发热病患集中收治临时医院防火技术要求

一、用于改造为发热病患集中收治临时医院(以下简称“临时医院”)的旅馆建筑(包括宾馆饭店、培训中心、疗养院等)耐火等级不应低于二级。

二、临时医院不得设置在建筑的地下或半地下

三、临时医院住院病房和手术部用房均应采用防火隔墙与其他部分隔开。

病房区相邻护理单元之间应采用防火隔墙分隔隔墙上的门应采用乙级防火门。

四、临时医院病房区每个護理单元应有2个不同方向的安全出口

五、临时医院房间的疏散门数量不得少于2个,建筑面积不大于75平米时可设置1个疏散门

六、临时医院直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于35米。

七、采用高层旅馆建筑改造的临时医院楼梯间的首层疏散门宽度不應小于1.3米疏散走道最小净宽度不应小于1.4米。

八、采用高层旅馆建筑改造的临时医院应在二层及以上的病房楼层和手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:

1. 避难间服务的护理单元不应超过2个其净面积应按每个护理单元不小于25平方米确定;

2. 避难间兼作其他用途时,应保證人员的避难安全且不得减少可供避难的净面积;

3. 应靠近楼梯间,并应采用防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔;

4. 应设置消防专线电话和消防应急广播;

5. 避难间的入口处应设置明显的指示标志;

6. 应设置直接对外的可开启窗口外窗应采用乙级防火窗。

九、储存医用氧气的供氧设備应远离热源、火源和易燃易爆源采用液氧供氧方式时,大于500升的液氧罐应设置在室外室外液氧罐与办公室、病房的距离应大于7.5米。

┿、医用氧气管道不应与电缆、腐蚀性气体和可燃气体管道敷设在同一管道井内或支架上敷设有医用氧气管道的管道井宜有良好通风。