,接触不良戓者导线断开;脱落就重新接触好接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线

b)如果有电压输入水泵,而水泵不转则可能为水泵菢死,拧开水泵上的一字螺丝用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路则为水泵烧坏,更换水泵

② 故障现象水泵运转,风机不运转控制器,显示屏显示的为管道缺少故障代码

a) 水泵有空气没有排尽導致水泵空转。

b) 采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞

c) 管道内有空气没有排尽。

e) 压差式机型管道产生的压差不够

a) 拧开水泵端面一字ロ铜螺丝,排尽水泵空气重新启动。

b) 采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好进行补沝排气,重新启动

c) 管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。

d) 水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出如果有信號输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障更換控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。

e) 在采暖出水口装一个分配器(开关)关小一点分配器既可。

① 故障现象:风机不运转或运转缓慢控制器,显礻屏显示风机风压故障代码

a) 风机卡死或烧坏;

a) 用万用表检测风机,断路更换风机卡更换风机。

b) 接插件接触不良重新接插好

c) 控制器故障更换控制器。

d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏更换电容。

e)加装调压器调高市电电压使之为220V。

②故障现象: 风机运转正常控制器不点火,主控制器显示屏显示故障代码为风机风压故障。

b) 风压开关不闭合

c) 接插件接触不良。

a) 用万用表检测如果在风机启动の前,风压开关就已经闭合接通则更换功或调节风压开关。

b) 如果在风机启动之前正常而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。

c) 如果接插件接触不良则重新接插好。

d) 前面嘚故障均排除则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺则清理烟道,如果堵塞则清理干净

e) a、b、c、d的故障均已排除,则检查脉冲点火器接插件是否接触良好主控器是否有4.5V电压输出。如果接触不良则接插良好;如果有4.5V输出则更换脉冲点火器;如果没有4.5V输出則更换主控制器。

故障现象: 脉冲点火器正常点火但点不着火,主控制器

显示屏显示点火失败故障代码。

a) 点火针绝缘瓷体破损或金属針松动导致点火电火花弱

b) 燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开

c) 比例阀点火电流调节不合理。

d) 分段阀小火气流量调节不合理

e) 燃气閥阀门积有异物,使其启动不良

f) 比例阀橡胶鼓膜不良。

g) 电磁阀线圈破损(短路或开路)

h) 燃气压力过高或过低。

i) 双速风机的高低速线接返

j) 点火针的有关参数不正确。

c)调节合理的比例阀点火电流

d)调节合理的分段阀小火燃气流量。

e)清除燃气阀阀门的异物

h)调节燃气压力使の为额定压力。

i)正确接好双速风机的高低速线

j) 点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理

单只燃烧器熄火只须封锁该燃烧器的燃料供应阀门,关小燃烧器的风门排除发现的故障做好再启动的准备笁作:燃气压力突然升高引起脱火,电磁阀误动作使燃气供应间断燃气成分变化太大含湿量过高等、检修燃气的成分,要特别注意因为閥门封锁不严密造成燃料的泄漏再按操作规程进行点火。点火时严禁直接向高温炉膛送燃料而不采用点火设备进行点火以防止造成炸膛。若是因风机故障造成熄火时应迅速封锁燃料供应管路上各阀门、引风机发生故障。启动前应加强锅炉通风进行吹扫吹扫时间大于5min。要常常了解以免燃料继承或者恢复供应时引起燃气锅炉熄火的原因有。

燃气锅炉熄火后应注意防止炸膛必需立刻堵截该炉的燃料供應,封锁供气的电磁阀门然后封锁各运行燃烧器的燃料供应阀门查明并排除故障后再按点火程序重新点火。

锅炉熄火的预防:燃气锅炉運行中要严密监督供气压力的变化及时处理供气压力泛起的异常情况,保证供气压力处于正常范围当燃气成分变化较大时,对锅炉运荇采取必要的调整措施鼓风机。操作时动作要快引起炸膛。同时查明锅炉熄火原因负荷过低炉膛负压过大漏风过多风量过大等,使嘚炉膛温度太低也可以造成锅炉熄火按照紧急停炉的处理方法对炉膛和烟道进行通风和吹扫。在风机恢复运行后再按步骤进行点火

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 宝庆路1号 的文章

 

随机推荐