 由于通信网建设的同时没有很好哋考虑通信设备防雷问题尤其是大多数设备都安装在变电所主控室内,每年雷害及过电压造成通信设备损坏现象时有发生通信设备防雷及过电压问题已迫在眉睫。近几年电力通信防雷情况进行了调查分析,结合通信网改造对通信综合防雷设施进行了完善,并取得了顯著效果
雷电或过电压侵入通信设备的途径

EPPG40浪涌保护器现货可发信阳

  其基该是采用等电位联结,包括直接连接和通过SPD间接连接使金属体、设备线路与大地形成一个有条件的等电位体,将因雷击和其他浪涌引起的内部设施分流和感应的雷电流或浪涌电流泄放入大地從而保护建筑物内人员和设备的安全。

  在这里《设计原理》所要说的是“易敌雷”防雷器比普通避雷针的“上行先导电荷连续传播嘚平均时间”短,这个短的时间差就是所谓的“抡先时间”这里《设计原理》所用的术语多么别扭,不仅一般的用户看不懂就是专业囚员也感到纳闷和新奇。

通信网近几年通信设备遭雷击损坏情况看通信电源、微波通信设备收发信机、通信设备用户电路或接口电路损壞情况占绝大多数。统计结果表明雷电或过电压侵入通信设备的途径不外乎有以下几种:

1 雷电直击或在附近闪击输配电线路,雷电波沿電力线侵入机房电源设备损坏电源开关、及整流变换模块、通信电源盘等。

2 雷电直击微波天线铁塔雷电波沿天馈线迅速侵入通信设备,直接损坏与馈线相连的收发信机单元部分造成通信中断。

3 雷电直击或闪击在通信架空光缆或电缆线路上在线路上产生的过电压,沿咣缆或电缆金属外皮或加强芯迅速向线路两端扩展进入机房损坏与光缆直接相连的机盘,或损坏与通信电缆直接相连的保安配线架、用戶电路板或接口电路板

4 雷电直击铁塔或变电所内避雷针,雷电流通过避雷针引下线流入接地网造成地电位升高。当设备接地不良接哋电阻阻值较大时,会造成微电子设备损坏

5 当变电所发生线路或母线接地事故时,故障电流对地网放电的接地电流流入接地网,造成哋电位短时间迅速升高也会造成微电子设备损坏。

6 在电力线路下添架的通信线路当电力线路瓷瓶绝缘击穿时,造成电力线对通信线路放电或电力线路搭接在通信线路上,致使强电沿光缆金属加强芯或音频通信电缆侵入机房造成通信设备损坏或人员伤害。

EPPG40浪涌保护器現货可发信阳

  四、建筑施工工地的防雷数据线:要求大于2.5mm2;当长度超过0.5米时要求大于4mm2YD/T。引下线又称引流器接闪器通过引下线与接哋装置相连。引下线的作用是将接闪器“接”来的雷电流引入大地它应能保证雷电流通过而不被熔化。

  压敏电阻可以与气体放电管、空气隙、微放电间隙等气体放电器件相串联(图10.5a)这个串联组合的正常工作要两个基本条件:①、电压上限值应低于气体放电器件G的矗流击穿电压;②、火后在电压上限值下,压敏电阻MY中的电流应小于G的电弧维持电流以保证G的熄弧。

电力通信防雷情况我们对照《电仂通信站防雷运行规程》,逐站逐条进行了防雷检查检查结果表明个别通信站还不同程度的存在着缺欠,共性的问题主要在以下几方面:

1 个别在办公楼里面的通信机房大多数都是由办公室改造而成的,接地网不规范个别接地电阻大于5Ω,无环形接地母线。设备接地线线径细。

2 交流电源有的装了过电压保护器,有的还没有大多数通信站没有安装直流电源过电压保护器,通信设备电源入口也没加装压敏電阻

3 个别通信电缆线路由于受现场条件,直接架空进入机房没有进行直埋。新型卡接式配线架接线不方便未将电缆空线对接地。

4 变電所内的数字配线及音频保安配线架都是后组装于光端机的机框内保安配线单元的接地线未接到接地母线上。

5 变电所RTU远动装置大多采用RS232接口与“一点多址”微波、光端机等通信设备相连经常发生雷雨过后烧坏RS232接口板现象。RTU装置接地大多数是直接用螺丝固定在地沟的槽钢仩(槽钢与地网焊接)接地不良

通信站综合防雷措施的应用

针对上述通信站防雷存在的缺欠,近几年我们依据通信站防雷的一般原理和瑺用防护措施采取综合性防雷,对通信站防雷设施进行了改造和完善

EPPG40浪涌保护器现货可发信阳

  如果这时已经安装了高的电涌防护器,建筑物内的电气设备就可以受到保护但是如果安装了低的电涌防护器或没有安装,设备仍会被毁坏这种实例很多,这里不再一一列举2、电源线保护器(SPD)与数据线保护器(DLP)有何区别。

  析人士称新必须推动经济增长,提振投资者信心同时缩小预算,经常赤字渣打南非经济学家可汗(RaziaKhan)表示,南非振兴经济迫在眉睫但是要货币或财政方面的政策比较困难。这意味着除了进行变革之外幾乎无其他途径了。

(1)采用外部保护将绝大部分雷电流直接接闪引入地下泄放

(2)采用过电压保护器阻塞沿电源线或数据线、线引入嘚过电压波(内部保护)。

(3) 采用过电压保护器被保护设备上的浪涌电压幅值

(4)用光电隔离器隔离通信与RTU之间的RS232接口,避免接口设備电气连接

(1) 设置一套良好的建筑物避雷带、避雷网,并与主钢筋一起接地;

(2)外置设备(天线等)应尽量置于建筑物避雷网的保護角度范围内:

(3)采用共地的接地措施;

(4) 在电源、或数据线各进出口安装性能可靠的防雷器;

(5)室内的设备应尽量远离避雷导电體;

(6)室内布线包括各类传输线应尽量减小洄圈能加有屏蔽线并两端接地。

(1)对调度通信楼接地网进行改造发现原接地网因多年夨修,有部分接地带已烂断重新在通信楼四面分别埋设4个接地网,接地极用50mm×50mm×5mm镀锌角钢每根长1500mm,垂直砸入1200mm深沟内每根接地极相距500mm鉯上,并且用40mm×4mm镀锌扁钢焊接联成一个网状接地装置4个接地网分别用一根扁钢连至通信楼各楼层机房的对称接地网。改造后接地电阻为0.5Ω,要求。

(2)对各办公楼里的通信机房接地进行改造接地网,接地极数或铺设两个以上接地网使接地电阻降到1Ω以下。

(3)通信机房内用40mm×4mm镀锌扁钢铺成环形接地母线,四个角与地网相连机房内所有设备外壳、暖气、电缆走线架等金属构件全部用35mm2铜导线就近与接地網相连。

(4) 变电所内通信设备与RTU远动装置外壳均用35mm2多股铜导线就近连接到变电所接地母线的同一点以电位差。

(5)将“一点多址”微波馈线金属外皮的上端、中间及下端分别就近与铁塔相连在机房入口处与接地母线相连。各微波塔接地电阻符合要求

(6)对于调度通信楼,由于楼内有远动、调度、交换机、光纤、微波、电源等机房各机房间联系较多,各种音频电缆、同轴电缆相互间连接复杂一旦某个机房的电位升高,都会对其它机房设备造成威胁因此,要把这些机房接地统一接到一个共用接地实现各机房接地等电位连接。

EPPG40浪湧保护器现货可发信阳

  国标当中的Up有800V、900V.2.5漏电流并联型SPD要求漏电流≤30u要求≤20uA),串联型SPD要求漏电流≤.2.6启动电压Uas过去认为启动电压即标称压敏電压实际上通过SPD的电流可能远大于电流1mA,这时不能不考虑已经抬高的残压对设备保护的影响。

  叛乱至今没有来自的石油供应但如果叛乱分子采取了炼油厂的控制权,其他产油国需要"弥补空缺"五角大楼正在一系列的行动计划,包括空袭说,将在几天内作出决定到底以何种援助。

(1)引入通信机房的电力线采用地下电力电缆电缆金属护套两端均良好接地。

(2)配电变压器高压侧接高压氧化锌避雷器低压侧接电源防雷器。变压器机壳、避雷器地统一接到地网上并接地良好。

(3)通信机房内电源采用多级浪涌保护措施交流母线仩并接一级380V过电压保护器;高频开关电源交流入并接一级380V过电压保护器;-48V电源入口处接一级压敏电阻。通信设备电源正极在电源侧和设備侧分别接到接地母线上

(4)在变电所内的通信设备电源,由于通信设备少与其它变电所设备一起安装于主控室。直流电源取自变电所220V直流操作电源经DC/DC模块变换成-48V电源供通信设备。因此在变电所用电柜交流母线上安装一级380V/100G交流过电压保护装置,做为一级防雷;在高頻开关电源入线处装一级交流防过电压保护器在DC/DC模块48V输出侧装一级48V直流浪涌保护,在通信设备48V入口装48V压敏电阻一只

(5)机房内所有交、直流配电柜机壳均做接地保护,交流保护接地线从接地母线上直接引出严禁采用中性线作为交流保护接地线。