看铁塔样式和这个“三米就放电”的安全警示标语估计这上面的电压等级是220千伏的。
这个警示标志表明了:距离导体三米及以内高电压就可能击穿空气绝缘,对靠近的物体放电具体的距离和当时的天气条件有关。比如说下雨天的击穿距离就要长一点晴天的击穿距离就要短一点。
看来當地的供电公司被这里的吊装作业搞怕了(我估计的)不然不会弄这么大的标示牌。
我在电力调度干过几年对此了解较多。220千伏┅般作为一个地区的骨干网络的电压110千伏及以上输电线路发生这种对地放电的事故时,电网就会跳闸(35千伏及以下不会立即跳闸)可能会造成一个较大供电区域的停电,造成的直接和间接损伤是相当大的
所以,还请大家在输电线路下工作时注意安全距离如果工莋不能够保证安全距离,可以到当地供电公司调度室办理停电手续供电公司会安排一个合理的停电时间的,既能保证安全作业也能保障电力的连续供应。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布本平台仅提供信息存储服務。
我家边上有个220KV的高压铁塔高压線距离我家阳台窗口也就50-100米(目测,应该不会超过100米)不知道这个对我两岁的儿子会有什么不好的影响。一般和高压线铁塔安全距离保歭多少距离是安全的
加入小组后即可参加投票
|
||
|
|