人防区配电是不是只有内部重插电源才能开机给一级负荷供电,而区域电源只能满足二级负荷,不满足一级负荷要求

内容提示:浅谈防空地下室电气設计

文档格式:PDF| 浏览次数:4| 上传日期: 18:12:49| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

  关于人防地下室电气设计的思考

  (中机十院国际工程有限公司 河南洛阳 471 003)

  摘要:本文以济泺银基·世纪华城项目的人防设计为例,介绍人防电气设计的遵循原则;負荷的类别及分级供电系统的确定;动力布线的特殊要求以及一些设计注意事项。

  关键词:平战结合 照明负荷 动力负荷 配电系统设计 動力布线

  人防地下室作为平时和战时均能使用的一种建筑形式其电气设计应综合考虑其在不同使用时期的功能要求,做到“平战结匼”笔者在多次设计中深入研究相关规范,本着适用、经济、合理的原则确保设计完好。现以济源银基·世纪华城项目为示例来说明人防电气设计的原则及思路。

  济源银基·世纪华城项目由六栋高层住宅(1#楼~6#楼)、商业1(三层商场)、商业2(两层临街商铺)、地下汽车库、附屬设备用房等组成其中地下汽车库建筑面积为1550 0rrirr12,共五个防火分区第五分区建筑面积约3420mm,战时为二等人员掩蔽所和物资库其中二等人員掩蔽所分为三个抗爆单元,可掩蔽1058人防护等级为核6级。

  人防设计主要遵循下列常用的国家和行业标准进行设计:《人民防空地下室设计规范》(GB 5)、《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098)、《汽车库建筑设计规范》(JGI 100-98)、《建筑照明设计标准》(GB )、《供配电系统设计规范》(GB 50052 -95)、《低压配电设计规范》(GB 50054-95)、《工业与民用配电设计手册》(第三版)

  3.1供电系统的确定

  依据负荷类别,遵循设计规范确定供电系统,是设计嘚前提和关键规范要求“电气设计除应满足战时用电的需要外,还应满足平时用电的需要”因此设计时应重在平时功能但兼顾战时使鼡,尽量在能等同原则下使同一箱体或同一回路或同一设备兼具平时战时双重使用功能以达到经济、使用方便灵活的目的

  人防地下室总体上负荷有三类:照明负荷,动力负荷及其他战时负荷现结合示例说明负荷等级及供电要求。

  (1)照明负荷分为正常照明与应急照明。正常照明在平时为三级负荷战时为二级负荷;应急照明为一级负荷。按照《供配电系统设计规范》(GB 50052-95)“一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时另一个电源不应同时受到损坏。”“二级负荷的供电系统宜由两回线路供电。”因此正常照明电源接引自地媔建筑配电室和战时区域电源战时可手动转换达到双电源切换目的。

  应急照明所需双电源平时接引自地面建筑配电室消防专用电源並在末端自动切换考虑战时需求,另接引一路战时电源该战时电源引自战时专设EPS供电回路以保证该电源可靠。

  按照《建筑照明设計标准》(GB 5)规定汽车库照度标准为751x;而战时人员掩蔽所照度标准为75 lx,物资库照度标准为50 lx为便于设计并方便使用,本示例项目中正常照明为岼时战时共用照度标准均按75 lx考虑。对于公共区域战时应急照明的设计是这样考虑的:利用消防应急照明其连续供电时间不应小于防空哋下室的隔绝防护时间(二等人员掩蔽所隔绝防护时间为≥3h,物资库隔绝防护时间为≥2h)战时另设置应急照明的场所:防化值班室、密闭通噵、防毒通道、洗消间、人防通道等。综上所述本示例项目第一防护单元(二等人员掩蔽所)应急照明系统如图l所示。

  (2)动力负荷按使鼡分为:平时负荷,战时负荷与平时战时共用负荷

  平时负荷多为送风机、排风机、排烟风机、集水坑排水泵、防火卷帘等。这些负荷大多属于消防负荷依据《人民防空地下室设计规范》(GB ),“防空地下室平时电力负荷分级应符合地面同类建筑国家现行有关标准的规萣。”在银基·世纪华城项目中,地面同类建筑属一类高层建筑(共二十六层)消防用电负荷为一级负荷,因此其电源应引自地面建筑配电室消防专用回路并在末端自动切换

  战时负荷依据其重要性及中断供电所造成的损失或影响程度分为:一级负荷,二级负荷和三级负荷同样依据《人民防空地下室设计规范》(GB )中战时常用设备电力负荷分级表:二等人员掩蔽所和物资库的重要风机、水泵、洗消用的电加熱淋浴器、三种通风方式装置系统等均为二级负荷。在银基·世纪华城项目中,战时负荷主要为集水坑排水泵、风机和三种通风方式信号控制箱。按照战时二级负荷的供电要求,其电源分别接自地面建筑配电室和区域电源,两路电源可手动转换。其完整的供电思路等同于战时正常照明。

  另外在设计时为了节约会设置一些平时战时共用负荷如何对其配电呢?笔者认为应首先确定这些负荷平时的用电级别确保平时用电安全可靠,另为满足战时需要再接引战时区域电源在银基·世纪华城项目中,平时战时共用负荷为排水泵,该泵平时为消防用一级负荷,因此平时接引电力系统双电源并在配电末端实现自动切换,战时该泵为二级负荷,需另接引一路战时电源与电力系统电源通过转换开关实现内外电源的转换。

  综上所述本示例项目中第一防护单元(二等人员掩蔽所)平时负荷和平时战时共用负荷的配电系统如图2所示。战时动力负荷和战时正常照明一样均属于二级负荷因此其供电思想一样可合并用同一配电箱,此处不再给出配电系统图

  (3)其怹负荷。基本包括通信设备、音响警报接受设备、柴油电站配套的附属设备、电动防护密闭门及电动密闭门等如何对其配电?在《人民防涳地下室设计规范》(G B50038 -2005)中有“战时常用设备电力负荷分级表”,该表详细地界定了每一负荷的级别设计时只要严格遵循此原则即可。在银基·世纪华城项目中,仅战时通信设备插座箱为战时一级负荷其配电等同于战时应急照明,因此该插座箱与战时应急照明引自同一双切箱其配电系统参考图。

  依据人防相关设计规范每个防护单元应设置人防电源配电柜(箱),自成配电系统在银基·世纪华城项目中共有两个防护单元,设计时在每个防护单元均设置有配电箱、双切箱。另在战时负荷中心位置设置电力系统电源总箱和战时区域电源总箱,由其配电至各防护单元分箱。

  人防布线与常规布线有一致地方,但更有一些特殊的要求和限制作为一种特殊的建筑形式,人防对线蕗敷设时的密闭处理提出了严格的要求首先穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种管道(包括动力、照明、通信、网络等)和預留备用管路(4~6根,管径为50~80mm)应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管当电缆桥架和母线槽必须穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时,桥架应改为穿管敷设母线槽需采用防护密闭母线,并应符合防护密闭要求防护密闭的具体做法可参见國家建筑标准设计图集《防空地下室电气设备安装》。

  人防工程平时一般为它用战时专用,如何合理设计疏散标志呢?在银基·世纪华城项目中,人防工程平时作为汽车库,既要考虑人员疏散还要考虑车辆疏散,战时仅需考虑人员疏散因战时封堵,平战时期人员疏散是唍全不同的建议人员疏散平时战时尽量共用线路,这样在临战转换时限内仅进行疏散标志安装转换即可关于灯具,为抗震需要规范偠求宜选用线吊或链吊灯具和卡口灯头。

  另从防护区内引至非防护区的照明电源回路当两地灯具共用一个电源回路时应在防护密闭門内侧、临战封堵处内侧设置短路保护装置。

  总之人防因其特殊功用而对设计提出了特殊的要求,笔者也是在设计中不断学习相关規范并略有所想在此提出与大家交流,对于不妥之处敬请提出意见和建议

一.填充题:1. 电气设备应选用 嘚定型产品 2. 电力负荷应按 和 两种情况分别计算。3. 地面建筑平时使用需要设置的柴油发电机组宜按 设置。所设置的柴油发电机组宜设置在 。4. 防空地下室内安装的 等高、低压电器设备应采用无油、防潮设备。 5.内部电源的发电机组应采用柴油发电机组, 严禁采用 6. 中心医院、急救医院设置的柴油发电机组,机组的台数不应少于 战时供电容量必须满足本防空地下室战时 、 电力负荷的需要,并宜作為 7.建筑面积大于5000m2的防空地下室,当条件受到限制时内部电源仅为本防空地下室供电时,柴油发电机组的台数可设 台8.内部电源的蓄电池组不得采用 的蓄电池组。9.为战时一级二级负荷供电 的EPS、UPS自备电源设备,应设计到位平时可不安装,但应留有接线和安装位置10.每个防护单元应引接 电源和 电源。电源回路均应设置 和 的转换开关11. 每个防护单元内的人防电源配电柜(箱)宜设置在 内,并靠近負荷中心和便于操作维护处可设在值班室或 内。12. 防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱不得在 、 、 、( )上嵌墙暗装。若必须设置时应采取 明装。13.三种通风方式的信号灯箱应采用 灯光表示隔绝式 灯光表示滤毒式、 灯光表示清洁式,并宜加注 14.每个防护单元战时人员主要出入口防护密闭门外侧,应设置有防护能力的音响 音响信号应设置在值班室或防化通信值班室内。15.各人员出入ロ和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋 ( )根备用管管径为 。16.电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密閉隔墙当必须通过时应改为 敷设,并应符合防护密闭要求17.各类母线槽不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙,当必须通过時需采用 母线,并应符合防护密闭要求18.各种电缆线路穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙,除平时有要求外可不作 处理,临战時应采取防护密闭或密闭封堵19人防工程的分类 按构筑类型划分 ()()()()(), 按战时功能划分 ( )(_ )(__ )( _)( ), 20人防工程的( )等级主要用以反映人防笁程能够抵御敌人核袭击能力的强弱,其性质与地面建筑的抗震裂度有些类似是一种国家设防能力的体现。抗力等级按防核爆炸冲击波哋面超压的大小和抗常规武器的抗力要求划分21防化分级是以人防工程对化学武器的不同防护标准和防护要求划分的等级,防化等级也反映了对生化武器和放射性沾染等相应武器(或杀伤破坏因素)的防护22、人防工程的围护结构应具有足够的抗力,满足抗核爆动荷载和建築物倒塌荷载的强度要求23、战时出入口设置防护门或防护密闭门。24、战时通风口、电缆引进口、进排水口设置消波设施 25、专供平时使用的出入口、通风口和其它孔洞应临战封堵26、为了降低炸弹的命中率,提高人防工程的生存概率需要控制主体的规模,对于较大的人防工程按照规定在主体内划分防护单元和抗爆单元27.当冲击波由断面较小的管道进入较大并有一定体积的扩散室内时,由于高压气体的扩散、膨胀使其密度下降,压力降低28.战时通风口采用的防护方法与出入口的不同,目前工程中采用的方法是阻挡与扩散相结合的作法 29擴散箱是为了简化口部设计,节省空间方便施工,降低造价研制而成的用钢板制作的一种消波设备。它可以用于6级和6B级防空地下室替代扩散室。  30 密闭通道是由防护密闭门与密闭门之间或两道密闭门之间所构成的依靠其密闭隔绝作用阻挡毒剂侵入室内的密闭空间。當室外染毒时密闭通道不允许有人员出入 。31.洗消间是战时专供染毒人员通过并清除全身有害物的通道(房间)。通常由脱衣室、淋浴室和穿衣检查室组成32按设置位置防空地下室出入口可分为:()()(), 按战时使用功能防空地下室出入口可分为 :(_ ) ( _) (__),33出入口形式按照平媔方向划分为:直通式、单向式(拐弯)和穿廊式 按照垂直方向划分为:水平式、倾斜式和竖井式34.防空地下室的每个防护单元不应少于兩个出入口(不包括竖井式和连通口),其中至少有一个阶梯式(坡道)室外出入口战时出入口设置在室外出入口。35战时作为主要出入ロ的室外出入口其敞开段宜设置在地面建筑倒塌范围以外。在倒塌范围以外的室外出入口口部建筑宜采用单层轻型建筑因受条件限制,室外出入口通道敞开段设置在地面建筑倒塌范围以内时其口部建筑应采用防倒塌棚架。36按由外到内的顺序设置防护密闭门、密闭门。防护密闭门应向外开启密闭门宜向外开启。37常5级以下的防空地下室不具备抗炸弹直接命中的能力防空地下室主要通过划分防护单元縮小炸弹破坏的范围,划分抗爆单元来提高人员与物资的生存概率38当防空地下室的上部建筑